距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排烟风机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟风机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
用来做风阀关闭时自动停风机的。...查看详情
三级负荷供电的消防排烟风机需要双电源末端切换吗? JGJ 16-2008 民用建筑电气设计规范 13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。 条文说明:13.9.6 此条指消防负荷等级为一级、二级时的情况,……。 GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范...查看详情
新的防排烟规范中,要求送风机的送风口宜设在机械加压送风系统的下部,送风机宜设在系统的下部,并应采取保证各层送风量均匀性的措施,请问大家如何理解,是不是认为加压送风机不适合设置在屋顶上了。...查看详情
请教高手:排烟系统的加压送风机可以采用工业热风器作为加压送风机不能?(工业热风器配套的离心风机风量足够大,完全能满足补风50%的要求,工业热风器冬季用于热风供暖,火灾时作为排烟系统的补风用,排烟时能满足自控联锁要求)...查看详情
排烟风机吊顶可以用丝杆吗?就是那种用来安装 电缆桥架的时候用的丝杆。如果可以一般用多粗的? 或者还有其他支架可以固定?...查看详情
小弟在做一个占地面积70*135米的二层商场,建筑高度13.5米。其中有一个长宽20*20米的中庭,高度17.8米。想请教诸位,此中庭采用机械排烟系统时,风量按照20*20**17.8*6=42720m3/h计算,若只是在顶部设置排烟风机,不向下引风管的话,该风机的压头如何计算呢?查风机样本,满足此风量的风机压头有好多。 小弟一直在纠结像这种只做风机,不做风管的布置形式,压头该如何计算? 请诸位不...查看详情
两个600平方的宴会厅,中间墙隔开,层高大于6米,不划分防烟分区,用一台排烟风机排烟,那么这个排烟量怎么算,按60m3/h.m2计算还是按120m3/h.m2计算。规范上说不划分防烟分区的按60计算,但是两个宴会厅共用一台排烟风机,是按60还是120啊,两个宴会厅算两个不同的防烟区吗...查看详情
在下在提问前搜索一下发现, 正压送风用于防排烟楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域,保证烟气不进入前室和楼梯间 排烟系统多用于地下室,大型商场,超大的防火分区,超长的走廊及在自然排烟不能满足其需求的情况下加机械式排烟系统 但还是没有理解两者的区别,如上面提到的地下室等为什么不能用正压送风等?麻烦哪位知道的给在下讲讲。提前谢谢您的回复。...查看详情
一个电子厂房的排烟平面图,风量66000CMH,采用镀锌钢板风管,共服务24个防烟分区(每个分区面积小于500平米)。采用Y型布置风管,因此只计算并列的12个防烟分区内的管道阻力。主管道风管尺寸为1500*600,每个防烟分区风管尺寸为1000*600,风口均为1200*1200。 计算最不利风口的沿程与局部损失,沿程损失1180pa(利用天正暖通即能得出),局部损失按照每个配件选择局部阻力系数,...查看详情
普通柜式离心排烟风机电机都为外置,但也有电机内置的,电机内置的柜式离心风机可以用作通风兼排烟风机吗?由于现场风机房空间不够,电机外置风机安装不了:'(...查看详情
请教,商业部位的防排烟风机控制柜能安装在走道上吗?疏散楼梯间当然是不能装的。装电井里又被锁住了,联动时无法操作。...查看详情
求教各位大神,给防爆的仓库配电。暖通专业要求补风机与事故排风机要实现连锁控制。可现在厂家提供的空调里面就带有补风机,不在单独设置补风机,只设置了排风机,怎样才能让排风机和空调内自带的补风机实现连锁控制? 希望有过相关经验的大神可以指点一下,感激不尽:handshake...查看详情
file:///C:UsersAdministratorDocumentsTencent Files824485623ImageC2CTJFZ8]AC]Z5@QG3AW8W)(~4.jpg关于火规提到说建筑内, 想问下要是在架空层吊装风机,不设专门的机房,并且把风管延伸至外部,是否满足? 5867836...查看详情
按国标图集,排烟风机是有柔性接头的,但是在暖通设计规范6.6.7条文说明::防排烟专用风机不需柔性接头。应以哪个为准?...查看详情
如何判断排烟阀、防火阀、风机、水泵的接线盒位置在左侧还是右侧? 是否风阀的接线盒,冲气流方向看过去,在风阀右侧位置?那么风机、水泵呢?...查看详情
http://www.zzxsfkt.com/uploadfiles/20170327/1490582059135217.jpghttp://www.zzxsfkt.com/uploadfiles/20170327/1490582059202486.jpg 消防风机又称消防排烟风机,其主要应用如下:河南双富风机型号说明: 例:HTF(A)-X-II-8 WHTF(A) 轴流式消防排烟风机;X 结构...查看详情
5770504如图简单示意,两台排烟风机这样接可以么?有没有更好的办法。。。{:1_105:} 5770504...查看详情
请教下大家,如果两个防烟分区面积相差较大,比如一个200方,一个100方,排烟风机风量按最大防烟分区面积×120m3/㎡计算,那就是24000CMH。两个防烟分区排烟口分别按防烟分区面积×60m3/㎡计算,一个是12000CMH,一个是6000CMH,加起来是18000CMH,小于排烟风机的风量24000CMH,请问排烟风机还有6000CMH的风量去哪了?是平摊到两个排烟口了吗,那面积小的那个防烟...查看详情
按现在建规 排烟风机是否需要专用机房 或者是不是必须要在机房...查看详情
防排烟风机配电图 2台排烟 2台正压 5749075...查看详情