洁净空调更新时间:2024-09-13 07:29:22

本专题为土木在线洁净空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洁净空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请教各位:洁净室空调消毒除了甲醛熏蒸外还有别的办法吗?现场怕双氧水把设备腐蚀掉。...查看详情

    用户:华雄01 浏览量:542 时间:2018-10-16
  • 洁净空调系统图片1

    随着工业社会的发展,洁净空调应用于社会广泛领域,包括电子工业,航空工业,制药工业,医疗,纺织工业等等,而新风在洁净空调中扮演着重要角色。在电子洁净厂房中,洁净等级基本涵盖了30万级到100级,甚至更高,因而要求空调送风换气次数从几十次到几百次不等,是一个能耗很高的行业。通过近几年具体设计中发现,新风集中预处理在节能、控制、管理等方面上具有许多优势。本文将简要阐述电子洁净厂房中新风量的计算,新风集中...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1915 时间:2018-09-18
  • 问题1: 组合式空调系统漏水对策:预防冻胀现象详情回放:大多数公司使用的组合空调器在冬季存在系统大量漏水的现象,严重地影响了正常生产。某精烘包车间在去年冬季突然大量漏水,技术人员多方查找原因,排除加热器漏水加湿器漏水等原因后,发现表冷器漏水。是什么原因呢?在冷风机组停止运行,系统进行了放净处理后,我们会同设计、制造、管理人员多次现场分析,最后发现由于表冷器冻胀,引起水泄漏,虽然进行了系统放净,...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:1918 时间:2018-08-31
  • 汇总】中央空调/洁净室相关技朮(14、27楼继续上传)...查看详情

    用户:477song 浏览量:367 时间:2017-12-19
  • 洁净空调系统图片1

    5909140 1、风管应为金属材料制作,咬口缝均应胶封。 2、风管应有足够内径,控制风速在以下范围: 总管 7~9m/s 无风口支管或干管 5~7m/s 有风口支管或干管 3~5m/s 3、风管法兰之间均应有密封垫,密封垫材料宜为闭孔海绵橡胶,严禁采用橡胶、乳胶海绵、聚乙烯、厚纸板等含开孔孔隙和易产尘、易老化的材料。厚度不应小于5mm。密封垫上不得有涂料。 4、风管与设备之间应有柔性短管,外表不...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1955 时间:2017-11-17
  • 预防冬季传染病 清洗空调不可少 据美国环保机构统计,大楼疾病综合症中,暖气通风装置和空调系统是室内助长细菌产生化学污染的主要因素,2001年遍及世界的SARS病毒夺走了许多无辜的生命,给全人类带来了巨大灾难,主要原因之一就是中央空调系统没有新风系统、通风管道没有得到及时清洗。 http://www.shchengmiao.com/uploads/171103/2-1G10323124c27...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:367 时间:2017-11-09
  • 目前设计一个甲类洁净厂房,计算冬季负荷是请问是选择全热负荷还是显热负荷呢? 因为换气次数较大,所以负荷基本上都是新风负荷,这个时候选择全热和选择显热蒸汽用量区别就很大。请问参考那本资料有明确的讲述冬季负荷如何选择啊...查看详情

    用户:zhuh222 浏览量:1532 时间:2017-10-25
  • 5843346 通风空调系统简称VAS,众多的人长期生活在VAS环境中,统计数字表明,现代人70%~90%的时间是在室内度过的,因此室内空气质量潜在或直接影响到人们的身体健康和工作效率,而对于有洁净要求的车间来说,则直接影响产品的品质。 目前普通空调机几十年来发展的基点是千方百计地提高性能,无论是空调箱的部件制作、设计参数的确定、功能段的编排还是系统设计,都是以提高热湿交换效率为中心...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:1573 时间:2017-07-27
  • 高效过滤器安装要求: 1、设备的规格应该选择和安装管路相匹配的,如果设备的流量不能满足管路需求的时候,可以将两个或多个过滤器并联安装; 2、设备要尽量安装在系统中需要格外保护的地方,最好是在靠近压力源的位置; 3、设备应该进行串联安装,在有可能发生回流的地方需要在设备的出口处安装止回阀; 4、要注意经过滤器的气温不能超过其适应的温度; 5、安装设备的现场应具备三相380V工频交流电,排污管不要超过...查看详情

    用户:雅宁净化 浏览量:596 时间:2017-07-04
  • 刚毕业,没有做过医院、厂房等洁净空调的设计,现在不知道怎么计算负荷、风量(医院中手术室和供应中心),现在要设计洁净空调,不知道从何下手,求大神指导,带一带!...查看详情

