谁有《湖北省住宅设计规范》吗?江苏人,要做湖北的项目,希望哪位朋友能告知有没有这个规范(标准)?如果有的话,能有电子版本?...查看详情
规范中"套型建筑面积等于套内使用面积除以标准层的使用面积系数;"我对此有个疑惑,套型建筑面积不就是指某一户型的建筑面积吗?某一户型的建筑面积不就是把户型外墙线一框的面积就是该户型的建筑面积了吗?...查看详情
本人急需最新2006版的住宅设计规范,哪位同仁有啊?...查看详情
第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。...查看详情
根据建筑住宅设计规范雨水管不能设置在套内.这样的话阳台也属于套内,严格来说雨水管是不能设置在阳台上的.以上是审图公司的意见.不知道各位对此有何看法.我设计的图纸都是把雨水,阳台雨水设置在阳台上的,这样不会影响建筑外立面,现在他们提出这条来,我总觉得不对啊.阳台的定义是:供人们从事户外活动和晾晒衣服的空间.怎么就成了套内了??? 请各位发表看法....查看详情
也就是美国的standard for cold-formed steel framing-prescri ptive method for one and two family dwellings?有的大侠能不能帮忙上传啊?《冷弯型钢骨架结构住宅设计规范》?...查看详情
谁有民用住宅水电安装设计规范...查看详情
住宅设计规范含条文说明...查看详情
哪位有江苏省住宅设计规范(DB32/380-2000),能上传上来吗? 是否有修订过呢....查看详情
新规范中GB50368好象对电气设计方面的要求很含糊,即没有进户线和分支线的要求,也没有回路的要求.大家讨论一下是否以后设计时候可以适当放松呢...查看详情
住宅建筑规范未明确说明住宅设计规范废止,但内容基本采用了住宅设计规范的内容,不知道怎么把握。住宅设计规范颁布时,就明确说明住宅建筑设计规范作废。...查看详情
住宅是否高层?根据新的住宅设计规范,是总高度/3M=层数.大于9的算高层.这样低层为商业网点的9层住宅多大于27m.这样建筑上算高层.还能套用低规吗?低规的总则说明本规范适合9层及9层以下住宅.怎样理解.因为这个规范是最新的!而建规相对是旧的,当然依照新规范了.不知道我的理解有没问题! 现在手头有一个麻烦活!底层商铺!二层办公室!三-九层为住宅.根据住宅设计规范此为高层.且为公建.根据新的高规20...查看详情
先摘录一下条文及其解释: 条文:住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。 解释:住宅公共部位的灯,常因开关不便而成为“长明灯”,造成电力浪费,因此本条规定应采用节能自熄开关。但高层住宅的电梯和应急照明,不能采用节能自熄开关。 我的疑问:为什么高层就不能采用节能自熄开关——条文解释并没有解释清楚,不知编者是出于什么考虑?难道高层为了保安全就允许长明灯,我不知...查看详情
《住宅建筑设计规范》 (征求意见稿) 8.5 电气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取防止因接地故障引起电气火灾的措施。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 住宅套内应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,...查看详情
在规范下载区看看...查看详情
有谁知道住宅建设室内雨水管方面的设计规范?...查看详情
《住宅设计规范》第6.1.6有“住宅的污水排水横管宜设于本层内。”这种做法在于检修和疏通时,可避免影响下层住户。但实际情况是当本层管道堵塞漏水时,积水往往造成下层住户附近墙体的被渗漏,反而扩大了影响范围,而且在本层检修要打凿卫生间地面,发生噪音,地面修补还要多工种协作,比较麻烦。还不如到下层卫生间顶棚维修更省事。而且现在社会上管道疏通也方便,我认为无需大动干戈。...查看详情