  • 洁净空调系统图片1

    来源:洁净工程联盟,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击免费试听课: 洁净室设计,快速入门与提高,了解一下戳这儿~ 净化方案一:组合式空气处理机组+冷水机组+高效送风口 这是一个最传统的净化空调系统的设计方案。组合式空气处理机组里含有各种功能段,如混合段、初效过滤段、表冷段、二次回风段(或中间段)加热段、加湿段、中效过滤段、风机段等。其冷源由冷水机组提供。 方案特点: A.建议新风经过集...查看详情

    用户:微微一笑有用吗 浏览量:1272 时间:2020-05-26
  • 洁净空调系统图片1

    洁净室洁净空调系统安装办法 1)法兰密封垫应选用弹性好、不透气、不产尘的材料,严禁采用乳胶海绵、泡沫塑料、厚纸板、石棉绳、铅油、麻丝以及油毡纸等含开孔孔隙和易产尘的材料。密封垫厚度要根据材料弹性大小决定,一般为4~6imn。一对法兰的密封垫规格、性能及厚度应相同。严禁在密封垫上刷涂涂料。 2)法兰密封垫应尽量减少接头。接头...查看详情

    用户:拥之则安 浏览量:2091 时间:2020-05-14
  • 洁净空调系统图片1

    随着洁净室的应用,洁净空调的使用已越来越广泛,洁净度的等级也在提高。不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工。网友通过洁净空调工程的施工,...查看详情

    用户:欢镜 浏览量:1876 时间:2020-05-06
  • 洁净空调系统图片1

    洁净(净化)空调—以空气微粒数为主要控制对象——满足生产要求(洁净度)。 什么是洁净室? 特殊设计的房间,要控制空气中的尘埃粒子数量,在设计上要控制尘埃粒子对房间的侵入、生存和存留达到最小,以及相关的温度、湿度和压力得到必要的控制。(摘自:ISO14644-1) 专门设计建造的有限空间,在空气微粒、温湿度、空气压力、空气压力流动方式、空气运动、震动、噪声、滋生微生物以及照明方面进行了特殊的控制。 ...查看详情

    用户:bu不乱 浏览量:3495 时间:2020-04-29
  • 洁净空调系统图片1

本文通过洁净空调工程的施工,...查看详情

    用户:拥之则安 浏览量:1710 时间:2020-04-15
  • 一次回风系统,一般洁净室风量已由换气次数确定,风量很大,如果室内湿负荷很小、新风量也小(新风与回风混合),而为了除那一点含湿量要将全部风量的温度降至室内露点(必须降到露点才能除湿,我理解是否有错?),然后又再热至送风温度,这样不是很浪费吗?请问有什么更好的方法吗?或空调箱有何设计,使不用降到露点也可除湿,或不用使全部风量降到露点,谢谢!...查看详情

    用户:sr694545 浏览量:1362 时间:2019-11-27
  • 一般规定 一、洁净厂房净化空调系统的施工、验收除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。 二、净化空调系统施工中使用的材料、附件和设备应符合工程设计图纸的要求,并不得产生或散发对产品生产的正常进行、产品质量和人员健康有害的物质。 三、施工中所使用的材料、附件和设备应具有产品出厂合格证等,进施工现场前应经验收,并应做好产品验收记录。 四...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:367 时间:2019-10-07
  • 新人提问, 最近在看计算书,发现其中新风冷负荷是采用 流量*密度*焓差 计算,焓差按是室外状态点和送风状态点两者差值计算的,为什么取的是送风状态点,新风负荷不应该是计算室外状态点和室内状态点么? 还有新风带走负荷是什么意思。。同样在计算过程中选的是 室内状态点和送风状态点之间的焓差 这给整晕了啊,谢谢前辈指教,刚开始学习看计算书各种看不懂...查看详情

    用户:tamsil 浏览量:701 时间:2019-09-25
  • 如今,现代工业产品生产和现代化科学实验活动要求微型化、精密化、高纯度、高质量和高可靠性,带来洁净技术也随着科学技术的发展和工业产品的日新月异而健康、高速地发展,并在三大战略外的食品、化妆品、军工等行业有更好的表现。要创造一个良好的洁净室微环境,一套高效、安全、可靠、实用、简单的空气洁净系统是其所有相辅相成的系统的核心部分,而空气处理机组是完成换热、过滤、加湿、送风等功能的重要部件;和普通舒适性空气...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:1552 时间:2019-09-17
  • 洁净空调系统图片1

