排烟风机更新时间:2025-01-07 22:50:14

本专题为土木在线排烟风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 《消防设施通用规范》第 11.3.5 条,明确了排烟防火阀的设置要求,解决了多年未决的争议,本文就常见的4个争议说明如下。 争议1:是否仅排烟风机入口处的排烟防火阀才需要联锁关闭排烟风机? 回答: 这个问题争议多年,《消防设施通用规范》第11.3.5条给出了明确答案: 1、以下部位需要设置排烟防火阀:①垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;②一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:331 时间:2023-01-09
  • 火灾烟气是火灾伤亡的主要因素(占比80%以上),所以说,“开阀即排烟(防烟),排烟(防烟)能救命”! “开阀即排烟(防烟)",是指现场手动开启排烟阀(或送风口),排烟风机(或防烟风机)直接自动开启。 遗憾的是,目前的总线联动方式,几乎无法达到既定目标!!! 实际上,“手动开阀联锁启动防排烟风机”是历代规范的基本要求(始于1982版高规,已应用逾40年),只是近年才有争议。 “专线联锁...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:215 时间:2023-01-09
  • 建筑消防给水图片1

    一直以来,防排烟风机需要在消防控制室设置手动直接控制装置,也就是所谓的多线控制,主要依据 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的强制性规定: 4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置 。 但是,有人说自从《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022于 2022年10月1日起开始正式实施,防排...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:256 时间:2022-12-28
  • 通风排烟图片1

    消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,雪洗暖通夹唐老师微星抠抠213加00都54,卯815数字一连,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,暖通设计交流或需要资料的可加抠群799加255都155数字一连,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。一、自然排烟设施达不...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:66 时间:2022-12-12
  • 知识点:电气妯流式 排烟风机检验合乎 gbj45-82消防标准规定,风机型号相互配合整体规划,内嵌高温电机,装有电机制冷系统,可在300°c 持续工作中100分鐘之上,100°c 持续工作中20钟头/次,无毁坏,广泛运用于工业建筑、加热炉、地底、隧道施工等。你了解轴流式排烟风机的基本上操作指南吗? 为了更好地更快的作用大家了解和运用轴流式消防排烟风机,大家就给我们大概介绍一下这些方面的基本...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:17 时间:2022-09-27
  • 机电BIM应用图片1

    建筑防烟排烟系统技术标准GB?51251-2017,6.5.3??风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。 竣工验收中, 没见过哪个砖家提出这过这个问题;也没见过施工过程哪个监理工程师提出过整改?? ? ? ?...查看详情

    用户:6ix9ine 浏览量:317 时间:2022-09-16
  • 来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 关注送 点击以上名片,关注机电天下公众号,公众号对话框回复: 规范 。 自动得到500本常用规范电子版下载链接! 来自机电天下永久会员资料库,加入会员得到所有资料(超过4T)以及后续无限更新! 【点击了解永久VIP会员】 对于风机房是否可以合用以及屋顶风机是否...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:40 时间:2022-08-08
  • 知识点:排烟风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 消防排烟风机系统风机箱自身当然是不敢恭维,构造简易,钢制制做,不害怕摔,不害怕磕磕碰碰,并且具备耐轴流式风机、抗腐蚀的 特性,殊不知运用全过程中却会产生一些小问题,假如这种小问题沒有关注起來,就会变为烦,就仿佛人一样,刚刚出生是,全部零配件也有身体机能全是身体健康的 ,殊不知中后期养育中,也会经常出现那样这样的 难题,不用在以高度重视,就会变为...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:42 时间:2022-08-05
  • 知识点:排烟风机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。这就是说,当选用轴流风机时,必须选用消防专用风机,必须有国家质量检测认证中心,按照相应标准进行性能检测的报告,其中轴流风机的高温性能必须满足在280℃气流下连续工作30min的要求,风机的其他性能指标,如风机材料、气动性能、噪声限值、振动精度、平...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:95 时间:2022-08-05
  • 当建筑物发生火灾时,排烟风机作为对人员疏散、消防救援工作的主要消防设备,对人员 的逃生、重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。 《火灾自动报警系统设计规范》对于消防控制室的控制设备的控制有如下要求:6.3.1消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能;6.3.1.1控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;6.3.1.2消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:188 时间:2022-06-16
  • 先看看规范怎么规定的。 1. 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2018 条款8.1.9中有这样的规定: ? 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同 的 专用 机房内。 2. 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 条款 4.4.5有这样的规定:排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应...查看详情

