喷淋泵控制盘和消火栓泵控制盘是通过两个I/O模块与二总线和DC24V电源线相连呢? 消防泵,喷淋泵.排烟风机,正压送风机等的手动控制线根数如何确定的?...查看详情
消防排烟风机和斜流风机的作用,它俩是不是并存的。请尽快给予回复...查看详情
担负两个防烟分区的排烟风机,排烟风机的排烟量是不是利用最大防烟分区面积*120 排烟风机还有乘以换气次数6次吗?...查看详情
请教:1、有三层商业,共用排烟风井,屋面设置一台排烟风机与每层设置排烟风机有何区别,哪个更合理? 2、层高小于6m的超市,如何划分防烟分区,结构梁虽大于500,但如果按每个结构梁划分出的防烟分区感觉不太合理,排烟口分布太多,且每个梁均等高,无法按最高梁划分大点的防烟分区,挡烟垂壁由于风管太多无法设置。...查看详情
比如说商场,每层都需要排烟。 我想这样做: 排烟竖井出屋顶后,在屋面做1个排烟风机。 不知道这样可不可以。 因为我见到有这样做的:每层设排烟机房和排烟风机,然后共用风井。...查看详情
排烟风机,正压送风机都在屋顶上。。一个交通核处共有两个正压送风机一个排烟风机距离比较近。。。请问这三台风机能否由一互投箱提供电源???还是两台正压风机一个互投箱,排烟风机单独设置互投箱?? 如果两个正压风机一个排烟风机共用一个互投箱。。。。消防联动的时候需要在消防控制室手动启动风机,那么这三台风机引到消防控制室的多线控制线从哪里来(是在这个共用互投箱的每个风机回路来吗?)?...查看详情
如图,可以用屋顶排烟风机吗?屋顶排烟风机与周围的间距有要求吗?什么要求? 请大家指点啊!谢谢了!...查看详情
规范中说担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m的不划分防烟分区的房间时,单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h,如果担负两个或两个以上防烟分区的单台风机就没提最小排烟量的问题,是否可以小于7200m3/h...查看详情
规范上对排烟风机有防火规定,但是没有对补风机房规定,但是好多做法地下车库补风机都是单独设置在机房内的! 请教,排烟补风机需要设机房吗?审图怎么看?有要求吗?...查看详情
地下汽车库排烟机房与送风机房的设置间距有要求吗?若两层地下汽车库,地下二层为人防车库,请教与人防共用的排烟与送风竖井的设置间距有要求吗? 另:排烟管道可否穿越防火分区?若穿越的防火分区面积为219平米,在穿越处设置280度防火阀可否?...查看详情
紧急求助,消防排烟风机管要怎么防火处理 须用什么材料;要怎么做:...查看详情
这是我自己画的,欢迎大家批评指导。 怎样上传?:L...查看详情
关于地下车库的的通风排烟设计,我目前习惯于一个防烟分区设置一个机房,排风5次计算,排烟6次计算,每个机房设置一台双速风机,低速排风,高速排烟。补风为一个防火分区统一补入,设置一个补风机房,风量满足大于一个防火分区内总排烟量的50%,总排风量的80——85%。 现在发现的问题是:1、双速风机的风量变化范围大,往往选择的风机的风量比计算的大很多;大家一般如何解决??? 2、补风是按照一个防火分区选择的...查看详情
正在做一个地下车库,甲方为了省钱,就让我把防排烟的管道去掉了,将风机换成了屋顶式防排烟双速风机。感觉屋顶式的排烟风机应该加防火阀,但是防火阀好像没有可以加设的位置,请教那个高手能给小弟讲讲啊,在线等待!!谢谢了!...查看详情
这个系统是一个防火分区内有三个房间,房间一:房间吊顶4米,面积920平米;房间二:房间吊顶4米,面积460平米;分房间三:房间无吊顶,层高6.85 米,面积1900平米。排烟系统分成两支,每支有一台排烟风机,每支在三个房间内都有排烟口。排烟风机的风量如何计算呢?...查看详情
规范里规定,当排烟风机担负多个防烟分区排烟时,其排烟量按最大分区面积每平方120m3/h计算,但支管及排烟口的选择则是按该分区面积每平方60m3/h计算,那么当其中一个分区着火时,该分区排烟口开启,排烟风机也随之开启,这是该分区的排烟支管、排烟口要承担超过2倍的风量、风速(假定风机不变频),请问这种情况回出现吗?实际工程是如何运行的?担负多个分区排烟的排烟风机是否一定要变频?请各位高手指教!...查看详情
1、防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2条),如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。 菜鸟求助 吊装的排烟风机防火保护罩怎么做,是罩包在风机外面也吊装吗?保护罩和风机之间要留多大的间隙,用钢板可以做吗,是不是里面还要有保温材料填充?哪有做法图集呢,菜鸟求助...查看详情
大家看看我们施工的排烟风机与管道之间的连接方式,(见下图),我总觉得这样时间久了软接与风管之间会脱落,但是不知道要怎么做,谢谢各位!!!!!!!!!!!!! 3454650...查看详情
地下商场,层高为3.9米。梁高700mm,业主要求装修净高不能小于3米(作家具卖场)。还有空调、水、电专业的管线。完全没有风管的安装高度。...查看详情
请教:当排风排烟合用风机和管道时,通风用时,风管上的阀门应该是常开的;当发生火灾时,所有的阀门还是开启状态,就会影响排烟效果啊! 请高手不吝赐教`...查看详情