本专题为土木在线排烟风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题,现在要给电提条件,不知道要提几级负荷,一级二级还是三级...查看详情
正压送风机设在屋顶,需要用能在280度情况下运行的消防排烟专用风机吗?还是用普通风机就足够了?...查看详情
我做的一个项目,地下车库,总建筑面积大概在4500平米,车库上面是广场,建筑做了采光天井,在采光天井傍边做了一个1.8X1.8米的通风井,我把排烟兼排风机安装于通风井里,但是我总觉得哪不对经,比如轴流风机中156公斤,直径800,固定安装咋解决?请大家指教!...查看详情
地下设备用房超50平米,设排烟可以在竖井上直接设一个壁式轴流风机吗?或者是留一个建筑面积2%的百叶洞口,出室外还是留百叶洞口 能行吗?...查看详情
排烟风机可以采用变频风机吗?我查了建规和高规都没有具体要求,又看了建筑电气设计规范,也没有相关条文,有哪位大侠可以解答,谢谢!...查看详情
...查看详情
排烟风机入口处的总管上的280度排烟阀需要单独设支吊架吗?...查看详情
请教各位,一排烟系统负担8个排烟分区,每个排烟分区均为400m2,着火时只开启一个排烟口,在选择风机的时候,局部阻力系数是按一个取还是和普通排风一样计算?...查看详情
我工地安装了几台排风排烟双速风机,平时排风,火灾时排烟。功率是22/18.5Kw,由于那两天工地没有人,不知道谁把风机打开了,风机一直在运行,运行了三天多不到四天,然后风机的电机被烧坏了。 我就想请教一下:双速风机在正常情况下,低速连续运行,能运行多长时间?告诉连续运行,能运行多长时间?在哪里能查到相关的资料?请各位朋友帮忙!...查看详情
请教个问题,这个是一个自行车排烟通风的系统,由于排烟与通风风量相差很大,双速风机找不到,做了两个风机,我可以在静压箱这里这样分开么?阀门设置的对不对?4139787 4139787...查看详情
有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么 另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?...查看详情
如题,停电了再恢复供电后,排烟风机的在自动模式下会自动启动,将消防控制器复位后仍然解决不了问题。线路连接和器件都正常,求教故障原因?...查看详情
本人急需双速排烟风机的控制电路图,请大侠帮忙啊...查看详情
在上海的一个项目,审图中心说地下汽车库排风兼排烟风机不能用变频风机?说是不符合规范的要求?不知道哪本规范上有规定,请DX指教。...查看详情
近来在看图纸时,图纸上标的双速排烟风机的规格为635/357Pa,12/5.5Kw,960/720rpm, HTF(PYHL-14),9.5#,42147/31610m3/h,这些文字应怎样理解,请高手解答,谢谢!...查看详情
请指点一下,地下室排烟系统的补风风机,用做消防直接启动线吗(多线)?看了一下规范,只提到排烟风机、正压送风机用做。...查看详情
如果一层设置一台风机,有两个个防烟分区,各分区排烟防火阀平时常闭,控制风机的排烟防火阀平时常开,火灾后打开各排烟分区的防火阀,请问是否各排烟分区的防火阀关闭后是否要连锁停风机? 如果一栋大楼有一台排烟风机设置在屋顶上,每层设置一个常闭排烟防火阀,火灾发生后,该层防火阀打开。当该层防火阀关闭时候,是否能联动停屋顶风机?...查看详情
出口防雨百叶风口的大小如何确定。已知排烟风量为50000CMH,风口风速按多大考虑,此处风口风速能否与排烟口的风速一样设计(不超过10m/s),另外是否考虑风口折算系数? 本帖最后由 swgy_4251 于 2010-10-22 15:46 编辑 ]...查看详情
地下汽车库划5000m2,高度5.1m,按规范分三个防烟分区,分别为1800m2、1500m2、1700m2,请问排烟风机风量的计算:1 按照最大防烟分区面积换气次数不小于6次计算;2 按照5000m2换气次数不小于6次计算。也就是地下汽车库一个防火分区中有多个防烟分区时,发生火灾应按几个防烟分区同时发生火灾考虑来选择风机?谢谢。...查看详情
五层建筑屋面有三台排烟风机,采用一个电源双切箱,放射式给三个排烟风机控制箱供电是否满足规范...查看详情