距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问,如下图这样消防水泵低于吸水管,会让吸水管产生气囊吗? 如果会,可以采用什么样的措施才能避免? 补充:消防水池和消防水泵房基础已施工,无法提高泵房地面标高。 6102484...查看详情
目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜 问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须...查看详情
一、消防水泵吸水管和出水管压力表的设置要求 1.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2.消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。 3.压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀...查看详情
消防水泵扬程不超过1.0MPa还需要防空转过热措施吗?...查看详情
三级负荷消防水泵,需不需要在末级配电箱,做双电源切换。需要切换的话,那不是按二级负荷做了。那是不是涉及需要在末端做切换的消防设备,供电负荷都按二级定。...查看详情
《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB 50974-2014)11.0.11 当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。 该条文提及转输水泵、消防水泵、上区消防水泵、下区消防水泵以及两种不同布置方式的水泵启动顺序。很多考友看到这里就犯晕了,条文好拗口,到底是怎么个情况? 593913...查看详情
1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能...查看详情
LXB=12mX65m,高10m的配电装置楼,室内消防水量10L/S,室外消防水量15L/S.消防泵可以室内外合用吗?该如何选择消防泵?谢谢各位...查看详情
2.1.7 重复启闭预作用系统 recycling preaction sprinkler system 能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。(强条) 11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。(强条) 想...查看详情
本帖最后由 宝欢依 于 2017-8-27 21:32 编辑 规范要求:消防水泵应采取自灌式吸水。 如果泵房在地面上,消防水池埋地,怎么做才能满足规范要求的自灌式吸水要求?还是说按规范,消防泵房就一定要比消防水池低才行?...查看详情
已经八月下旬,一级消防工程师报名有的省份已经进入了最后的阶段,一级消防工程师备考时间已经越来越少,为帮助考生节约备考时间,不再为找消防工程师考点而浪费时间,万题库消防工程师整理了近两年消防工程师考试中必出的考点:消防水泵。 1. 设置要求 在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除了需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动...查看详情
200kW的消防水泵直接启动需要多大的柴油发电机?...查看详情
如题 原采用的是变频启动,但是电池不行了,变频启动母线欠电压故障~ 想直接启动,37kW的机子,70.4A的额定,原来启动时声音就很大感觉力也很大~ 不知道直启人不会打掉机子~...查看详情
请问:当水泵房的水房控制柜打手动状态时,在消防控制室的水泵手动远程按钮还能直接起泵吗?能或者不能,有规范支持吗?...查看详情
求一个消防水泵两用一备星三角启动、备自投的原理图...查看详情
为什么消防水泵接合器与消火栓距离最小不宜超过15m,最大不宜超过40m...查看详情
各位大侠,消防水泵泵轴密封方式应满足水泵在低流量时运转要求,这个对吗?不是流量越高压力越大吗?...查看详情
需要的自取,不谢,哥就是这么豪迈:lol...查看详情
消防水泵吸水管的高度要不要一定比最低有效水位低? 如果要的话就要将泵房做低一点了,这样才能最大利用有效容积,如果不需要的话,是否只要将喇叭口深入吸水槽,喇叭口的高度比最低有效水位低600mm就可以满足要求了! 因为我觉得吸水管高于最低有效水位的话,正常情况下自灌吸水肯定是没问题的,但是如果水池水位较低时,自灌吸水就会变成问题,是不是有违自灌吸水的要求?...查看详情