结构规范更新时间:2025-02-21 04:09:22

本专题为土木在线结构规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与结构规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 钢结构工程图片1

    《高钢规》条文说明《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015 第8.1.2条 ,明确说明了不宜采用悬臂段式梁柱连接。98规程提到的悬臂段式梁柱连接,根据日本2007年JASS 6的说明,此种连接形式的钢材和螺栓用量均偏高,影响工程造价,且运输和堆放不便;更重要的是梁端焊接影响抗震性能, 1995年阪神地震表明悬臂梁段式连接的梁端破坏率为梁腹板螺栓连接时的3倍 ,虽然其梁端内力传递性能...查看详情

    用户:雪花勇闯天涯 浏览量:356 时间:2023-11-27
  • 装配式施工图片1

    1、应对高层钢结构的定位轴线、底层柱的轴线、柱底基础标高进行复核,经合格后才能进行安装。 2、每节钢柱的控制轴线应从基准控制轴线的转点引测,不能从下层柱的轴线引出。3、安装钢梁应测量钢梁两端柱的垂直度变化,还应监测邻近各柱因梁连接而产生的垂直度变化;整体构件安装完成后应进行结构整体复测。4、高层钢结构的垂直度允许误差为H/2500+10mm(H为高度),但是不能大于50毫米;高层钢结构的平面弯曲允...查看详情

    用户:家乐福的海盗 浏览量:60 时间:2023-11-22
  • 结构资料库图片1

    来源:ECSpace,作者:王敬烨...查看详情

    用户:coc_52618170 浏览量:97 时间:2023-10-26
  • 结构资料库图片1

    1 一般规定 1 ) 根据正常使用极限状态设计的要求,结构设计应保证结构在正常使用条件下避免出现以下状态: (1) 影响正常使用与外观的结构变形(挠度、位移等); (2) 影响正常使用的振动(振幅、频率); (3) 影响正常使用的其他特定状态(风的加速度)。 正常使用极限状态设计时应对构件的上述变形、振幅、舒适度等进行验算,其 量 ...查看详情

    用户:wux7788_38363 浏览量:519 时间:2023-10-20
  • 工程结构通用规范中的单向板与双向板是按长宽比3来划分的吗?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:24 时间:2023-09-27
  • 问题如上...查看详情

    用户:fireworks111 浏览量:548 时间:2023-09-26
  • 一.首先,结构设计必需考虑符合安规要求 具体与结构相关的安规要求——《结构设计安规要求》。 二.钣金件的设计规范: 1.材料的选用:根据不同的需求,选择合适的材料。 2.钣金件结构的设计应尽量减少利边和尖角的出现。 3.输出钣金件图纸时,图纸上需注明毛刺方向、产品材质、表面处理等。 4.钣金件上所有的牙孔需在图纸上标明,若设计为自行攻牙的牙孔需事先计算好底孔尺寸并在图纸上标明。 5.固定传感器的...查看详情

    用户:zsd_7385101565 浏览量:90 时间:2023-09-26
  • 工程结构通用规范中总重300KN的 消防车单向板的等效均布荷载是35KN/m2吗(不论板跨多少)?...查看详情

    用户:xrh67 浏览量:21 时间:2023-09-25
  • 钢结构工程图片1

    1、高层钢结构的整体性检查应包括以下内容: (1)、高层钢结构与设计图纸的符合程度。 (2)、结构体系选型、基础结构形式、柱肢及主要构件形式、主要节点构造及柱脚构造。 (3)、结构整体侧倾、柱肢变形、柱脚变形、基础沉降、锚栓紧固状态。 (4)、主要构件损伤、主要节点损伤。 (5)、高层钢结构表面的涂层质量和腐蚀状况。 2、高层钢结构的安全性鉴定应按照整体性和承载安全性两个...查看详情

    用户:zsd_6780763867 浏览量:30 时间:2023-08-17
  • GB55002-2011《建筑与市政工程抗震规范》对大跨度和长悬臂结构的界定: 竖向地震作用的计算范围 竖向地震作用计算时,应注意大跨度和长悬臂结构的界定,如表5所示。 表5 大跨度和长悬臂结构 设防烈度 大跨度(m) 长悬臂(m) 8度 ≥24 ≥2.0 9度 ≥18 ≥1.5...查看详情

