距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
求99s203 消防水泵接合器安装 CAD 版...查看详情
某工程,多栋高层住宅,地下车库。消防泵设在地下车库。各楼消火栓、喷淋系统均由消防泵房临时高压供水,并通过地库主干管联通。 问题:各楼附近都需要设置供本楼使用的消火栓系统水泵接合器和喷淋系统水泵接合器吗?求各位大侠指点。...查看详情
消防水泵需设置手动应急启动装置,怎么设置?这个应急启动装置与机械式手动应急启动有什么区别?另外机械式手动应急启动是在一次回路里实现的是吗?...查看详情
对新《消防给水及消火栓系统技术规范》GB5094-2014中关于 消防选泵的问题进行探讨。 一、消防水泵问题 在所有消防设施中,最重的莫过于消防供水设备,而消防水泵又是消防供水设备中最重要的,它的性能优劣直接影响到灭火的效果,影响到人的生命和财产的安全, 故此,规范GB5094-2014条文规定: 5.1.6-4: 流量扬程性能曲线应为...查看详情
从一个DN150主管上引出三组消防水泵接合器,请问阀门组是在每组水泵接合器的支管上都要设置,还是在主管上设置一组就行...查看详情
消防主泵,4用1备,单台流量370m3/h,扬程103m。 一、平常无火灾时: 由消防稳压水泵运行(1用1备)。 稳压泵控制压力(自动控制):P=1.05MPa启泵;P=1.10MPa停泵,第一台消防水泵启动。 二、火灾时(压力启泵):...查看详情
刚刚开始做消防工程,水池在地下,泵房在水池的侧上方,买的上海的水泵消防部门说不符合要求,说是不能实现全程自灌,业主甲方施工单位老板都怪我,其实我是按图纸施工的。...查看详情
消规第5.1.16条: “临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。” 图集15S909第40页提示: “1.技术措施可采取超压泄压阀、旁通管等技术措施。 2.超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。” 求助:1.防止消防水泵低流量空转过热的技术措施具体该如何设置,最好能截个系统图说明? 2.如果采用图集15s909的措施,那么存在一个问题,图集提到的设计扬程到底是...查看详情
这句话怎么理解?求助各位大神:)...查看详情
本帖最后由 lacros1 于 2016-9-22 14:25 编辑 消火栓系统的压力开关是新事物,按规范设在消防水泵的出水干管上。分两种情况:如果高位消防水箱够高,不需要稳压泵,此时压力开关设定应该是消防水箱的低位报警水位对压力开关的静压值。如果有稳压泵,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾...查看详情
消防水泵 5612153 1、消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。 2、消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。 3、消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应...查看详情
1、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1)一类高层公共建筑不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时不应小于50m3,当建筑高度大于150m时不应小于100m3;2)多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度超过100m时不应小于36m3;3)二类高层住宅不应小于12m3;4)建筑高度大于21m...查看详情
所做项目消火栓系统允许直接从市政管网抽水加压,现在消防泵房设置在一层,本来没想太多,后来想一想排气孔肯定比吸水管高啊,这种情况算自灌吸水吗?但是我理解排气孔虽然比吸水管高,但是市政水压高啊,管子一直是有水的,所以也能看成自灌吸水,这种理解对吗?各位大侠讲解一下,感觉有时候对有些概念性的东西还没有完全想明白。...查看详情
一个厂区里面包括两个车间和一个办公楼;室外消火栓,按三座建筑用水量的最大者计为40L/S;一号车间室内消火栓10L/S,高空水炮20L/S;二号车间室内消火栓10L/S,高空水炮30L/S;办公楼室内消火栓15L/S; 消火栓系统用水量:(室内取三座建筑最大流量15L/S):40*3.6*3+15*3.6*3=594m3 高空水炮系统用水量:(取最大流量30L/S):30*3.6*1=108m...查看详情
请问:按规范需满足一级负荷供电的消防水泵,而现场只有一路电源,是否可以只设柴油机消防泵?...查看详情
怎么理解消防水泵零流量时的压力?...查看详情
本帖最后由 李工在线 于 2016-7-20 17:47 编辑 【新消规】消防水泵供水压力的确定步骤,挺详细的给大家分享一下!好的话就回复一下吧。 5552380 不发邮箱了,想下载的自己关注公众号(给排水知识分享)下载吧,发邮箱太累了,没时间了。搜索不到添加longruan为微信好友。或者微信扫我的头像。...查看详情
消防水泵分类:1.按泵轴方向可分为卧式、立式2. 按壳体剖分型式分为径向剖分式和轴向剖分式3.按级数分为单级和复级4.按消防泵形式分各中心支承式,管道式、共座式、分座式、可移式5.按驱动方式分为直接连接、齿轮传动式、液力偶合传动式、皮常传多式和共轴式 [color=#1e1e...查看详情
稳压系统有四个压力控制点,分别是稳压泵的停泵压力、稳压泵的启泵压力、消防水泵的启泵压力、气压罐的最小工作压力。也就是平时没有发生火灾的时候稳压泵稳压,发生火灾启动消防水泵。那实际中的消防水泵是用稳压系统中的电接点压力表启动吗?自喷系统是不是应该不是这样启动吧,应该使用报警阀组的压力开关启动吧。 另外这样是否就需要两个电接点压力表来控制了,但好像实际中稳压系统就一个电接点压力表。本人实践少。请大家不...查看详情
请教:消防水泵控制柜需要单独配巡检柜吗?以前一直都是控制柜自带巡检功能即能通过消防验收,现在为何图纸都设计单独的巡检柜了呢?是新规范要求的吗?有没有什么依据?...查看详情