排烟风机更新时间:2025-01-07 22:50:14

本专题为土木在线排烟风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • HTF消防排烟专用风机性能特点 消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上,介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏,是理想的消防必备设施。有关排气扇维护的规则和规定。按一定规则维护可延长排气扇的使用寿命。必须使用风扇和风扇的维护和工作系统进行特殊维护。这个风扇不允许与疾病一起运行。定期清洁风扇内的灰尘。 HTF消防...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:414 时间:2019-08-11
  • 优质排烟风机接通风管道使用 联接风机进出口的风管须有独自的支撑,严禁将管道分量加在风机的部件上,不可以对其强行 联接。风机设备安装时应用手拔动叶轮,查看是否有过紧或者是擦碰表象风机设备在确保无异常情况发生时,方可进行试运转。须保证风机接线的正确牢靠,风机外壳应妥善并牢靠接地。供应风机的电源保证匹配完好。适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:120 时间:2019-08-10
  • 通风排烟图片1

    可逆双向隧道射流风机具备排烟功能 隧道风机设有防罩子,隧道风机前必需将防罩子装上,并看其叶轮运转位置与壳子上的标志是否分歧。②隧道风机应正在规则的工况区内运转,偏偏离运转区会使直流电消耗增大,以致延长隧道风机使用寿数。③隧道风机运转时如收回异常声响,应予即时停机,检查有否正在弹道内有其硬质杂品碰撞隧道风机叶轮,或者弹道骤然没有测阻塞,或者弹道螺帽松动。④隧道风机在启动前应该准备什么?双速隧道风机试...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:302 时间:2019-08-05
  • 通风排烟图片1

    PYHL双速排烟风机全方面介绍 对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,按《高规》要求,宜设置机械加压送风系统,有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,导致火灾情况下,机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时,防烟楼梯间难以形成正压,达不到防烟效果。合用正压送风系统未设计压差调节装置。按规范要求,机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:640 时间:2019-08-04
  • 通风排烟图片1

    消防通风排烟风机适用于建筑工程 “任一排烟口开启,排烟风机自动启动”,这是排烟系统控制的基本要求消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:426 时间:2019-08-04
  • 通风排烟图片1

    3C防腐玻璃钢排烟风机启动方式1、火灾自动报警系统自动启动:同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号联动开启排烟口;排烟口开启的动作信号作为触发信号联动开启排烟风机。2、手动开启排烟口,连锁启动排烟风机。3、利用消防联动控制器多线操作盘,远程手动启动排烟风机。4、通过现场风机控制箱现场手动启动排烟风机。5、消防控制室直拉线手动控制启停。 奥达排烟风机消防...查看详情

    用户:cof1560739558412 浏览量:229 时间:2019-07-29
  • 通风排烟图片1

    HTF高温消防排烟风机叶轮保养知识: 保养一、铲除风机叶轮表面的尘埃、油、锈杂质,使之显露金属。 保养二、查看风机叶片是否有裂纹等缺点,如有裂纹等缺及时处理。用耐磨焊丝对风机叶片的磨损、损害部位补焊,叶片和侧板磨损部位进行耐磨堆焊5mm厚,保证堆焊处油滑过渡,部分可焊到8mm厚,磨损较焊成搓衣板状条纹。 保养三、风机叶片堆焊进程要分段焊接,尽量控制热输入,并开释,减小叶片变形。保养四、...查看详情

    用户:cof1560739558412 浏览量:616 时间:2019-06-22
  • 通风排烟图片1

    HTF消防高温排烟风机常用参数及安装: TF系列消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。 消防高温排烟风机安装 消防高温排烟风机在地下排烟工程中应用至关重要,要提高其性能及寿命,一定要正确安装,安装步骤如下: 1、风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固。 2、风机在露天使用应有防雨措施。 3、在运转时如发现有剧烈...查看详情

