排烟风机更新时间:2025-01-07 22:50:14

本专题为土木在线排烟风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 市政工程施工图片1

    也不知道在这个版块提问可不可以? 但我一直很 困惑,所以想问问,全压的计算(我用鸿叶的小软件算的)是不是,动压+沿程阻力+局部阻力。 我这个是地下车库的送风和排烟设计。最长的一个送风管道长65。5米,排烟管道60米,我发的图是计算排烟的。 我看了很多帖子,都说估算就好,但是貌似大多数都是指空调系统,我想问问车库的送排风(烟)系统的,估算数据是多少?送风和排烟是不是有很大区别(估算数据)? 本帖最...查看详情

    用户:xuliangpp 浏览量:6296 时间:2008-12-11
  • 大家好,请问:在一个防火分区有两个防烟分区每个大约1500-2000平方米,能不能只用一个送风兼补风的风机和一个排风兼补风的风机啊?如果行的话排烟的风量和排风的风量如何算呢? 请各位老师指教...查看详情

    用户:fly160178081 浏览量:2777 时间:2008-11-30
  • 请问地下车库的送风机和排烟机标准一样么?也就是说送风机也要满足280°燃烧30分钟以上的要求??请高人指教,最好有规范的条文。...查看详情

    用户:lsatgcb 浏览量:2698 时间:2008-11-23
  • 排烟风机启动我理解有两种方式:1,排烟口或排烟阀24V启动或手动开启后,联动开启排烟风机;2,消防控制室也可以直接启动排烟风机 同样,排烟风机关闭我理解也有两种方式:1,烟气超过280度,280度防火阀熔断关闭,联动关闭排烟风机;2,消防控制室也可以直接关闭排烟风机 不知我理解的对吗...查看详情

    用户:ttongku 浏览量:7337 时间:2008-11-20
  • 比如一个比较长的内走道,南北走向,需要机械排烟。这时候可不可以南北各设一个排烟风机,风机排烟量平均分配? 顺带再请教一个基本问题啊,排烟风管可以穿越防火分区(防火墙,防火卷帘等)吧?...查看详情

    用户:ttongku 浏览量:1929 时间:2008-11-18
  • 排烟风机能放在空调机房吗?我想把排烟风机跟空调机放在同一个机房,有没有什么限制?...查看详情

    用户:hhxx_12315 浏览量:2433 时间:2008-11-12
  • 通风专业通常采用火灾与平时共用送风机及排气/排烟风机的方式。当地下室同时存在五个防火分区的情况下,如何计算火灾与平时的用电负荷?(送风机 22kW,每分区一台;排气/排烟风机 15kW/30kW,每分区一台)。如果二层地下室呢?请指导,非常感谢!...查看详情

    用户:wangye-7014 浏览量:1548 时间:2008-09-26
  • 急急急,中庭排烟何走道排烟可以合用一个排演风机吗?...查看详情

    用户:laowei198125-180 浏览量:2325 时间:2008-09-12
  • 现在药厂的排烟风机和风管有温度一类的要求吗? 我在线上等!加急!!!急用 !! 有知道的告诉我好吗...查看详情

    用户:tanxuzaijia 浏览量:1306 时间:2008-08-29
  • 新人报道,急求加压风机和排烟风机安装 96K110-3 :time: :call:...查看详情

    用户:quanwei1060 浏览量:1483 时间:2008-08-21
  • 二层迪厅,面积167平方米,是用空气处理机做新风+空调 还是能用风机盘管和补风机? 风量如何计算? 请赐教...查看详情

    用户:lhaisong_163 浏览量:1337 时间:2008-08-13
  • 问题描述:一台风机承担多个防烟分区,且与排风系统合用,平时排风,火灾时排烟,那么支管上需要安装哪类阀门才能满足控制要求?(控制系统应该为:平时所有风口常开,起排风作用。火灾时,所有风口关闭,手动或由消防中心自动开启某个防烟分区的风口进行排烟,而其他防烟分区的风口是关闭的。)...查看详情

    用户:xuexiaofeng326 浏览量:3023 时间:2008-08-05
  • 请教各位:通风排烟合用的双速风机有可以墙上安装的吗?亟待高人指点!多谢!:L...查看详情

    用户:song-wang-71 浏览量:1249 时间:2008-07-27
  • 诱导风机可否用于地下车库的排烟兼排风?是否有能在280摄氏度下工作30分钟以上的诱导风机产品? 本帖最后由 x0454 于 2008-7-24 13:42 编辑 ]...查看详情

    用户:x0454 浏览量:2514 时间:2008-07-24
  • 共四层 每层一台排烟风机 请问:设计时怎样考虑火灾的情况 按一层着火考虑,还是二层着火考虑 我想确定几台风机同时启动...查看详情

    用户:dlhyxf 浏览量:1169 时间:2008-07-24
  • 在建筑物没有安装火灾自动报警系统的情况下,怎么控制屋顶的排烟风机,屋顶就一台排烟风机,风机正下方每层都有280度的排烟防火风口(常闭),谁有类似的二次控制原理图??再次声明,本楼没有火灾自动报警系统...查看详情

    用户:tawang5 浏览量:1255 时间:2008-07-20
  • 风量15000,排风风机安装在屋顶侧面,里面没有接风管,这时的风压该怎么估算。 HTF(A)-I-5.5 风量15000时,风压有398pa,是不是太大了,各位是怎么做的?...查看详情

    用户:mybinks 浏览量:2260 时间:2008-07-04
  • BAS要求安装排烟风机的高温保护点位,购买了江森的A25高温保护器; 是当温度升高时切断空调或通风机的运行,但查不到应设定在几度动作? 应该设定在几度的时候开始动作呢?...查看详情

    用户:niecholas 浏览量:1055 时间:2008-07-03
  • 通风排烟图片1

    本人是新来的,目前从事消防安装工作。最近有一个银行的消防改造工程需要设计排烟风机,由于对防排烟设计完全不熟悉,所以只有请教各位高人:该项目为一个银行分理处,大厅面积有约500平米,层高3.5米(有吊顶),整个改造区域内达不到消防规范要求的自然排烟开窗面积,目前初步设计为一台5.5KW的排烟风机实现机械排烟,风量约为12000多,请问高手这种设计能否满足该区域内的排烟设计要求! 本帖最后由 cer...查看详情

    用户:cerny 浏览量:1296 时间:2008-07-02
  • 请教各位经验丰富的暖通大虾们,你们在计算风机的风压时,是按照算管路的沿程阻力损失和局部阻力损失之和得出,还是就按照你们所积累的一个经验值范围进行计算的?因为发现在选择局部阻力系数时,选择时各人差异对风压的计算影响非常大。各位有没有什么好的建议,或者有什么宝贵的经验值,对我这位初涉暖通空调设计的人提供帮助,谢谢!...查看详情

    用户:xiongmaojq 浏览量:5838 时间:2008-06-17