  • 星三角启动和自耦变压器启动时,压降该如何计算,压降在什么范围内能正常启动呢...查看详情

    用户:ytc_397111362 浏览量:1513 时间:2013-01-04
  • 水泵的星三角启动,接触器放在次回路中。泵功率是160KW,计算电流时286,星三角启动,电流为166A,接触器这个档选LC1-D205的,热脱扣器整定范围是132~220A,那么接触器到电机的电缆是按照166A选择还是132~220A?还是其他?先谢谢啦...查看详情

    用户:xuanhujishi 浏览量:1146 时间:2012-12-17
  • 供配电技术图片1

    这3个接触器线圈是380V的,我们假设线圈是220V的。 接线圈的那根白颜色的线是零线 本帖最后由 krysta 于 2012-10-17 15:13 编辑 ] 4560803 4560804 4560805 4560806 4560807 4560808 4560809 4560810 4560811 4560812...查看详情

    用户:krysta 浏览量:3674 时间:2012-10-17
  • 电机星三角启动器最佳接线方案,通过几个原理图比较二次联锁电路选取最佳结线设计方案。...查看详情

    用户:hhkkss23888 浏览量:1942 时间:2012-10-15
  • 供配电技术图片1

    4537031 4537031...查看详情

    用户:fgw00123 浏览量:29812 时间:2012-08-12
  • 工地上有一用一备两台90KW消防水泵,采用星三角启动,空开、接触器配的是250A。电源引自配电房,就在水泵房对面,电缆长度不超过20米。水泵启动时正常,经过8秒左右跳转时空开跳闸同时看见火光一闪。有一种意见认为是空开配小了要加大到315A;另一种意见说启动正常说明空开没问题,跳转时跳闸是因为接触器产生电孤引起飞孤跳闸。现求各位高人指点啊,究竟是哪个原因,有什么办法可以解决?现在设备都已安装到位,希...查看详情

    用户:chengduht 浏览量:7888 时间:2012-07-08
  • (星三角降压启动)消防泵控制箱到消防泵根据图集(常用电机控制电路图) 从控制箱到每台消防泵有7根线,请问大家是这么选择电缆的? 是2X(NHYJV-3X*)+1X(NHYJV-1X*) 还是7X(NHYJV-1X*) 或则其他? 谢谢啦!...查看详情

    用户:hao123698 浏览量:6353 时间:2012-05-18
  • 对于星三角启动的电机的接触器与热继电器,大家是怎么选的?网上有不同的说法。 一些是根据理论值1/根号3来选择; 一些是直接按照功率算出电流选择; 一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。 各位老大来说说你们是怎么选择的...查看详情

    用户:ybqlml 浏览量:8526 时间:2012-05-03
  • 对于星三角启动的电机的接触器与热继电器,大家是怎么选的?网上有不同的说法。 一些是根据理论值1/根号3来选择; 一些是直接按照功率算出电流选择; 一些是稍微比算出的电流小一个等级来选择。 各位老大来说说你们是怎么选择的...查看详情

    用户:ybqlml 浏览量:1766 时间:2012-05-03
  • 工程是这样的,甲方找不到带控制箱的泵,只能设计院出这个控制箱系统图。国标图集上都是一用一备,或者手动控制和BA控制什么的。 找不到这种两台泵同时使用的二次图。要求三个水位感应器分别为:低位(停止),高位(开始抽水),超高位(抽水+报警)。可实现水位感应器 和 手动 两种控制方式。有没有前辈做过这个?最好给我个方案图。 我这块在学校学得不好,甲方催得紧,来不及现学现卖了。先谢谢了!...查看详情

    用户:calmsea2007 浏览量:6839 时间:2012-04-18
  • 现场两台320t/h水泵配备各110KW电机,使用星三角启动,切换时间8秒。其中1号泵运行正常,2号泵经常出问题,一开始启动很正常,但在切换的时候,三角形接触器一合闸,就烧接触器,每次都是烧切换的这两个接触器(星形接触器和三角转换的两个接触器),但同样的设置时和接线,1号泵就没问题,2号泵差不多每启动两三次就要烧一次接触器,也就是刚换的时候启动还可以,后面再启动就很容易烧毁,现在已经烧了好多个接触...查看详情

