排烟风机更新时间:2025-01-07 22:50:14

本专题为土木在线排烟风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚,经过以下6点即可完成: 1、排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁; 2、阀门的操作组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利维修; 3、装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵活有效; 4、排烟防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm;排烟防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:745 时间:2014-04-15
  • 通风排烟图片1

    屋面上要求安装风机的型号是DWT-I No.4。查了一下底座外径660mm 方形,现在预留的矩形通风口共两个,外尺寸分别为:2400*660、880*550,较大的通风口安装两台型号的轴流风机,较小的安装一台。问题来了,很明显,风机的底座无法完全盖住风口,各位有没有啥方案能够解决呢? 4880793 4880794...查看详情

    用户:江湖菜菜侠 浏览量:3698 时间:2014-04-02
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 wxs801020 于 2014-3-20 15:39 编辑 一个项目上遇到的图纸,排烟风机和正压送风机都设计的可逆型控制保护开关,型号是扬州新菱的XLCPSN见图!一般遇到的都是一个控制保护开关!有没有特殊场合排烟风机和正压送风机需要正反转的,请大家指教! 4873405 4873406...查看详情

    用户:wxs801020 浏览量:3797 时间:2014-03-20
  • 消防排烟风机,提电气专业条件,风机控制箱是否由设备厂家自带呢?求教大家常规做法,多谢...查看详情

    用户:yilawyn 浏览量:1018 时间:2014-03-19
  • 地下车库设计,排风兼排烟机房面积超过50平米,请问机房需要按照规范看做排烟吗,如果需要做,请问怎么做呢,在设计一台风机接入竖井?...查看详情

    用户:doublek 浏览量:5526 时间:2014-03-18
  • 消防排烟风机常用于宾馆、饭馆、地下室、礼堂、办公楼、影剧院、厨房等需求消防排烟场合。消防排烟风机中有一个防火阀浅谈防火阀在操作中的常见问题 1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。 在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。 2...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:1056 时间:2014-03-07
  • 厨房排烟离心风机噪声原因主要有以下三部分: 1、风机机体及管道噪声:包括风机振动噪声、风机机械噪声和电机噪声; 2、高空排风口噪声:排风口噪声为该工程治理难点,其中又分为离心风机低频空气动力性噪声和高速气流再生噪声; 3、管道振动噪声:高速气流撞击管道及机组振动引起的排风管道振动噪声,该噪声为次要噪声源。 噪声治理措施简述 1、风机房隔声治理:对风机及底部管道设置低频高吸隔音房,并设置散热进、出风...查看详情

    用户:fxcm10 浏览量:4829 时间:2014-03-02
  • 地下室消防排烟机或补风机双电源切换后是否能引出消防电梯集水井潜水泵的供电回路? 本人认为应该是不行的,依据如下: 根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 13.9.9除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,...查看详情

    用户:lesion 浏览量:6931 时间:2014-03-01
  • 屋顶的正压送风机与排烟风机能否共用一个电源箱?...查看详情

    用户:zxm9112003 浏览量:5063 时间:2014-02-24
  • 请问跟排烟风机一起的控制电源回路有什么作用...查看详情

    用户:wine12 浏览量:963 时间:2014-01-17
  • 排烟风机如何设计?大小和排风量如何确定?...查看详情

    用户:cfdefighidef 浏览量:1313 时间:2014-01-07
  • 平时送风和火灾补风、平时排风和火灾排烟同一个风机风量相同吗,图纸上也没有标明是双速风机,那岂不是工作的时候风量相同啊。...查看详情

    用户:wode0418 浏览量:6798 时间:2013-12-16
  • 屋顶同一风机为排烟与排风两种负荷,应该怎样配电呢?...查看详情

    用户:sugege1988 浏览量:852 时间:2013-12-15
  • 一、产品选用要点 1. 排烟风机选用主要控制参数为工作温度,风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率。 2. 排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 3. 排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min。 4. 在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定: a) 轴流式排烟通风机在规定的流量下...查看详情

    用户:dllttf123456 浏览量:698 时间:2013-12-09
  • 通风排烟图片1

    想这两种情况,进出机房都要加防火阀吗?为什么不能只在一端加一个就可以了?如果前一种情况竖井专用,直接排至室外的话,排烟机出口端能不能什么阀都不加? 4813547 4813548...查看详情

    用户:fesmajesty 浏览量:15850 时间:2013-12-03
  • 《建筑设计防火规范》9.4.6第五条排烟支管上应设置烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;条文说明并未说明。 《高层民用建筑设计防火规范》8.4.5 在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。条文说明:关于排烟系统要求设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的装置问题。当房间发生火灾后,房间的排烟口开启,同时启动排烟风机排烟,人员进行疏散,当排烟道内的烟气温度达到28...查看详情

    用户:daerba88 浏览量:6280 时间:2013-11-27
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 zs_zhihang 于 2013-11-22 18:54 编辑 新手求助: 多层建筑,5层酒店,2~4层内走道设置机械,内走道长度54.84米,只有1端有窗口,内走道面积102平方,土建风井1000*400,排烟风机设置屋顶上。 一、2层排烟量计算:102*60*1.2=7344 m3/h (每层选用多叶排烟口800*400,竖井上安装) 二、2~4层排烟量计算:102*120*1...查看详情

    用户:瞬间感觉 浏览量:6999 时间:2013-11-22
  • 供配电技术图片1

    ※※※※【 每周交流会四 】※※※※ 交流主题: 关于消防水泵、防排烟风机;手、自动状态是否需要接入火警系统?请说明原因? 被评出的优秀回复者,可获得 100个土木币 的奖励! 本周 (2013-11-18~2013-11-24) 交流会现在开始 → ...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:19961 时间:2013-11-18
  • 图纸简介: 主电回路,二次控制回路原理图,外部接线图。 投稿网友: zhengxu1983 上传时间: 2013-11-02 图纸省份: 广东...查看详情

    用户:zhengxu1983 浏览量:1650 时间:2013-11-02
  • 供配电技术图片1

    4774444 请教1、图中双速排烟风机回路云线处的接触器有什么用?为什么其他消防的送风机则没有这个接触器呢? 2、图中另一云线处的中间继电器是否能用消防模块来代替,从而实现消防强切功能呢? 请大家帮忙解决下小弟的疑虑,不甚感激。 4774444...查看详情

    用户:嘻哈一族 浏览量:5426 时间:2013-10-22