求助: 160kw喷淋泵+11kw消防泵启动电流计算方法,另外ats和发电机容量如何计算。...查看详情
《建规》8.6.3条中:设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。 室内消防水箱应储存10min的消防用水量。 那么消防水箱内的水箱是:1.消火栓系统和喷淋系统合计的前十分钟总用水量;2.消火栓系统前十分钟的用水量,对喷淋系统仅仅十提供系统所需压力。 针对1和2,按照规范来说,似乎1十正确的,不过我请教了审图的说是2才是正确的,各位是如何...查看详情
喷洒用水量是按最不利点的4个喷头的1小时用水量考虑的 还是按最不利点处的作用面积有多大考虑。实际算时用不用考虑作用面积,可以定危险等级的喷水强度后乘以4即可...查看详情
请教,消防泵房内,消火栓泵与喷淋泵可以合用吗?我一般都分开,可是这工程只有一个小高层和一个地下车库,甲方说不用分开。请帮忙解答。...查看详情
消防喷淋的干式控制喷头的喷水范围要用什么比较好,我这工程要求每个房间的动作不影响其他房间的。...查看详情
高规上说一类高层的公共建筑部分要设喷淋,那消防电梯前室是得设了吧。?不太明白。呵呵。...查看详情
本人工作的单位中一自动喷淋泵电控柜出现定时系统自检不正常。请教高手此问题应该如何处理。请指教。...查看详情
四层商场,每层建筑面积一千七百多平米,总建筑面积为七千平米,有中央空调,我设计了自动喷淋系统。可甲方说根据建规面积不到九千,不用做自喷。想请高手找个理由反驳一下。...查看详情
消防给水管道和喷淋管道刷漆怎么个刷法啊?几遍啊? 没有规范,,谢谢回答!!...查看详情
消防分区给水的喷淋接合器要不要分高低区供水?...查看详情
门式钢架厂房有时候需要很大的消防管通行于垂直于门架方向,挂在檩条上肯定不行的,大家是如何处理的?...查看详情
高层公建,消防合用前室是否设置喷淋?明文规定?...查看详情
消防水喷淋系统中的沟槽管件的施工技术? 使用机械四通,在一根DN150的管子上开两个孔,怎样使这两个孔在管子的一条直径上啊? 同样使用机械四通,在一根DN150的管子上开四个孔,怎样使着四个孔,两两在一个直径上,同样在一个平面上呢?...查看详情
喷淋水泵和消防水泵可否用共一个双电源回路...查看详情
谢...查看详情
有一个剧场,吊顶净高约2米多,内有马道、风管、及电气管线等,规范7.1.8规定净空高度大于0.8M的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。我理解顶内装有电线是否可看作可燃物,需设喷头。请大家提提意见!...查看详情
请问: 自动喷淋消防泵一般是用湿式报警阀上的压力开关启动的,还是通过报警控制器后启动的,还是有其它方法启动的。 请有比较精通的给我讲讲工作原理,能详细一点就更好了,...查看详情
兄弟么,我现在特别需要消防自动水喷淋系统跟消火栓系统的发展趋势,所以麻烦一下了 求……消防自动水喷淋系统跟消火栓系统的发展趋势...查看详情
环状消防喷淋管网的末端设置阀门,需要设置一个还是两个?一个是否能够满足需要了?...查看详情
有个4层电子厂房(有中央空调),层高5米,单层面积2000平米,在一层有个仓库,仓库面积只有240平米,仓库吊顶3.5米,是堆放成品的,厂房危险等级按中危I级考虑,仓库按仓库II级考虑,仓库作为一个防火分区,这样在设计消防喷淋的时候,按照仓库区域来设计系统流量,并用4层最不利区域来复核消防流量和压力,这样考虑是否正确?同时因为仓库不足300平米,那这样的区域具体如何计算流量和布置喷头?请各位多指点...查看详情