膨胀水箱更新时间:2024-11-28 03:43:39

本专题为土木在线膨胀水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与膨胀水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    1.开式系统 下图所示为开式系统。空调冷(热)水流经末端空气处理设备后,回水靠重力作用流入回水池中。一旦供水泵停止运行,管网系统内的水面只能与水池水面保持同一高度。此高度以上的管道内均为空气。因此,开式系统即是管道与大气相通的一种水系统。 2.闭式系统 下图所示为闭式系统。闭式系统管道内没有任何部分与大气相通,无论是水泵运行或停止期间,管内都应始终充满水,以防止管道的腐蚀。因此,要...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:16436 时间:2015-06-02
  • 中央空调图片1

    某砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。 今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖...查看详情

    用户:电老板 浏览量:4293 时间:2015-05-15
  • 如题,各位有经验的前辈能不能赐教一下,有没有计算膨胀水箱容积的经验计算公式啊...查看详情

    用户:壮吟蕉 浏览量:1484 时间:2015-04-09
  • 中央空调图片1

    上面的公式都是摘引技术措施09和05K210的 5059203...查看详情

    用户:高衙内 浏览量:9049 时间:2015-01-29
  • 由2012年一道真题引发的关于膨胀水箱/热水箱的高差计算问题5042784 解题思路一:根据秘三教材P219页,公式4-1,《建筑给水排水设计规范》(2009版)P241,对于热水箱与冷水补给水箱的水面高差:h=H(ρl/ρr-1)=1.5×(0.9997/0.9832-1)=0.025,选最接近的0.034。说明:将热水箱和膨胀水箱、膨胀管区别,既然教材和规范分开的,那么分别对应不同的情况分开...查看详情

    用户:上海乔帮主 浏览量:1541 时间:2015-01-08
  • 本帖最后由 zsyxunxx 于 2014-11-24 11:37 编辑 如题,常压热水锅炉膨胀水箱箱底距锅炉出水管有高度要求没有 ,有要求的话,高度是多少 还有要是有高度的话,从哪里能查到...查看详情

    用户:zsyxunxx 浏览量:11806 时间:2014-11-24
  • 最近有个三层宾馆项目,厂家建议做个蓄能水箱比较节能,但是蓄能水箱和膨胀水箱一样不一样?如果不一样应该装在系统的什么位置啊?用什么样的材质比较经济实惠?...查看详情

    用户:niumingqi888 浏览量:7721 时间:2014-11-23
  • 14年案例下午有个计算膨胀水箱水位最小高度的问题,按规范的解答一种是冷水箱水位加上安装膨胀管的算法算出的水位(2+0.67=2.67m)还有一种算法是按膨胀水箱的容积算,然后除以底面积(1.24m) 若按方法一算,冷水箱补水时,水位会下降,那下降到(1.24-0.67)以后膨胀水箱的最低水位只能为方法二算出的水位了。 不知道大家对该题是怎么理解的?(难道冷水箱水位保持不变?)...查看详情

    用户:blizzardsw 浏览量:9879 时间:2014-09-08
  • 谁有03R401-2这本图集,能不能帮我选下膨胀水箱型号参数容积压球分别是1立方米、1.5立方米、2立方米。谢谢!最好再发个截图...查看详情

    用户:qiangq1086905 浏览量:8581 时间:2014-07-03
  • 风冷冷水机组40KW是否需要接膨胀水箱,接在什么位置,水泵放哪...查看详情

    用户:llb_666 浏览量:2769 时间:2014-05-25
  • 供暖面积(m2) 估算热负荷(kw) 系统水容量(m3) 循环水量(m3/h[font=...查看详情

    用户:wu.ye 浏览量:19706 时间:2014-05-13
  • 现在大部分设计师均是选择采用定压补水装置,均无考虑使用高位膨胀水箱,个人觉得还是采用高位膨胀水箱,既安全可靠,又节省运行费用! 不知大家有任高见!...查看详情

