排烟风机更新时间:2025-01-07 22:50:14

本专题为土木在线排烟风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 在地下车库的排烟机房中,排烟风机出口处是否该加280度的防火阀?...查看详情

    用户:xuguiyun2 浏览量:6537 时间:2006-10-20
  • 一般风机风柜软接用帆布,风机盘管用铝箔,排烟排风合用的风机要求用软接能防火,一般用什么材料?...查看详情

    用户:ybhvac 浏览量:2457 时间:2006-09-17
  • 6000平米的地下室,设排烟风机,我设联动时启动高速排烟,同时关闭送进地下室新风机。可暖通专业却让我启动送新风机,并将原来低速送风,变成高速送风。有点迷惑。原来我都没把送新风机当成消防负荷。请各位大师指教,因为,我不懂通风啊,感觉又送风,又排烟,是不是助燃了?...查看详情

    用户:小电容美眉 浏览量:2227 时间:2006-08-28
  • 在网上看了http://co.163.com/forum/content/358_103515_2.htm的意见,说“平时通风系统可以和火灾时排烟系统合用。但风机必须要设置在排烟机房内。并为耐高温的排烟风机.",具体是这样么?依据在什么地方?...查看详情

    用户:曲池荷 浏览量:2847 时间:2006-08-18
  • 车库内设有排烟风机,但在车库自动火灾自动报警系中一般采用感温探测器而不是感烟探测器,在这种情况下感温探测动作信号是否作为排烟风机自动联动信号依据,如果这样排烟风机启动是否及时?...查看详情

    用户:axin_34 浏览量:908 时间:2006-07-18
  • 排烟风机的防止远方误操作的安全措施是如何考虑的,请各位大侠不吝赐教...查看详情

    用户:紫衣 浏览量:1626 时间:2006-07-15
  • 排烟风机功率为2.2KW,计算电流为5.03A,断路器整定为10A,图纸审查的人说主回路断路器整定电流小,电动机启动困难,过载时将调闸,不符合GB 50055-93第2.4.6条相关规定,请各位大侠,多多帮忙!...查看详情

    用户:紫衣 浏览量:4769 时间:2006-07-15
  • 浙江上风实业股份有限公司前身是上虞风机厂,创建于1974年,系列入浙江省百家现代企业制度试点单位、省“五个一批”重点扶持企业、省高新技术产业化试点企业、省首批21家区外高新技术企业和国家首批76家重点高新技术企业之一。公司长期以来,坚持依靠科技进步,积极推行现代化管理,集“技、工、贸” 于一体,融 “产、学、研”相结合,研制开发各类专用风机,风冷、水冷设备,制冷、速冻装置等高新技术产品。公司确立了...查看详情

    用户:浙江上风风机 浏览量:1040 时间:2006-06-28
  • 中央空调图片1

    消防/通风/排烟/风口/风机/除尘/减震/空调末端设备厂家推荐! 靖江市东亚通风空调制造有限公司 该公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管、高温排烟风机 以及各种通风配件,同时还有公安部定点生产的建筑防火阀、排烟阀。公司已通过iso9001认证,消防产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。公司希望能为各大空调厂家配套...查看详情

    用户:jjhtkt2005 浏览量:993 时间:2006-06-24
  • 暖通制冷设备选型图片1

    用户:jjhtkt2005 浏览量:1268 时间:2006-06-24
  • 防雷减灾图片1

    以下是排烟风机利用空调回风管作为排烟风管的设计。各位朋友、同行和前辈,您们说这个设计符合规范要求吗?为什么? 1679979...查看详情

    用户:zhong-wei-jie 浏览量:1109 时间:2006-06-24
  • 安装工程造价图片1

    消防/通风/排烟/风口/风机/除尘/减震空调末端厂家推荐! 我先发一个,欢迎大家继续补充! 靖江市东亚通风空调制造有限公司 该公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管、高温排烟风机 以及各种通风配件,同时还有公安部定点生产的建筑防火阀、排烟阀。公司已通过iso9001认证,消防产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。公...查看详情

    用户:jjhtkt2005 浏览量:984 时间:2006-06-15
  • 走道内一个排烟风机吊装,消防提出排烟风机放在走道时要加防火板罩起来,我觉得现在排烟风机能经受高温所以没必要吧,大家说了,就是放在机房里面,机房着火如果要烧坏还不是一样的烧坏!!请大家说说...查看详情

    用户:conbo 浏览量:2228 时间:2006-06-02
  • 动力燃气系统图片1

    地下一层发电机房、变配电室、锅炉房可以不可以合用一台排烟风机?发电机房的通风换气次数如何确定? 1675426...查看详情

    用户:piacielo 浏览量:2280 时间:2006-05-31
  • 暖通制冷设备选型图片1

    通风/排烟/风口/风机/消防/除尘/减震厂家推荐! 我先发一个,欢迎大家继续补充! 靖江市东亚通风空调制造有限公司 该公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管、高温排烟风机 以及各种通风配件,同时还有公安部定点生产的建筑防火阀、排烟阀。公司已通过iso9001认证,消防产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。公司希望能...查看详情

    用户:jjhtkt2005 浏览量:1292 时间:2006-05-31
  • 通风/排烟/风口/风机/消防/除尘/减震厂家推荐! 我先发一个,欢迎大家继续补充! 靖江市东亚通风空调制造有限公司 我公司是组合式中央空调末端设备的专业生产企业,主要产品有变风量空调器、新风机组、组合式空调器、风机盘管、风机 以及各种通风配件,同时还有公安部定点生产的建筑防火阀、排烟阀。公司已通过iso9001认证,消防产品通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测。公司希望能为各大空...查看详情

    用户:edc 浏览量:3101 时间:2006-05-31
  • 今天查图集,发现吊装排烟风机的图集没有吊杆的尺寸只有个减振吊钓的尺寸:TD4M16 请问吊杆尺寸是不是就是用的16的圆钢...查看详情

    用户:about_hai 浏览量:5345 时间:2006-05-30
  • 本单位属于建筑设计乙级资质水利设计乙级资质设计单位,在设计中需部分设备产品相关资料,望有关厂家工作人员积极联系合作,威海市水利勘测设计院,彭工,邮编:264200...查看详情

    用户:longly 浏览量:1166 时间:2006-05-18
  • 个人以为很难,高手以为那?...查看详情

    用户:xuxiangbi 浏览量:1451 时间:2006-04-30
  • 哪位大侠讲一下(18。5/22KW)双速排风排烟风机的软起动...查看详情

    用户:daiyong8532 浏览量:1347 时间:2006-04-23