    用户:cof1560739558412 浏览量:2586 时间:2019-06-21
  • 通风排烟图片1

    616941861694892个问题:(1)地下室的风机:图1,风口设置在无窗,无风井的小房间内,是否符合消防要求? 不符合的话,依据是什么? (2.)图2,风口在无风井的小房间内,但是有个常开的人防门,有个大大的百叶窗口与室外通气,风口设置是否符合消防要求? 不符合的话,依据是什么?...查看详情

    用户:lukewx00 浏览量:635 时间:2019-06-19
  • 请问大家 防排烟规范修改后,屋顶的排烟风机 风管都在屋顶的风机房内,那配电箱内还用加SPD吗?如题~如果需要加 需要按T1 还是T2设防?请您赐教 给出依据...查看详情

    用户:zt103b 浏览量:2116 时间:2019-06-15
  • 排烟风机:消防的排烟风机设置在建筑屋顶时,是否需要设置风机房...查看详情

    用户:转身执念 浏览量:857 时间:2019-05-23
  • 通风排烟图片1

    德州奥达通风为大家介绍消防设备是指各类报警器材、避雷针、应急通道门、应急通道指示灯、宣传标牌和警示、安全标志、排烟设备等固定的防火装置。消防排烟系统通常包括机械排烟和自然排烟两种,其中机械排烟与机械送排风系统一起,都是利用机械、风机动力促使空气、烟气流动的,一般统称为机械通风系统。 6155757 通风设备、送风设备和排烟设备的区别 1、目的不同:平时送排风的目的是消除余热、余湿及有害...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:2035 时间:2019-05-22
  • 根据规范 系统排烟量应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h·m2)计算 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。 那么着火时,着火防烟分区的排烟口实际排烟量,比设计计算的防烟分区排烟量要大很多。 所...查看详情

    用户:eastersong 浏览量:7465 时间:2018-12-21
  • 标准条文对排烟风机和补风风机都说要放到专用机房内,那排烟风机和补风风机能放在同一机房内吗?...查看详情

    用户:xlh01818 浏览量:6179 时间:2018-10-12
  • 如题所述,假设一个车库做机械排烟,选用排烟风机时,在全压上要做出选择,本人对全压计算不懂,请大神给予帮助,请给出一个例题式的计算过程!!谢谢...查看详情

    用户:攻城师21645 浏览量:1515 时间:2018-09-21
  • 通风排烟图片1

    一、混流风机安装1、混流风机安装时要安装安全装置,避免危险事故发生, 2、安装时要对联接风机的进出口相应的风管单独的支撑,避免把管道重叠重量都压在风机部件上; 3、调整位置:调整风机安装的位置保持水平的位置。还需要对风机跟地基相结合的地面跟出风管道联接需要进行相应的调整,不可以强行的联接,要保持自然吻合, 4、安装检查:混流风机安装完后在需要使用手或杠杆进行拨动叶轮的实验,检查叶轮有没...查看详情

    用户:sdpidkt 浏览量:1131 时间:2018-08-29
  • 通风排烟图片1

    一、消防排烟风机安装分以下几步进行:1、先熟悉消防排烟风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等,安装前要检查叶轮有没有擦碰情况,对其他各部件进行全面检查附件是否完整,其他部件联接是否牢固、看一下风叶有没有损坏的情况, 2、联接消防排烟风机进出口的风管需要有单独的支撑,不能将管道重量加在消防排烟风机上,消防排烟风机安装时要注意风机的水平位置,风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整。 ...查看详情

    用户:sdpidkt 浏览量:1219 时间:2018-08-29
  • 请教前辈师傅们:我遇到一个风机的接线图,排烟风机和送风机连锁启动,它为什么排风机启动时连锁送风机启动,而送风机启动没有连锁到排风机启动,有这种做法吗? 在此谢过了!...查看详情

    用户:kang123kang 浏览量:4268 时间:2018-07-22
  • 建筑消防给水图片1

    消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟设施达不到排烟目的自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部...查看详情

    用户:温稳 浏览量:3763 时间:2018-07-16
  • 用来做风阀关闭时自动停风机的。...查看详情

    用户:业余组倒数第一 浏览量:175 时间:2018-05-03