地下室外墙更新时间:2025-01-12 12:20:31

本专题为土木在线地下室外墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室外墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 地下室外墙与顶板连接连续传力,外墙内侧钢筋和板下部钢筋如何锚固?...查看详情

    用户:abc2251240 浏览量:192 时间:2023-05-11
  • 人防地下室外墙高6.4米,外墙竖向钢筋为14间距80,现场施工为14直径150,吊模及筏板都已经浇筑了,现场该怎么补救呀。...查看详情

    用户:cof1683692789441 浏览量:64 时间:2023-05-10
  • 建筑施工图片1

    剪力墙非人防顶部节点做法 1、未伸至板面纵筋内侧:剪力墙顶部无梁且 不满足直锚条件laE时, 剪力墙竖向钢筋未伸至顶部板面纵筋内侧弯折12d 2、不满足直锚条件laE时,剪力墙竖向钢筋伸至顶部现浇板纵筋内侧弯折12d ↓22G101-1P78 ↓ 18G901-1P76...查看详情

    用户:懵智 浏览量:194 时间:2023-04-25
  • 建筑施工图片1

    防空地下室内、外墙与顶板、底板、楼板 的连接构造图文讲解 一、边节点底板、楼板钢筋做法 以顶板厚度是否大于外墙厚度分两种作法 1、顶板厚度<外墙厚度 顶板、楼板做法 底板做法 2、顶板厚度≥外墙厚度 顶板、楼板做法 ↓底板做法 二、防空地下室剪力墙顶板、楼板、底板锚固做法 ↓ 底板...查看详情

    用户:coc_77095358 浏览量:462 时间:2023-04-13
  • 地下室设计图片1

    土压力的属性主要与墙体的位移、土的性质和墙高等因素有关。根据墙体的位移方向和大小的不同,将存在有三种不同极限状态的土压力,一般分为:静止土压力、主动土压力与被动土压力。如图1所示。 土压力的概念如下: 1、当墙体建立在坚实的地基上,自身具有足够的刚度、强度和支撑力,墙体在土压力作用下不会移动,作用在墙上的土压力是静止土压力。 2、当墙体在土压力作用下发生绕墙趾向离开土体方向转动时,即图1(b...查看详情

    用户:zsd_3489468014 浏览量:755 时间:2023-03-24
  • 地下室设计图片1

    地下室外墙截面设计及配筋方式的讨论及对比 常规项目一般都会设置不少于一层的地下室,地下室外墙具有水平长度较长、墙内外表面所处环境类别不同、恒定土压力+可变水压力共同作用、竖向受弯为主等特点,截面设计及主要影响因素如下: 1、水土压力的计算模式。外墙外侧承受水平向内的水土压力,通常有水土合算和水土分算两种计算模式。很多专家大师已经提供了专门的研究分析成果,如:《岩土工程勘察与设计——岩土工程疑难问...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:412 时间:2023-03-01
  • 地下室设计图片1

    一、裂缝主要原因: 混凝土构件开裂是因为混凝土的抗拉强度达不到其拉应力的要求,分析地下室长墙的早期裂缝得知,混凝土的温差及收缩是引起裂缝的主要因素。按照文献,设计中主要是对应力长墙的水平应力0rx进行控制,是常引起垂直裂缝的主要应力,最大的0rx值出现在剪应力等于零的时候,也就是长墙中部,这个数值与混凝土的弹模、线胀系数、温差、收缩差、长高比、长度、约束度、徐变、配筋等息息相关。混凝土的温差与温度...查看详情

    用户:zsd_0432282813 浏览量:575 时间:2023-01-29
  • 结构资料库图片1

    1 工程概况 项目位于深圳市宝安区翠岗西路和广深公路的西南侧,为住宅、商业、办公、酒店一体化综合体项目,总建筑面积约20万m2,地下3层,局部4层,地上有5栋建筑高度80~100 m的塔楼。基坑开挖面积约26 560 m2,支护深度14.4~18.9 m,支护长度约为745 m,基坑采用灌注桩+锚索支护,南侧设有反压土条。本工程位于沿海软弱土地区,场地狭窄,周边建筑物密集,为保证基坑在土条挖除...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:365 时间:2022-12-13
  • 请问地下室外墙底部固结计算的条件是什么?一般地下室底板与外墙厚度的比值取多少?有没有哪本书里讲过呢?...查看详情

    用户:qiutaosi 浏览量:84 时间:2022-09-20
  • 地下室外墙渗漏...查看详情

    用户:cof1590934928171 浏览量:28 时间:2022-09-16
  • 建筑施工图片1

    建筑地下室外墙、普通外墙、内墙对拉螺栓孔封堵方法有何不同? 模板拆除后,内外剪力墙体上、地下室外墙上留下了部分对拉螺杆孔洞以及外墙预留孔洞,特别是外墙螺杆孔封堵涉及到外墙的渗漏风险,故我们要对对拉螺杆孔专门处理。 一、施工前准备工作 1、施工前应将砂浆添加剂、防水剂等材料及施工部位报送监理认可,并进行配合比试验,做好相应的记录; 2、根据项目编制的施工计划,提前在下一道施工工序前...查看详情