    用户:最后一片枫叶 浏览量:20387 时间:2012-03-22
  • 今天试车,4组风机,每组有两台30KW电机并联组成,采用星三角启动!每次启动一组,每组启稳后依次启后面的,但起到第四组在星切角的时候低压盘断路器跳闸,!最后业主硬说电机本身有问题,让我检查电机本身,个人觉得有问题也应该在星形启动的时候出问题,不会等到切的时候才跳闸,之后打了绝缘没得问题。我觉得是低压盘断路器是不是小了,或者是断路器没躲过切换时的冲击电流,业主说他的断路器没得问题,是一千六百安的(带...查看详情

    用户:menghuantianye 浏览量:3390 时间:2012-03-07
  • 请教一下,星三角启动会不会出现方向不一致,求解释! 星接:U1 V1 W1对应接A B C 固定死 此时角接有两种短接方式即(1):U1-W2 V1-U2 W1-V2 (2):U1-V2 V1-W2 W1-U2 两种角接方式会不会方向不一样 本帖最后由 menghuantianye 于 2012-3-6 18:09 编辑 ]...查看详情

    用户:menghuantianye 浏览量:4534 时间:2012-03-05
  • 压缩机星三角启动绕组首尾反了会出什么情况?...查看详情

    用户:chongfu305 浏览量:1470 时间:2011-11-11
  • 我最近看了几幅星三角启动的原理图,发现有的图纸KM1与KM2的主回路电源的接线不一样,(1).有的KM2的进线接在KM1的出线上, (2.)有的KM2进线接在KM1的进线上。如果按(1)这样接线的话KM1接触器的选型就要按电机的额定电流选型,如果按(2)这样接线的话KM1接触器的选型就要按电机的1/2额定电流的选型,大家说说看这样选型对吗。(2)方案还节约成本。@blei@...查看详情

    用户:zhx41 浏览量:1237 时间:2011-11-08
  • 今天接星三角启动电动机线路,接好后试机时星形启动时电机运行正常,当转换为三角是断路器跳闸,经过分析认为是星形转为三角形接法后,旋转磁场方向发生改变导致电机严重过载,断路器跳闸,调换电机尾端接线后试机一切正常。大家碰到过这样的事情吗?怎样才能一次性把电机线接好,保证不出这样的事情?...查看详情

    用户:lfmqx9397 浏览量:8343 时间:2011-10-26
  • 供配电技术图片1

    这是一个真空泵的配电箱,电机37KW,昨天生产完后操作工忘了关机,大约在22时17分该配电箱突然起火,导致总配电室空开跳闸。大家看看是怎么回事?440604323244060433 本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-10-19 20:04 编辑 ] 4406043 4406044 4406045...查看详情

    用户:lfmqx9397 浏览量:6334 时间:2011-10-19
  • 工地图片图片1

    我厂新上一台雨水泵,电机55KW ,额定电流104.4A,△接线,380v。 星三角有载启动400V电机,一般低压电机的保护就是靠测量的电流整定保护的,现在是至马达保护器的CT安装在了三角相线上了,那么保护器的额定电流如何整定?还是按电机铭牌实际的104.4,还是按相电流104.4/√3??? 另外,启动过长保护的时间如何整定,如何和星角切换的时间相配合?星三角启动的电机启动时间过长保护、堵转保护...查看详情

    用户:汪俊杰 浏览量:4390 时间:2011-10-18
  • 一台日本原装空压机80P的(电机功率55KW);设备运到现场安装完工并做完各种实验后;开机启动能星型启动,当延时后转为三角运行时;空压机进线断路器跳闸,重新启动还是如此、启动失败,设备不能正常工作。现场电工首先怀疑空压机进线断路器(上海人民电器厂RMM1-160H/3 Is=160A)开关选型也无问题。启动控制部分元件为空压机附带(原厂);电工把控制回路时间继电器延长一点重新启动也不行。之后我到了...查看详情

    用户:feidankt66 浏览量:6539 时间:2011-09-15
  • 【求教】125KW和220KW电机星三角启动应该如何配线? 0.4KV 距离约50米,请问应该选几根什么规格的YJV电缆?...查看详情

    用户:chinapwr 浏览量:3156 时间:2011-08-17