距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防水泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防水泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
张 凤 新 摘 要 列举了消防水泵拉制设计中几种常见的问题;分析了产生的原因并就问题的解决阐述了个人的观.点。 关键词 消防水泵 手动报警按钮 消火栓按钮 压力开关...查看详情
大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。在此,笔者针对工作中遇到的几个消防水泵问题谈一谈个人的理解,以求方家斧正。 一、多层建筑是否有必要设置专门的消防水泵 《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水...查看详情
5254557编号9这个,排水么? 5254557...查看详情
本帖最后由 污水男小罗 于 2015-12-9 13:16 编辑 2015年正式版图集 5409946 最新版图集 5410851 2015 消规图集15S909(非正式版)(参考图集进行纠正 污水男 2015-10-18修改) 5383454 5383455 《消规》明确了消防水池的最低水位和消防泵之间的对应关系。 考证及 消防泵安装图集:04S204消防专用水泵选用及安装 消防泵安装图集 5...查看详情
本帖最后由 hongyan79 于 2015-6-29 21:54 编辑 按道理消防泵房的排污泵是消防用电,泵房照明也是。...查看详情
11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降 压变压器启动,不宜采用有源器件启动。 那什么时候采用直接启动,什么时候采用星三角启动,哪里规范能查,请高手解答下~~~~估计很多人都不知道,先谢谢啦~~~...查看详情
在对一工程做质量检查时看到水泵进出口用沟槽变径代替钢质异径管安装,一时晕了,求同行点评解惑,这样安装是否可行。 5227304 5227305...查看详情
请教,三级负荷,消防水泵的供电应该怎么供给呢? 一、设置柴油发电机做备用电源 二、采用一回路10KV,两台变压器供电 三、单回路供电。 按照规范要求,三级负荷单电源,但是设置了消防泵又需要稳定的备用电源,这个怎么搞啊看消防大队验收的了 审图的话单回路没问题 有些消防验收的见到泵就要求双回路 单电源双回路 没什么问题...查看详情
1 水泵接合器在消防分区上的设置方式 按“高规”的规定,在消防车供水压力范围内的每个分区均需分别设置水泵接合器。以前认为建筑物高度超过50m的部分无法得到消防车的帮助,可以考虑不设置水泵接合器,但随着消防技术装备的更新发展,很多城市已配备了大功率的消防车,消防供水已远远超过了50m,不应再以50m作为是否设置水泵接合器的界限。当消防系统竖向分区时,各分区水泵接合器的设置可以考虑合并,不必分别设置。...查看详情
消防水泵(简称消防泵)是指室外消火栓系统加压泵(简称室外消火栓泵)、室内消火栓系统加压泵(简称消火栓泵)和喷淋系统加压泵(简称喷淋泵)。消防水泵是最重要的灭火设备之一。确保对消防泵的可靠供电和控制是确保火灾时消防水泵可靠工作基础之一。笔者想通过对自己多年设计的总结和对相关规范的理解,来分析消防水泵配电控制系统可靠性。 1 供电系统可靠性 1.1 负荷等级 根据《建筑设计防火规范》(...查看详情
请教,三级负荷,消防水泵的供电应该怎么供给呢? 一、设置柴油发电机做备用电源 二、采用一回路10KV,两台变压器供电 三、单回路供电。 按照规范要求,三级负荷单电源,但是设置了消防泵又需要稳定的备用电源,这个怎么搞啊...查看详情
消防水泵接合器是必须接到室内管道上吗?可以不直接接到室内管道,直接接到室外消防环网吗?...查看详情
我最近有个项目,取海水做消防,把泵放在港口旁的一个引桥上,后方消防满足不了,想用同步排吸式消防水泵,甲方说长轴泵经常泡在海水里面,不管用不用,轴腐蚀的都很厉害,而且维护也不方便,想让我问问有没有自吸式的消防水泵。参数是流量233L/S,扬程120m,自吸高度5m左右。求各位大神指导,有哪个厂家能做啊?急急急5153334 5153334...查看详情
这种说法源于火灾自动报警规范成都站的宣讲录音。录音里在讲述区域报警系统时,先讲了多个学生宿舍没有其他联动时用的区域报警,后面讲如果多加了消防水泵,可以利用火灾报警控制器的5个输出节点控制消防水泵,并设置消防控制室,但仍然是区域报警系统。 这样问题来了: 1、GB50116-2013中3.2.1条~3.2.3条,区域报警系统和集中报警系统的区别是 “是否联动自动消防设备”,那消防水泵是不是就不是“自...查看详情
屋顶消防水箱最高水位71m,没有设置稳压泵,设备房地面标高-5.7m 求大神指点消防水泵出水干管上压力开关压力值是多少?...查看详情
企业消防栓水泵,海底阀损坏,导致水泵抽不上水,管网没水,,需要更换海底阀,请问具体步骤怎样,第一步应该怎样做,第二步第三步呢?还需要其他什么器材工具辅助 大神们,快浮出水面吧,等待你们跟帖赐教!...查看详情
消防水泵功率220KW,发电机功率500KW,如何满足启泵瞬时功率...查看详情
本帖最后由 攻城师84035 于 2015-4-6 20:04 编辑 这个接线端子表右侧连出的每一条线代表实际施工的一根电线,是不是?这个选择开关SAC是怎么连接,怎么看图?竖向的虚线代表什么意思,?我理了下,是不是这样?这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈...查看详情
消防水池最低有效水位是满足消防水池有效容积而定的最低水位,新消规是要求比吸水喇叭口高600mm以上;消防水泵满足自灌吸水的最低水位,新消规没有说,但建筑给排水设计规范第3.8.6条立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高一下。有些审图的就认为消防水泵自灌吸水最低水位是消防水池最低有效水位,而消防水池一般跟水泵房地面标高相等,且设了吸水井800mm深,这样就把最高水位太高了!...查看详情
求哪位大侠给一份按照新消规画的高位消防水箱和消防水泵房的图,截图也可,谢啦!!...查看详情