    用户:lcwfg0006 浏览量:389 时间:2023-08-10
  • 建筑施工图片1

    分享给大家...查看详情

    用户:charging1992 浏览量:29 时间:2023-07-20
  • 钢结构工程图片1

    设计中,对于钢结构如果采用一阶分析法进行计算分析,通常控制因素是柱构件的长细比会超出规范限值。此时,有些设计师再会选择二阶分析法,按照柱计算长度系数为1进行计算,判断柱的几何长细比能否满足规范要求。但是有些设计师觉着这样比较麻烦,设计中直接采用二阶分析法或者直接分析法,是否可行? 如果在钢结构设计中直接采用了二阶分析法,对柱计算长度系数取1,这计算分析是没有问题的,但如果不采用一阶分析法,这就会...查看详情

    用户:包菜和生姜 浏览量:498 时间:2023-07-18
  • 装配式施工图片1

    分享给大家...查看详情

    用户:cof_86269 浏览量:13 时间:2023-07-13
  • 市政工程施工图片1

    01 路面的基本结构 路基和路面是公路的主要工程结构物。路基是在天然地表面按照路线的设计线性(位置)和设计横断面(几何尺寸)的要求开挖或填筑而成的岩土结构物,是路面的基础,承受由路面传来的行车荷载。路面是在路基顶面的行车部分用各种混合料分层铺筑的供车辆行驶的一种层状结构物。 路床:路面结构层底面以下0.8 m范围内的路基部分称为路床。路床分为上路床(0~...查看详情

    用户:结构咖 浏览量:91 时间:2023-07-04
  • 分享,结构设计规范应用图示(抗震鉴定)...查看详情

    用户:yh_shu 浏览量:304 时间:2023-06-25
  • 请教大神,2022年二级结构考试通用规范没?...查看详情

    用户:buxiangshuosha 浏览量:153 时间:2023-06-09
  • 结构资料库图片1

    《工程结构通用规范》编制概要 文/陈凯,肖从真,金新阳,等 摘 要 介绍了全文强制标准《工程结构通用规范》的编制原则和框架内容,着重剖析了规范中的重点条文。该规范具有技术法规性质,是各类工程结构的“顶层规范”,规定了工程建设中的控制性底线要求和创新性技术方法、措施的合规性判据。规范提高了部分楼面和屋面活荷载取值,补充和完善了施工荷载和栏杆荷载的取值规定;规定了考虑风对雪荷载有利影响时的雪荷载...查看详情

    用户:青山绿水在心间 浏览量:411 时间:2023-06-01
  • 结构资料库图片1

    一、相关规定 1、钢结构设计标准 GB 50017-2017 12.7.4 柱脚锚栓不宜用以承受柱脚底部的水平反力,此水平反力由底板与混凝土基础间的摩擦力(摩擦系数可取0.4)或设置抗剪键承受。 【条文说明】 12.7.4 按我国习惯,柱脚锚栓不考虑承受剪力,特别是有靴梁的锚栓更不能承受剪力。但对于没有靴梁的锚栓,国外有两种意见,一种认为可以承受剪力,另一种则不考虑(见...查看详情

    用户:自黑abc 浏览量:320 时间:2023-05-26
  • 钢结构工程图片1

    本文汇总了钢结构拼接相关规范要求 一、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 8.2.1 焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽,腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。 二、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 9.2.1 焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜...查看详情

    用户:雪花勇闯天涯 浏览量:216 时间:2023-05-24
  • 结构资料库图片1

    混凝土结构 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-20103.7.3 按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比△u/h宜符合下列规定: 1 高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△u/h不宜大于表3.7.3的限值。 2 高度不小于250m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层高之比△u/h从不宜大于1/500。 3 高度在150...查看详情

    用户:旺财很乖 浏览量:9239 时间:2023-05-24