    用户:时间就是金钱5 浏览量:1172 时间:2022-05-13
  • 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时: 火灾发生后,当排烟风道内烟气温度达到280℃时,烟气中已带火,应停止排烟,以防止烟火扩散至其他非火灾场所。此时排烟风管内的防火阀动作(防火阀指排烟风机入口处)并联锁关闭排烟风机,以阻止烟火通过管道蔓延。 当排烟风机停止后,若补风机仍在工作,会起到“助燃”的作用,故排烟风机停止时应联锁停止对应分区内的补风...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:2585 时间:2022-05-11
  • 随着各种工业装置规模的日益大型化,消防强排烟风机使用更加广泛。消防强排烟风机在试车前,应仔细阅读产品说明书,并严格按照接线图所示方法接线。 很多公司在安装消防强排烟风机时,由于电工师傅对消防排烟风机不是很了解,出现了线路接反,叶轮反转烧坏电机的现象,今天我们就讲一下正确的消防强排烟风机接线方法,希望对大家有所帮助. 消防强排烟风机接线图 1、从消防主机拉五根线到消防强...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:202 时间:2022-04-09
  • 三层丙类厂房,防排烟风机房非常高,非常空,闲置太浪费,能用来放东西吗? 比如建设一个独立的it机房,只占一小部分面积? 影响消防验收吗? 如图:...查看详情

    用户:qq_1648198444702 浏览量:1372 时间:2022-03-25
  • 消防排烟风机是否可以室外布置不设排风机房,仅设置风机罩代替。目前知悉浙江等地可采取此种低成本方式完成消防风机布置。...查看详情

    用户:xiaotaotao1234 浏览量:477 时间:2022-02-10
  • 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251 以下图示排烟风机安装是 错误 的。 1. 为什么不应设置减振装置? GB51251的条文说明 1) 防排烟风机是特定情况下的应急设备,发生火灾紧急情况,并不需要考虑设备运行所产生的振动和噪声。 减震装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:312 时间:2021-09-30
  • 一、防火规范要求 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),自2018年10月1日起实施。 8.1.9 设置在 建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内 ,有关防火分隔措施应符合本规范第6.2.7条的规定。 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1....查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:882 时间:2021-09-08
  • 随着我国经济的发展,各种新型建筑的不断增加,由于结构是复杂,更易发生火灾,起火的因素多,火势蔓延快,疏散和扑救的难度也随之增高,因此建筑的消防排烟问题显得尤为重要。80年代初期开始,我国就开始应用消防排烟风机进行建筑的排烟,并且研发更高性能的消防排烟风机。因为这不仅可以满足更复杂的建筑排烟通风的需要保障居民人身的安全,而且促使了通风系统中排烟风机的应用。 1、消防排...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:70 时间:2021-09-08
  • 规范要求: 排烟风机应与风机入口处的280°C排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转,排烟防火阀的动作信号应反馈至消防联动控制器 。在消防施工图纸中,往往 没有体现排烟风机入口处的排烟防火阀与排烟风机之间怎么实现连锁 ,通常只是在设计说明上用文字照搬规范上的条文表达,这样可能导致在设备安装过程中容易忽略了此项功能,以及施工单位在计算工程量上时,没有把此连锁控制线路计入工程量中,...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:377 时间:2021-06-03
  • 1.厨房抽排油烟风机不排烟怎么办 ?厨房排油烟管道设计需要注意什么?所有餐饮承租人的厨房都需要预留油烟排气管,辅助通风管和事故排气管。在设计中必须考虑并预留足够的厨房油烟排气扇,辅助风扇和油烟处理设备的安装位置。 2.油烟排气系统排出的油烟量是根据餐饮店作为厨房面积的30?35%计算的。该设计基于厨房面积进行40至60次/小时的通风,重餐的设计基于60次/小时,轻餐的数量基于40至50次。每小时...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:145 时间:2021-04-20