    电子无尘厂房洁净空调工程的常用方案比较目前国内还没有统一的电子产品的空气洁净度等级或生产环境控制要求 统一规定,所以一般是依据《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)以及电子产品的生产厂家实际经验等来确定电子厂房的洁净等级和温湿度的要求。1.室内空气参数要求(1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。(2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可根据以下数值应取下列的最值...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:1188 时间:2019-08-26
  • 洁净空调机组在冷追热控制中设定温度24湿度55,温度到达25湿度61,电加热依然全部工作,冷水阀开度只有15%。湿度设定相对湿度控制。冷水温度在5.5-7.7之间。冷追热不是应该湿度优先吗?为什么电加热到温度不停,冷水阀开的还很慢。自控柜是雅坤牌子的。...查看详情

    用户:qq_1565599170171 浏览量:653 时间:2019-08-12
  • 洁净空调系统图片1

    在制药厂固体制剂工段中,压片、填充、粉碎等工艺生产过程中会产生大量粉尘。以往的设计是在这些产生粉尘的房间只设置除尘机,靠除尘机进行排风,由于除尘机的吸风罩安装位置较高,影响了整个房间的气流组织,而全面排风对能量的损失也较大。 因此在设计过程中我们对此做了一些改进。我们将除尘机集中设置在除尘机房内,同时将除尘机排风与室内回风进行互为连锁。当压片机、粉碎机、填充机运行大量粉尘产生时,打开除尘机...查看详情

    用户:团子xtt 浏览量:488 时间:2019-07-15
  • 洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施工安装任务,并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作。 一、净化空调系统调试前需确认的事项 1. 空调系统冷热源设备能正常开机运行,并按照洁净手术部净化空调系统要求,提供温度、流量、压力参数满足要...查看详情

    用户:daysize 浏览量:461 时间:2019-06-28
  • 我单位新装了一台AHU空调机组,采用全新风送风,使用单元为实验室,所以机组没设立回风。顺序是:新风--初效--热盘管--冷盘管--加湿--风机--中效--出风段。使用单元对温湿度有要求,湿度要求在45-65之间,由于机组未设回风,所以加湿动作比较频繁。现在问题出来了,总是在风机软连接段发现有存水现象,而且风机后面中效段在机箱内部慢慢就形成了积水。请专家解释下这个问题,有没有什么好的解决方法。多谢。...查看详情

    用户:tjdcl 浏览量:998 时间:2019-03-07
  • 洁净空调系统图片1

    引言 在通风空调工程施工中,我们常见的写字楼、一般宾馆均为普通空调系统,这类空调系统对空气质量要求相对较低,对空气中含尘浓度没有具体要求,所以我们施工单位在风管系统及空调设备的安装中,在风管及机组的密封、洁净度等方面没有采取特别措施。而在医院、实验室、精密工艺厂房等要求较高的场所,往往设计为洁净空调系统。洁净系统中对风管、机组设备等的清洁度、密封性要求较高,因此在施工过程中,必须要让每...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2692 时间:2019-01-23
  • 洁净空调系统图片1

 6084004 ...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1847 时间:2018-12-14
  • 洁净空调系统图片1

    调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数,能达到设计给定的参数和生产工艺要求,达到建设单位使用的要求。 评判系统配置是否合理,设备能否正常运行,发挥其最大功效,并节省其耗能。 空调系统调试各实施阶段 设备单机试运转:空调通风系统的主要设备有风机、空调末端设备、冷机、锅炉、水泵等。这些设备在系统调试前都要进行单体调试,各项主要技术指标符合设计要求。设备...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2832 时间:2018-11-30
  • 各位,有做过乙二醇用于洁净空调制冷、制热?用于0-6度食品车间是否可行?...查看详情

    用户:新手上路呦 浏览量:515 时间:2018-11-20
  • 洁净空调系统图片1

    通风空调、洁净系统设备数量多,尺寸及重量较大,所涉及的材料种类也多,安装较复杂,工艺安排需按一定要求进行,故在系统开始安装时应先做好严密的组织,才能减少返工,确保工程顺利实施。 一、空调系统概况 1.1空调设计包括两个部分 洁净空调、舒适空调。所有洁净车间的洁净等级为30万级,温度控制范围在18~26℃,相对湿度控制范围在45%~65%;洗衣间、办公室、非洁净走廊为普通舒适...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1653 时间:2018-10-24
  • 洁净空调系统图片1

    随着工业社会的发展,洁净空调应用于社会广泛领域,包括电子工业,航空工业,制药工业,医疗,纺织工业等等,而新风在洁净空调中扮演着重要角色。在电子洁净厂房中,洁净等级基本涵盖了30万级到100级,甚至更高,因而要求空调送风换气次数从几十次到几百次不等,是一个能耗很高的行业。通过近几年具体设计中发现,新风集中预处理在节能、控制、管理等方面上具有许多优势。本文将简要阐述电子洁净厂房中新风量的计算,新风集中...查看详情