    用户:yangyongwu 浏览量:9062 时间:2014-05-06
  • 锅炉铭牌上的数据 锅炉型号:QXL4.2-1/115/70-AⅡ额定热功率:4.2兆瓦设计工作压力:1兆帕额定出口进口水温:115/70℃ 运行时温度: 一次供回水温:90/70℃(有时90/80℃) 问题: 根据上述数据,按照满负荷热量计算的话锅炉开启2台(2*4.2*1000Kw)时,一次侧水温膨胀水箱容积多少?详细计算过程怎么样? 若是4台同时开,按照满负荷热量计算的话(4*4.2*1000...查看详情

    用户:jing20135 浏览量:5229 时间:2014-03-11
  • 如题: 现有四台燃煤锅炉,6T/台,采暖高峰时启动两台(注:四台轮换使用,但高峰就启动两台),额定热功率4.2兆瓦,设计工作压力1兆帕,额定出口进口水温115/70℃。 根据以上数据能算出膨胀水箱容积吗?如果打算用定压罐定压补水的话,能否可以?...查看详情

    用户:jing20135 浏览量:1425 时间:2014-03-05
  • 如题有一个案子,原来有两台2吨、一台1吨的燃煤锅炉,现在由于用户热水用量增加,原有的三台锅炉不能满足,现增加了1台燃煤锅炉(2吨),但是当水温超过80左右度的时候,水会溢出来。 我们的做法是将膨胀水箱规格增大一倍,但是水温80左右还是会溢出来。 问题:1、膨胀水箱规格的计算方法(最好由详细计算公式,提供规范名称也行)? 2、是否考虑水箱的有效容积? 3、 膨胀水箱位置一般放在锅炉房什么位置(高于锅...查看详情

    用户:jing20135 浏览量:3781 时间:2014-02-15
  • 本帖最后由 li3617 于 2014-1-9 20:32 编辑 现碰到一问题,系统是这样的:风冷热泵主机共计9台,原设计为11台因有部分区域改用VRV系统现取消掉两台。 水泵设计是200t30m。末端采用风机盘管安装有电动二通阀。其中有一个楼面没有安装电动二通阀。 现在进行系统开泵调试(主机不开,水泵主机都安装在屋顶,末端盘管未开,等于就一个楼面成回路状态,供回水总管间设有压差旁通阀)泵的出口...查看详情

    用户:li3617 浏览量:2109 时间:2014-01-09
  • 请问各位前辈 制冷系统和采暖系统的膨胀水箱是否可以共用?如果可以 需要满足哪些条件? 先谢谢了...查看详情

    用户:小自来也 浏览量:650 时间:2013-12-13
  • 工程实例中用了空调用了冷水机组和生活热水器提供冷热源,冷水是7/12,热水是60/50,设计的定压方式是冷热源共用一个膨胀水箱,系统没有采用分集水器,通过阀门切换冷水和热水系统,请问这样做是否可以,当使用热水供暖时,温度是否通过膨胀管传到冷水侧影响冷水管的阀门配件?...查看详情

    用户:doublek 浏览量:2387 时间:2013-11-30
  • 采暖供热图片1

    有一砖窑厂利用窑炉排出的余热,通过余热锅炉将水加热,用于厂房和职工住房的采暖洗澡等项服务。该系统已运行一年多,原系统为承压运行,补水泵定时补水,运行中压力高,没有安装安全阀,又不是定压补水,系统存在安全隐患大。今年在供暖前,对该系统进行了改造,因是平房供暖,由承压运行改为常压运行,新增一个膨胀水箱,同时,膨胀水箱又是补水箱,箱内装有浮球阀自动补水,拆除定时补水泵,在管路高点装有手动排气阀,住房供暖...查看详情

    用户:dmhy256 浏览量:3998 时间:2013-11-27
  • 各位。我在自己的设计当中基本都是用的膨胀水箱定压的,发现技术措施节能专篇上写的是 宜采用高位膨胀水箱方式。依稀记得和水压图有关系,但是真的忘了,有没有高人能够给对比一下,谢谢...查看详情