消防时主泵、喷淋主泵起动后需要切断稳压泵电源吗?...查看详情
一类高层的纯住宅是不用设的。 可是二类高层里有个“走道,公共活动场所”一说。郁闷。我觉得不用设啊。 还有,地下层是设备层和通道,也是属于“走道”一类的。。难道也要上喷淋吗? 谢谢。...查看详情
朋友: 你们好!有没有山东地区消防喷淋消耗量定额预算啊,我刚刚接触工程,需要做个预算,但对定额不熟悉,可能漏项,请各位给予指点帮助!!!...查看详情
我施工的工程,设计单位设计为潜水式水泵。那么消防月检怎么办?...查看详情
求教 各位行业大哥: 高层消防.给水.喷淋泵联动调试方案!小弟才入行.不甚感激!!!...查看详情
一类高层建筑消防泵房也要喷淋?按7.6.2条一类除xxxx外要设喷淋,其中没有特别提到泵房,也没有设备用房等。审图公司提的,我以前从来没在泵房布过也通过了。...查看详情
麻烦高手加14851822详谈...查看详情
如果,风管上部有消防喷淋头如何处理?以前面试的时候遇到的一个问题?...查看详情
只地下室设自动喷淋灭火系统,用设消防水池及水泵吗?...查看详情
只有地下一层的地下车库,按计算,在满足最不利点10米水压时,喷淋起始点的压力需40米水压左右,但市政压力只有25米左右。大家有没有做过这样的车库...查看详情
消防水箱的问题:消火栓和自动喷淋的10分钟水量相加吗? 工程问题:多层宾馆(21米高) 1.已知室内消火栓设计水量15L/S, 2.自动喷淋设计用水量29l/s, 大家是如何计算高位消防水箱的有效容积呢? 我的解法是:1. 15*10*60=9立方 2. (15+29)*10*60=26.4 根据"建规 "<15l/s,计算大于12时,可以取12立方 3. 29*10*60=17.4立方 取...查看详情
敢问各位,设计锅炉房水喷雾系统时喷头距离锅炉的距离定为多少为合适?规范上只涉及到一个0.7m,但只是针对甲乙丙类液体的储藏罐,锅炉套用此值好像不大合适,不知各位在设计时如何处理这个问题的,敬请赐教。喷水强度为20L/min.m2(灭火),但按照现行高规,锅炉房可以不做水喷雾系统而改用一般的喷淋系统,现拟采用喷淋加6L/min.m2(防护冷却)喷水强度水喷雾不知可否?如此设计主要是因为锅炉太大(12...查看详情
最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助. 另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?...查看详情
建筑防火设计规范规定设有中央空调系统的综合办公楼应设自动喷淋系统,相应的条文解释是起火时火易沿着风管道曼延。目前设计的中央空调系统很多是使用的风机盘管式,房间之间根本没有风管道相连。那么对于此种风机盘管的中央空调综合防治办公厅楼是否就可不设水喷淋系统呢?请高手赐教。...查看详情
我这里有个地下商场的喷淋准备直接从市政管管网里取水,可以吗? 地上是个广场,没其他建筑 。 假如中危险等级2,保证的水量是不是21.333L/S? 如果市政管网能够保证水量和水压是不是可以不设水泵,直接从市政管管网里取水? 谢谢,知情者告知。...查看详情
高层商住楼中,住宅部分消防电梯前室设喷淋头,施工时具体会怎么接管?从消火栓立管引出一段短管接?...查看详情
拟修建一栋14层的综合性大楼,总占地面积为1.2公顷,建筑面积13350平米左右,建筑高度53.35米。地下一层为设备用房,。地上14层,一层为医药超市,二层为营业大厅,三层为餐饮用房,设有厨房水龙头15个,每日就餐人数按300人计。四至六层为办公用房,按126人计。办公楼部分每层设有公共卫生间,内有蹲式大便器、洗手盆、污水盆等。七至十四层为客房,每层设有20个标准客房和2个豪华客房,每房间均自带...查看详情
在作医院住院楼的喷淋消防设计,两栋楼共用一组喷淋泵,从喷淋泵接两条出水管,每一栋单体建筑各自接一条喷淋出水管还是两栋接在同一条出水管上?具体怎样接,望有这方经验的水友提些建议。...查看详情
兄弟们,小弟初来咋到,多多关照,小弟遇到辣手小问题,在沟槽卡箍在打压时少数渗水,应该怎么办,除更换管件之外还有什么办法没有?施工时如何避免沟槽配件渗水?...查看详情
仓库危险二级,采用早期快速抑制型喷头,管径方面不知道能否符合要求...查看详情