距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵的问题,各规范要求有别,应用中也存在较多困惑,解说如下: 一、自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵,各规范要求有别: 1、《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》要求基本一致,要求消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。 2、《自动喷水灭火系统设计》图集,对连锁关...查看详情
为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。 一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 二、《 消防给水及消火栓系统技术规范 》规定( 11.0.14 ): ...查看详情
实际应用中,存在大量的局部装修以及新建、扩建项目,可能存在新旧系统交叉重叠的情况,需要有效协调新、旧规范的矛盾,处置好消防水泵的连锁和联动关系! 根据2013版《火灾自动报警系统设计规范》和2014版《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,应直接自动启动消防水泵,这是自动喷水灭火系统和消火栓系统新增的功能要求,同时,取消了...查看详情
问题描述:消防水泵接合器标志铭牌设置不符合规范要求。 ▲错误做法 规范要求:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)有关规定: 5.4.9 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明 供水系统、供水范围和额定压力 。 ▲正确做法...查看详情
为确保消防水泵、防排烟风机等消防设备的可靠启动,除自动巡检可采用变频运行外,正常启动及人工巡检均不得采用变频启动,也不宜采用软启动和其他有源器件启动的方式。 一、《火灾自动报警系统设计规范》规定(3.1.8):为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性,水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。 二、《消防给水及消火栓系统技术规范》规定(11.0.14): 1、火灾时消...查看详情
根据有关规定,消防水泵应具有故障自动切换功能,即 当主泵故障不能正常投入运行时,应自动切换启动备用泵 。那么如何测试这个功能呢?下面按有热继电器和无热继电器的控制柜分别说一下。 一、有热继电器的 一般的水泵控制柜是采用热继电器过载保护控制实现故障切换功能,所以找到热继电器是关键,再配合转换开关(一般设有1主2备及2主1备,有的转换开关只有自动和手动之分等等)进行测试。 无...查看详情
...查看详情
自动巡检装置有利有弊,规范也应简政放权,把决定权交给我们的用户! 近年来,消防水泵的自动巡检装置已逐步成为消防水泵的标配,但是,设置消防水泵自动巡检装置的必要性,始终存在较大争议。 8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),可作为重要参考! 本标准明确要求“民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置”(13.7.7),且在条文解释中说明了取消原因,引用条文如下: 本...查看详情
消防水泵直接串联供水时,须采取可靠性保护措施! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,也可以采用消防水泵直接串联供水的方式。 当采用消防水泵直接串联供水的方式时,应采取确保供水可靠性的措施,供水可靠性的措施,除了常规的技术保障性措施外,另须包括以下措施: 一、消防水泵宜从低区到高区应依次顺序启动,在图示...查看详情
本文阐述水泵空转和水泵零流量运转的概念、危害及防范措施。同时探讨《水规》5.1.16条文及图示的疑惑! 关于水泵空转和低流量(零流量)运转等概念,详见文末备注! 一、离心式水泵的空转,通常是指水泵运转时,泵壳内无水或进入较多空气的情况,空气进入水泵会造成气蚀损害,无水运转更导致水泵干磨发热,造成轴承或密封损坏。因此,须采取防止水泵空转的措施。 由于产品标准(《消防泵》GB6245)没有防止水泵空转...查看详情
本文讲述消防水泵吸水管路设置要求,列示消防吸水管路的常见错误和正确设置方式。文末附视频讲解! 第一章 吸水管路设置要求 一、每组消防水泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其他吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。 三、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求。吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度...查看详情
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是消防水泵的性能曲线之一,是水泵选型的关键要素! 第一章 消防水泵的性能曲线 一、消防水泵的性能曲线,是泵在一定转速下,以流量为基本变量,其它各参数随流量改变而变化的曲线,主要包括: 1、流量Q—扬程H曲线(Q-H):表示流量和水泵扬程的关系。 2、流量Q—功率N曲线(Q-N):表示流量和水泵功率的关系。 3、流量Q—效...查看详情
第一章 吸水管路的主要部件及要求 水泵吸水管路的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力表、挠性接头、偏心大小头、水泵吸水口,具体说明如下: (图示1) 一、为方便检修,吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀。(5.1.13) 二、消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径...查看详情
消防水泵的吸水管和出水管管路,均应设置压力表,有关出水管路压力表的设置位置,存在较大争议! 本文观点:消防水泵的出水口压力表,应设置在水泵出口止回阀的前面(止回阀上游段),如图所示:(图示1) 图示1:消防水泵-进出管路主要部件图 注1:水泵吸水管路主要部件的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力真空表、挠性接头、偏心异径管、水泵吸水口。 注2:水泵出水管路主要部件的安装次序,通常是...查看详情
《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。本文提出不同观点,探讨合理的方案! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(简称《栓规》)6.2.3要求:采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,转输水箱的有效储水容积不应小于60m?,转输水箱可作为高位消防水箱。 《栓规》图示认为,转输水箱兼作高位水箱时,可仍按60m?考虑。对此,本文提出不同观点,建议方案如下...查看详情
消防水泵出水管上可以设置多功能控制阀代替明杆闸阀吗?...查看详情
消防水泵和消防风机启动柜,都有手、自动转换开关和启动、停止按钮,很多厂家的设计是必须将转换开关转至手动状态才能使用启动、停止按钮功能;按他们的设计,在自动状态下,启动、停止按钮功能就失效了! 本人认为,这种做法是不对的,不管现场启动柜处于自动还是手动状态,启动柜上的启动、停止按钮都必须始终有效。具体说明如下: 1、《火灾自动报警系统设计规范》4.2、4.3、4.5说得非常清楚:“手动控制方式,应...查看详情
全文强制性规范《消防设施通用规范》(以下简称强规) GB 55036-2023 第3.0.12条第3款规定, 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能。 这一条规定,最早出现在国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.12条, 当时推出就引起电气界的强烈反应。主要原因是没有相应的产品可供选用,实际工程难以落地。另外,电气界很多同志反对给排水专业给电气专业...查看详情
目前市场上的消防风机及水泵控制柜在验收时发现存在非常大的问题。绝大部分都存在违反消防强条,其中大部分又是厂家原因造成的,部分是施工不到位造成的。...查看详情
消防水泵启泵时间 消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。在火灾发生时消防水泵越快启动对灭火救援工作越有利,因此《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)中对消防水泵的启动时间从正常工作状态以及机械应急状态分别做了明确规定。 ...查看详情