地下室外墙更新时间:2025-01-12 12:20:31

本专题为土木在线地下室外墙设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与地下室外墙设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 关于高层地下室,我的挡土墙是应该在模型里面用剪力墙建立,还是单独用其他软件计算,用深梁代替建模?挡土墙的荷载是怎么计算的?...查看详情

    用户:kudo24 浏览量:991 时间:2016-01-27
  • PKPM   PKPM

    对于高层的地下室外墙,我是用剪力墙来建模,还是用深梁来建模呢...查看详情

    用户:kudo24 浏览量:10125 时间:2016-01-27
  • 高规 第12.2.5条:高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层 双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%?怎么理解,求前辈指点...查看详情

    用户:qq_1403501737829 浏览量:24807 时间:2016-01-25
  • 砖混六层单元楼 地下一层,假如每单元半地下室外墙都打一个直径为15厘米的圆孔,那这栋楼会塌吗...查看详情

    用户:qq_1451396123111 浏览量:672 时间:2016-01-06
  • 建筑施工图片1

    本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。 下图中: 1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让保护层能牢牢的粘在防水卷材上?注意重点是保护层! 问题补充说明:基层处理剂是作用在防水层与保护层之间还是找平层与防水层之间? 2、另外说说防水做法的工序。按地下室外墙防水做法从头到...查看详情

    用户:super张 浏览量:5202 时间:2015-12-28
  • 地下室外墙与支护桩仅有20cm,怎么办?...查看详情

    用户:co1448892243120 浏览量:8971 时间:2015-12-26
  • 本帖最后由 瓦蓝的天空 于 2015-12-21 22:05 编辑 背景:坡地建筑,一侧临土,框架结构,一层地下室,柱基础采用独立基础。问题:地下室外墙基础如何处理?先说说我同事是怎么处理的,将地下室外墙与其相接的底板厚度取一样的(其余底板厚度按普通楼板考虑),地下室外墙计算时顶板处按铰支座,底板处按照固端。考虑到地基持力层问题,实际基础顶面标高低于与外墙相接的底板面标高,外墙竖向自重荷载按照深...查看详情

    用户:瓦蓝的天空 浏览量:8969 时间:2015-12-21
  • 止水钢板在转角处都是怎么处理的 啊...查看详情

    用户:zhou2211263941 浏览量:10907 时间:2015-11-28
  • 地下室外墙抗渗、内墙非抗渗时如何施工?...查看详情

    用户:zm1505515 浏览量:1905 时间:2015-11-02
  • 楼板同外墙皆为受弯构件,按规范来说可以考虑受压区钢筋的作用,但目前几乎大家都没用考虑受压区的钢筋作用,原因在于即使考虑了,意义也不大,受弯构件到底能承担多大的弯矩,受压区高度X起了决定性的作用,无论如何X都不能超过极值ξbh0,考虑了受压区钢筋的作用,弯矩则由受压钢筋和受压区混凝土抵抗,通过计算下来,即使考虑了受压区钢筋,受压区钢筋承载的弯矩仍然很小,所以目前大家几乎都不考虑...查看详情

    用户:ljw结构 浏览量:1615 时间:2015-10-21
  • 地下室设计不同于上部结构,需要区别对待。工夫用对了地方,往往事半功倍。总结了地下室设计中的7个常见问题,助您少走弯路。 第一点:地下室外墙配筋 有的工程外墙配筋中,凡外墙带扶壁柱(或者主体结构框架柱)的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配...查看详情

    用户:结构刘 浏览量:2977 时间:2015-10-10
  • 混凝土结构图片1

    见图: 墙下做条基,条基计算未考虑弯矩,即认为由400厚地下室底板承担 请问,在地下室外墙和每层楼板交接处,构造怎么做?很多图上是墙体钢筋伸入板内,并且都未考虑墙下基础, 我这里是需要将板内钢筋锚入墙内吧? 5378902...查看详情

