已有人订阅
现在设计院图纸上强弱电间及水管井均设置消防喷淋头,请问下大家搞施工还是搞设计的这个有没有什么强制性要求,或者出自新规哪本规范第几条,我愣是没找到,谢谢大家。...查看详情
自动喷淋灭火系统设计规范5.0.1条写最不利点的工作压力为0.05Mpa,网上又查到说最高点的工作压力维持在0.4Mpa这不是互相矛盾吗?设计规范8.0.5条中规定轻、中危险等级的配水管入口压力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1条中又规定工作压力不能大于1.2Mpa。小弟有点懵逼。求大神指导。还有一个问题 喷淋系统的工作压力到底该如何确定 5836318...查看详情
今天做用天正做消防发现,消防横管和用矩形喷头生成的喷淋支管连接不上,用上下扣弯会出现一根标高几百米往上的横管,现在不知道怎么往消防喷头里给水,新手求助啊,谢谢各位...查看详情
中型幼儿园设置了喷淋后,是不是就必须要消防水池喝泵房啊 还有给水系统需要设置生活水箱吗?求大神指点 谢谢...查看详情
大家好,有些客户问消防泵与喷淋泵有什么不同?...查看详情
请教大家一个问题:坡道位置,本层与下层设计院合并为一个防火分区,消防喷淋管则上下层走立管连接相应坡道上的喷淋头,而现场一般都是直接从本层将坡道喷淋全部做上,这样做就违反原则喷淋管跨越防火分区,机电顾问不同意,问下大家有没有类似的情况,可有什么合理的解决方案?谢谢大家。...查看详情
现做一个工程的售楼部,共四层,建筑高度17.1米,总建筑面积2691平。 其中一二层有一个沙盘,其防火分区面积应该按上下两层叠加计算超过1500平,但分别的楼层面积均未超1500平。 这种情况设不设置喷淋系统呢?...查看详情
本人求一套消防喷淋泵,消火栓泵软启动一用一备2次接线图。很急很关键。软启动可以忽略,重点是要软启动的一用一备的原理图,指出哪几根线接在软启动就行。。。求大神赐教。 5679796...查看详情
1什么是消防喷淋集热罩消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使...查看详情
消防栓和喷淋泵软启动器控制原理图,已实接验证,具备一用二备,二用一备,故障自动轮换。 5623115 5623116...查看详情
某大型工厂的消防、喷淋、给排水详细图纸 5618412...查看详情
我是甲方,因车间设备已正常生产,喷淋系统无法进行水压试验,故要求施工方进行气压试验,目前结果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直说此为合格,其他无方法,请问消防气压试验是否有相关标准,打多少公斤保多少小时降多少算合格呢?...查看详情
本人是刚刚进入消防给排水工程民工 求助各位大神传授知识 如何才能尽快上手...查看详情
加建的铁棚需要做喷淋实施与消防栓吗?目前在铁棚中有放置12个灭火器,铁棚是作为仓库使用,里面有存放包材、保护膜、PET类、胶类(固体)。...查看详情
求大神,现在卫生间按最新消防规范,需要加喷淋和烟感吗?...查看详情
在天正给排水界面生成消防、系统图后与原来的平面图重叠了,有没有办法避免呢? 5587444 5587444...查看详情
5586416 一般规定4.1.1 各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1 的规定。标准喷头的保护面积和间距 表4.1.1 55864174.1.2 喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于 7.5 厘米,并不宜大于 15 厘米,当楼板、 屋面板为耐火极限等于或大于0.50 小时的非燃烧体时,其距离不宜大于 3...查看详情
5575842 5575843消防水喷淋中侧喷喷头是否按两个普通喷头计算?答:不是。任然是按一个计算。 建筑设计防火规范2010侧喷喷头水平间距是多少?答:消防技术检测报告申检单位有限公司项目编号建筑层数地上:30层、地下:4层依据标准GB50045-95GB50166-92GB50261-96建筑高度建筑面积环境温度相对湿度检测项数检测日期建审意见资质审核施工单位资质证书施工系统级火灾自动报警系...查看详情
慢镜头看消防喷淋头的工作原理。5569537file:///C:UsersacerAppDataLocalTempksohtmlwps4AC8.tmp.png 好腻害的赶脚...看到消防喷淋头,是不是都想说很熟悉?大型商场...影院...酒店...嗯,几乎随处可见。但是你们真的了解他的工作原理嘛?5569535file:///C:UsersacerAppDataLocalTempksohtmlwp...查看详情
近日,碰到一个项目,消防喷淋头做在梁下方和梁侧面的情况,梁侧面我在自喷规范上找到相应解释,梁下面没有找到,不知道能否布置在梁下面,这个梁是小梁,高400,甲方让整改这两种情况的喷头,让改位置,但现场喷淋头的位置已经定好啦不好修改,不知还有没有什么解决的办法,向大家请教,谢谢...查看详情