距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线排水管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排水管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
室外排水管网画好后,我调整了出图比例,更新标注后,文字与管线重叠了,我然后修改初始设置,文字距管线距离修改了,再“标注复位”结果,文字和管线不重叠了,但原来在管线中间的文字跑到管线一边去了,怎么调整文字的左右对齐啊? 本帖最后由 yanhailang 于 2012-9-3 14:41 编辑 ] 4544609 4544610...查看详情
4543804 4543805 4543806 新建污水管道与已有雨水管道的标高冲突,见上图 新建污水是HDPE管,管径DN300。原来的雨水是钢混管,管径DN1000。 新建污水管的管底标高比已有雨水管底标高略高,原方案是在断开已有雨水管道,在交叉处新建一个雨水检查井,污水管加套管后从中穿过。 可是因为已有雨水管严重积水接近2/3,不下雨时也存水,因为下游不畅通及上游雨污水合流的原因,而目前无法...查看详情
我们公司一栋综合楼,群楼是七层商业,上面是40多层住宅。住宅厨房排水在七层顶转换,横管最长有30多米。用了一年多,最近转换层厨房排水横管总是堵,物业非常头疼。现在七层已经装修(吊顶)在用。请问各位大侠,有啥好办法从设计角度解决堵的问题?...查看详情
这些管子都是预埋的吗?底层楼板下面70CM是什么?泥土吗?还是地基之类的?...查看详情
此种排水管安装方(上大下小)法符合规范吗?此管为雨排水立管。 4541007...查看详情
在砌筑排水检查井的时候,在管端和井的连接处对砌井砖块承压在排水管道上有什么好的减压措施来减少砖块对排水管道的压力?...查看详情
我公司在开发区新建一小区,河滩地。5米以上全是沙子,地下水位高,地质条件极差。现准备设计排水、雨水管网。采用传统的砼管在这里是不可行的,因为沙子基础会下沉,造成砼管断裂或接头破裂,造成渗漏。拟选用HDPE双壁波纹排水管,可有效解决地基下沉问题。可问题又来啦,小区有锅炉房,蒸汽锅炉时常会排污,水温90多度,HDPE管是承受不了这么高温度的,我该这么办呀?...查看详情
排水管地埋有无相关标准!谢谢!...查看详情
地下室排水管可否穿风机房?风机房为消防排烟机房、补风机房...查看详情
dn500的混泥土排水管道 如何做闭水?用什么材料封闭管道两头 ?试水具体如何操作 谢谢...查看详情
我想请问下大虾们,排水管设计时为什么要减少变坡点,这样有什么好处呢?...查看详情
雨水管算排水管吗?立管能过卧室吗?...查看详情
1500mm沿道路的排水管,检查井间距90m。找沉泥井图集,却没有超过800管径的沉泥井。大于800的管径是不是不需要做沉泥井? 如果要做,该如何处理?...查看详情
今天看到设计院为我们做的设计,我们的是33层的高层住宅。室内的污废水管和雨水管采用的是柔性接口的铸铁管。我就不太明白了,现在不都采用PVC管了吗?这铸铁管,一是笨重,二不好安装,三造价又高,怎么会选用铸铁管。...查看详情
张家口做了个项目,监狱,多层宿舍楼,地勘出来,是非自重湿陷性土质, 出于监狱特殊的安全性考虑,建设单位不允许设置管沟, 我翻了下规范,其中有一条“对直径较小的管道,当采用检漏管沟确有困难时,可采用金属或钢筋混凝土套管。” 我想我就属于确有困难,^_^ 于是考虑走这一条, 问题是 1、金属、混凝土套管是普通的吗?还是有专门的套管?我找不到相应的图集; 2、套管是只在埋地部分设置吗?还是要地上部分也要...查看详情
收集了一些关于内螺旋消音排水管的问题,大家讨论一下 1.内螺旋消音排水管能不能设消能装置的,如果不能设和规范是否有冲突。 《CECS94:2002建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》5.0.3条:排出管以上管道不得设置转弯管道。 2.内螺旋消音排水管可以设通气管吗?如果是单立管,规范上有说10层以上的建筑宜设通气管,那内螺旋消音排水管可以用于十层以上的建筑吗,有的审图公司会提这条。 3....查看详情
跪求经验丰富的专家,提供优质的给水(含采暖)、排水管材厂家。...查看详情
RT,现在有个工程不得不让排水管穿过食堂。 根据建筑给排水规范,4.3.6规定:排水横管不得布置在食堂,饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方,当受条件限制不能避免是,应采取防护措施。 查了半天,不知道这个“防护措施”具体是什么,麻烦各位高人给点建议好么? 谢谢了...查看详情
一幢十八层的框剪结构商住楼,给排水设计总说明中要求穿越楼板的PVC排水管安装(卫生间、厨房、阳台)套管。在实际施工中是否可以取消。...查看详情
请问管道接口如何处理,基础如何处理,检查井化粪池等构筑物如何设置,接头是否需要专门处理,谢谢!...查看详情