    用户:钢筋没有你嘴硬 浏览量:380 时间:2022-09-15
  • 结构施工图图片1

    01 问题做法 地下室外墙外防水外贴防水材料的保护层有三种做法,即砖保护墙法、软保护层法和水泥砂浆保护层法。 当采用软保护法时,一些建筑专业图集里常有100mm厚聚苯板保护墙的做法,这可能存在安全隐患。聚苯变形大,减弱了土体对建筑物的约束,不能满足地下室顶板嵌固的假定等。 应注意提醒建筑师纠正 。 02 推荐做法 外墙防水保护墙不可采用普通聚苯板,无法满足抗震嵌...查看详情

    用户:格格巫22 浏览量:132 时间:2022-09-09
  • 居住建筑设计图片1

    1、确定墙的厚度、混凝土强度等级及防水要求 地下室外墙的厚度、 混凝土强度等级及防水要求,应根据建筑场地条件、地下水位高低、上部结构荷载(层数及结构类型) ,及地下室层数、层高、埋深、水平荷载的大小、使用功能等综合考虑确定。 高层建筑地下室外墙的厚度不应小于250mm, 多层建筑当情况允许时可以小于250mm,但不应小于 220mm。人防地下室外墙的厚度不应小于 250mm。 2、确定作用于地下室...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:152 时间:2022-09-06
  • 底板上外墙施工缝留在底板以上300位置'那么负二层楼板外墙施工缝留在哪里?底板的可以理解底板钢筋都伸到边上了止水钢板放在底板上钢筋就断了'那么负二层楼板钢筋不用伸到外墙端部的情况下'外墙止水钢板可不可以留在楼板中间?还有为什么外墙施工缝有规定留在底板以上300'内墙和柱子的施工缝留在和楼板交界处...查看详情

    用户:呵呵得 浏览量:25 时间:2022-09-03
  • 01 地下室外墙实际裂缝的情况 在出现裂缝的工程中,地下室外墙开裂占多数。地下室外墙出现的裂缝 多数是垂直地面的竖向裂缝 ,且很多互相平行,宽度自下而上逐渐变窄。也有斜裂缝,但倾斜不大。 02 《混规》裂缝验算存在的问题 《混规》7.1.2裂缝计算的公式中,钢筋是受力钢筋,是竖向钢筋,也就是我们按规范验算的裂缝是水平裂缝。但在实际工程中,出现的裂缝往往是竖向...查看详情

    用户:雪花勇闯天涯 浏览量:73 时间:2022-08-31
  • 01 水平筋在内侧观点 根据承载力的最大效益来判断,把主要受力钢筋配到外侧,以获得最大的内力臂。中国院(部院)老总的地基基础的书上推荐这种做法。 1、对于上部结构,水平钢筋在外侧、竖向钢筋在内侧,因为水平钢筋是主要受力钢筋。 2、对于地下室外墙,当外墙的支点是基础和楼板时, 水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧 ,因为竖向钢筋是受力钢筋。 另外要注意, 一般情况下地下室外墙做...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:681 时间:2022-08-23
  • 01 有问题的做法 一般情况下,地下室外墙兼做挡土墙,在侧土压力下根部的弯矩非常大,因此挡土墙厚度一般不会太薄,外侧钢筋也不会太小,具体要根据地下室的高度和支撑情况计算。 很多人不分情况,一律锚入基础La,都不用弯折的,这种做法可能会有安全隐患,不能有效的传递地下室挡土墙根部弯矩。当然这也不是绝对的,要看项目的地下室外墙是不是挡土墙,侧土压力的大小等。鉴于地下室外墙一般都挡土,而且土压力...查看详情

    用户:包菜和生姜 浏览量:109 时间:2022-08-19
  • 知识点:挡土墙计算 地下室外墙内侧竖筋按挡土墙底铰接假定配置偏浪费。但是如果不按铰接计算,该怎么处理?需要采取什么措施?...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:36 时间:2022-08-17
  • 地下室防水施工技术培训(底板、外墙、顶板)!...查看详情

    用户:bu不乱 浏览量:55 时间:2022-07-21
  • 电气图纸地下室穿外墙的刚性防水套管的标识是套管的管径还是穿越套管的管径?有没有一个设计标准还是什么说法? 给排水的一般标识是跟水管管径一致的,但是电气这种预埋是没有管子管径的...查看详情

    用户:陪阿呆发呆 浏览量:41 时间:2022-05-19