    用户:瑞子的苏打 浏览量:5162 时间:2015-10-09
  • 目前的项目为框架结构,地下两层地上四层,结构长边方向约200米,柱下独立基础。 现要将地下室外墙作为挡土墙来设计,看了许多大牛的日志,地下室外墙可按下端与地下室底板固结,上端与正负零楼板铰接的连续梁模型计算。 现在告诉我的施工情况如下: 先修筑地下室外墙,然后进行内部开挖,地下室外墙兼做了挡土墙,并且最不利情况是,墙体一侧覆土,另一侧则为11米深的基坑,此时结构还未修筑,底板也未浇筑, 师傅让我用...查看详情

    用户:瑞子的苏打 浏览量:13786 时间:2015-09-26
  • 我以前在坛子里发过,这个是最近刚刚修改完毕的版本,主要修改内容: 1、完全按照手算的习惯编写,上一个版本的内力计算过程都是用函数编写的,没有过程,只有结果,这一版把内力计算过程详细的写了出来,不用函数,全部采用静力计算手册的公式,方便校审; 2、上一版的裂缝计算时,采用了调幅后的标准组合内力,是不对的,导致裂缝计算值偏小,裂缝计算所用的弯矩不应调幅; 3、增加的计算简图,方便校审; 4、增加水压力...查看详情

    用户:gbzg_95002 浏览量:1187 时间:2015-09-14
  • 我以前在坛子里发过,这个是最近刚刚修改完毕的版本,主要修改内容: 1、完全按照手算的习惯编写,上一个版本的内力计算过程都是用函数编写的,没有过程,只有结果,这一版把内力计算过程详细的写了出来,不用函数,全部采用静力计算手册的公式,方便校审; 2、上一版的裂缝计算时,采用了调幅后的标准组合内力,是不对的,导致裂缝计算值偏小,裂缝计算所用的弯矩不应调幅; 3、增加的计算简图,方便校审; 4、增加水压力...查看详情

    用户:vaia66886 浏览量:3859 时间:2015-09-14
  • 引子STRAT官方论坛: 问:地下室外墙+框架柱的计算 用strat建模 为什么框架柱的配筋墙平面外配筋很大? 答: 是否是下面的柱子的配筋形式。墙平面外很大、而平面内很小? 在大致相同的跨度下,边梁、边柱的受力,均大于中间跨。这是基本常识,所以相关规范,对边柱的配筋构造有特别要求。 问题是,当边柱同时有剪力墙时,问题就不是这么简单了。 在墙平面内,柱基本不受力,因此上面图中,左右侧边都是构造配筋...查看详情

    用户:arkt11591 浏览量:1836 时间:2015-09-09
  • 对于地下室外墙的计算模型而言,一般采取外墙下端固定,外墙顶部铰接的形势。这样计算配筋往往比较大,不知道在什么情况下可以以下两个约束因素?第一、外墙顶端作固结考虑,顶端固结有什么条件?第二、是否可以外墙扶壁柱的约束? 一般采取的方式无疑是最安全的方式,也是偏于保守的计算吧。以上提出的第一种约束,需要知道作为固结的条件,希望各位知道的不吝赐教?第二种情况,类似于将原来单向板计算模型,按照双向板模型计算...查看详情

    用户:施情化忆 浏览量:5164 时间:2015-09-03
  • 现在在一地下室施工时,发现一难题,就是地下室的钢筋砼外墙厚度为800~1000mm,单层高度为7.6米,面积为40mX15m,现请教于各位大神,这种外侧用了支护桩的单侧支护怎么施工,需要注意哪些方面,谢谢了,跪求!...查看详情

    用户:夏目66 浏览量:524 时间:2015-08-23
  • 是不是会影响梁的计算?...查看详情

    用户:fu2jie5 浏览量:1023 时间:2015-08-13
  • 新手,不知道怎么算地下室外墙的配筋,墙宽240mm,底标高-3.9,顶标高0.00. 谢谢了。手头没理正,大侠们最好把计算过程也给我下...查看详情

    用户:qq_1418105875471 浏览量:1359 时间:2015-08-06