距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
这个图片,横管是DN150,上部立管是DN100,下部只有一个消火栓立管为DN65,问题是,是在横支管上搞一个DN150*150*100的三通还是在立管上搞一个DN150*150*150的三通,其他的变径就行了,主要就是蝶阀处的镀锌钢管用多大管径?连接方式为卡箍连接。求各位老师指导指导。 4899966...查看详情
请问消防栓灭火系统每一段的管径是如何计算的? 如果是生活给水系统的话,是先计算每一段的设计秒流量,然后按流速计算每一段管径。 可是消防栓系统每一段的设计秒流量是如何计算书中并没有提及。是否是这样的情况:消防系统的每一管段的设计秒流量即是按最终消火栓的射流量来叠加——然后按流速要求求出管径呢? 比如一根管段上有3个消火栓,每个消火栓的设计射流量是5L/s,那么母管的设计流量即是5+5+5=15L/s...查看详情
地下室的室内消防栓支管为什么要设DN65蝶阀,有些设计没有设?有什么依据没有呢?...查看详情
请教DN100消防栓地埋管从室外到室内,反上地面的弯头(埋在地面以下的弯头部分)可以用弯管机违弯吗,这样可以减少泄露的机会,还有埋地管一般如何连接,谢谢。...查看详情
上车屋面设置这个有用吗?貌似可以不做吧。。。 4841478...查看详情
刚解除干挂石材外墙施工,发现外墙内嵌的消防栓 处的 干挂石材施工不是很好,想问下大家在这里是怎么做的?我这里是做暗门(石材),周边打胶,感觉以后起火了,开启这个门不是很方便。不知道有没有更好的方法??? (本人不懂哈,也不知道有这方面的图集没)希望大家多传点资料学习学习...查看详情
4816371 消火栓系统图上的 在图例上没有找到 新手表示经验不足 求指教 是什么设备? 4816372 喷淋系统图上的这个地方 4816373 4816371 4816372 4816373...查看详情
本帖最后由 霸道d温柔 于 2013-11-20 13:58 编辑 由于地下停车库的地面标高普遍低于室外地面标高,其排水不能自流排入市政排水管网,尤其是暴雨时节,若排水设计不当,影响车库的安全和使用。同时,车库的火灾可燃物较多,一般面积较大,消防等级较高。对此,必须在车库设计时加以注意。 一、车库的防火分类 4801316二、车库的消火栓系统设计: 车库应设置消防给水系统。消防给水可由市政...查看详情
请问消防栓箱是否可以安装到沉降缝或者伸缩逢处的墙上?规范有明确的要求吗?...查看详情
图纸简介: 消防栓泵一用一备软起动控制 消防栓泵一用一备软起动控制常见一种多谢下载相互学习 投稿网友: sunqibo1 上传时间: 2013-10-21 图纸省份: 四川...查看详情
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 编辑 我所在的小区有一个消防栓平时不漏水,不过每当市政停水或给水不正常(水压小)就漏水,咨询过工程师,他们说这种消防栓设计就是这样子,但是不知道专业名称叫什么,请问一下专家们,这种消防栓学名叫什么?有没有具体的资料?学习……感谢……膜拜…… ps:查过一下,漏水的那个部位好像叫做泄水口...查看详情
室内消防栓安装图集规范...查看详情
图纸简介: 一次 二次都很详细的原理图 自己画的请大家多多指教! 投稿网友: duligang1987 上传时间: 2013-06-15 图纸省份: 湖北...查看详情
请教一下各位,一个670平的地下泳池。设2个消防栓可否。间距27米。我想去掉2个可以吗?并且说明一下理由!谢谢大家! 4676013 4676013...查看详情
本帖最后由 chilei2 于 2013-5-19 21:54 编辑 买了间门面房,上面25层,还未完工,这两天在装消防栓,但我看着是装了两个消防盒子,想问各位有这种设计必要吗?还有地底下有个方形的小孔是什么?里面有水。消防水池?实在不懂,请高手解惑。...查看详情
给水管过桥,人行道下敷设,是否仍需每隔120米做室外消防栓?怎样选型?如管道桥下挂设,又该如何做室外消防栓?...查看详情
室外消防栓布置,什么情况下允许布置呢?一个四层的政府办公楼外面有必要布置室外消防栓吗?...查看详情
如题,在外面下不了论文,想了解一下消防栓布置方面的论文及资料,劳烦有的同学上传一下,越多越好,金币各种有...查看详情
本帖最后由 qqiq2001 于 2013-3-2 20:15 编辑 消防栓上面放置了一根买来的过梁。消防栓与门之间的间距只有30公分左右,中间没有构造柱。消防栓四周是要用岩棉塞满的,而我们工地由于预留洞口的错误只能打掉部分加气砖,最后在塞满零星加气砖。如图所示。个人感觉真心不行,不过没人听我的建议。 大家一起再来找不规范的地方。 4610796...查看详情
现在正在做一个项目,遇到一纠结的问题!请各位大虾们,帮帮忙啊!走道内、剪刀楼梯间前室内是不是需要分别在增加一个消防栓(如图),走道与前室连通的防火门不能取消? 求正解! 4598263 4598263...查看详情