    用户:yuner11 浏览量:608 时间:2017-07-03
  • 产品特点: 1、蜂窝活性炭过滤器采用通孔结构的铝蜂窝、塑料蜂窝、纸蜂窝、陶瓷蜂窝为载体。 2、与传统活性炭过滤网相比,具有更优良的气体动力学性能,体积密度小,比表面积大、吸附效率高,风阻系数小 3、外框:可使用卡纸.铜版纸.铝合金.镀锌板 4、蜂窝载体中以优质、高吸附性能椰壳活性炭为吸附材料,其吸附速度快,饱和吸附量大,而且脱附方法简单快捷。 5、蜂窝活性炭过滤器吸附达到一定量时,可加热脱附,重复...查看详情

    用户:雅宁净化 浏览量:406 时间:2017-07-03
  • 气流组织:就是为了在药品生产洁净室内达到特定的空气的洁净级别,以限制和减少尘粒对药物、直接接触芗的包装材料、设备、容器、用具的污染而采用的空气流动状态和分布状态。主要受送风口的型式、位置,回风口位置及洁净室的形状等因素影响。http://p3.pstatp.com/large/1c6700040096d39193c3http://p1.pstatp.com/large/1c6a00028885a5...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1412 时间:2017-04-26
  • 哪位大神知道,洁净空调采用常规新风预处理加循环风机组这种形式的焓湿图上空气处理过程?...查看详情

    用户:co1465694116190 浏览量:1119 时间:2017-03-28
  • 洁净室有一房间设备的散热量特别大(该房间为回风),导致整个空调系统内所有房间的温度很高,即使冬天不开空调,温度依然很高,现将该房间改为排风,(整个空调系统风量13000,但该房间风量就有8000多),如果补充新风,冷量是不是就会不够,怎么解决这个问题呢??...查看详情

    用户:瘦妞 浏览量:1024 时间:2017-03-10
  • 本人暖通专业学生,目前在做一个洁净手术室的毕业设计,处在负荷计算的阶段,有一些疑惑想要请教各位大神 1.在看《07K505洁净手术室和医用气体设计与安装》里面的案例时,不是很理解为什么里面的洁净手术室都有热负荷,一般来说洁净手术室不应该基本不考虑围护结构负荷吗,这样冬夏季工况不应该相同吗,还是这个热负荷是加上新风负荷的缘故? 2.GB50333-2013里面对于I级洁净手术室给出了风速,对II、I...查看详情

    用户:luoluotao 浏览量:2237 时间:2017-03-01
  • 药厂洁净室设计、运行与GMP认证(第二版) & 制药工业的洁净与空调 涂光备...查看详情

    用户:qiujifu 浏览量:3227 时间:2017-02-15
  • 市政工程施工图片1

    素材 | 筑龙暖通原创如需转载,请注明来源 通风空调、洁净系统设备数量多,尺寸及重量较大,所涉及的材料种类也多,安装较复杂,工艺安排需按一定要求进行,故在系统开始安装时应先做好严密的组织,才能减少返工,确保工程顺利实施。 一、空调系统概况 1.1空调设计包括两个部分洁净空调、舒适空调。所有洁净车间的洁净等级为30万级,温度控制范围在18~26℃,相对湿度控制范围在45%~65%;洗衣间、办公室、非...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:2793 时间:2017-01-11
  • http://image.co188.com/upload/original/88/1477965588.jpg 5622391 交流主题: 洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的? 交流内容: 大家根据主题谈谈自己的看法! 网友疑问: 洁净室净化空调里面的排风量是根据什么确定的,是按照经验来定的还是说有什么公式或者规范?如果是按照公式和...查看详情

    用户:木荣古儿 浏览量:4189 时间:2016-11-22
  • 我对工程中空调选型计算不太熟练,特来请教: 比如一次回风空调系统,我看到目前,洁净厂房一般是根据洁净等级相对应的送风换气次数,确定送风量大小,然后怎么根据送风量计算空调器的制冷量呢?热值比线没有 ,如何按照焓湿图的焓差*送风量得出? 通常我做普通房间的一次回风空调箱,是先用鸿业算出室内冷负荷和湿负荷,得出热湿比线,计算出送风点和室内点的送风量 ,再按新风和回风的混合点与露点的焓差得出机主制...查看详情

    用户:doublek 浏览量:864 时间:2016-11-22
  • 初中高效,我知道初效是可以清洗的,中效和高效能不能清洗的啊,还是直接更换的啊...查看详情

    用户:angei83 浏览量:810 时间:2016-10-26