距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线低压配电柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压配电柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
...查看详情
低压配电柜线路布置技巧正确的线路配置方案技能节省时间又能节省线路,这就要求我们掌握一定的技术和技巧,根据这些技巧去布线,达到最佳效果。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。 低压配电柜线路布置的四大技巧: 一、选址。低压配电室的位置应靠近负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和振动轻微的地方 ,并宜适当留有发展余地。二、配电设备的布置。...查看详情
请问由端子沿配电柜绑扎后出柜子至消防线槽这段,规范上应该怎么做。我觉得柜子上再开孔配管到线槽太不好看了,可否信号线沿成套柜内同一方向绑扎在同一位置开洞做消防线槽联接至主干消防桥架这样好看,还规矩。你们一般都是怎么做的,可别说沿强电桥架上去,到水平位置在配管跨接到消防桥架...查看详情
如下图片,没有打开门子,从外面拍的图片,感觉问题多多,请大家多指教。 5439042 5439042...查看详情
GGD3 一、二次电路图及设备表 ( 58张图纸 )+GGD型交流低压配电柜总装配图关注”易筑电气“并回复数字:40,即可获得全套图纸http://image.co188.com/upload/original/4/1452500904.jpg5429155 542913701 GGD3-01-0103D电路图5429150 542914202 GGD3-01-0103D主方案图及设备表54291...查看详情
ES2010双钳相位伏安表可以测量交流电压、电流、相位、频率,钳口尺寸:φ7.5mm,相位量程:0.0~360°,电流量程:0.0mA~20.0A,电压量程:0.00V~600V,最大的特点就是可以测量频率了。下面介绍如何使用ES2010测量低压配电柜的电压,电流,相位角,跟频率。 测量的低压配电柜现场图 http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-15...查看详情
我知道10KV可以, 但是不知道35KV的是否可以 请教各位大神帮忙解答。 最好有出处,比如规范图集一类 小子在这里90度鞠躬了...查看详情
求高、低压配电柜设计规范,提前谢谢啦...查看详情
请问各位前辈:如图所示,怎么样根据回路数确定低压配电柜的尺寸大小? 5333841...查看详情
1 低压配电柜的发展 1.1 大容量 近年来,我国相继出现了一批大型现代化企业,这些企业的特点是引进国外先进设备多,自动化水平较高,大多数实施连续性生产,对供电质量要求较高。与此同时,在城市规模宏大的高层楼宇中,低压配电变压器容量也在不断增加,变压器单机容量达到2000KVA甚至更大,这就要求低压配电柜的容量向大型化方向发展。 1.2 高分断 低压配电柜的分断能力是以主母线的分...查看详情
一、一般规定 1、施工现场与外电线路共同用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与外电线路一致; 2、在专用变压器三相五线制供电TN-S接地系统中,电气设备的金属外壳须与PE线相连;如果进行为三相四线制,N线必须通过总RCDE线必须由电源进线零线重复接地处或总RCD电源侧零线处,引出形成局部TN-S系统;通过总RCD的N线和PE线之间不得做电气连接;重复接地线要与PE线连接,不得与N线相连接;...查看详情
5417659 7月的荧幕之上 一部《大圣归来》引发了无数有关“齐天大圣 伴我同行”的集体回忆 低压配电的江湖之中一款经典产品的华丽回归,耀世升级!激起国内低压配电市场的千层浪花 这款承袭了施耐德电气卓越工业体系[...查看详情
配电柜安装: 1,配电柜基础的制作安装 在本项目各变电站中,AA、AM、AN三变电站带有夹层,故在低压柜安装前只需制作槽钢基础,而不必制作水泥基础台。其余各站均需先由土建专业配合制作基础台,在笔者方验收合格后,再制作槽钢 基础,这一工序中最主要的任务就是保持配电柜基础的水平,这主要是为了保证配电柜安装时的平直,成列柜柜体排布紧密、牢固,避免由于外力挤压造成配电柜变形进而引起抽屉抽拉机构卡死, ...查看详情
(1)设备要求 柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。 安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件...查看详情
1 基本规定 1.1 低压配电柜的操作人员需通过国家相关部门培训、考核并获得进网证和操作证。 1.2 低压配电柜的操作人员熟悉本岗位规章制度和变配电设备的性能、操作方法以及事故情况下的正确处理方法。 1.3熟悉并正确使用电工安全用具和消防用具。 1.4配电房维修必须挂相关警示牌,二人进行,一人操作,一人监护,巡检时可以一人进行,但必须通知其它当班人员,与被检设备保持0.7米以处距离。 2 检查 2...查看详情
按照电流的型号可以分来直流和交流,在初中的时候我们就有所了解,因为这是物理课上的必修知识,这也是常识问题。同时电流又分高低压,因此配电柜可以按照这些条件分为各种型号,今天我们具体来了解一下智能型交流低压配电柜方面的基本知识,重点是其使用的条件有哪些。 5213788 (1)安装地点: 户内 (2)最高环境温度: 40℃ (3)最低环境温度: -15℃ (4)最大日温差: 3...查看详情
低压配电室 配电柜采用上进上出,垂直桥架怎么做?配电柜的基础还是讲配电柜放在槽钢上面么?...查看详情
现在电房的低压电柜都是这种???一层照明一层动力 5097128...查看详情
工作两年多了,没有接触过变配电这块,都是接触的单体低压配电,单位业务不忙,想学习学习10/0.4, 看到变配电中常用低压配电柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,还有低压柜的模数是什么意思啊 还有个请大家推荐推荐学习变配电所的资料@ding@,谢谢、...查看详情
本帖最后由 muyuyao 于 2015-3-19 11:17 编辑 设备订货、工程验收时,必须重视低压配电柜(箱)各出线断路器的脱扣方式!!! 特别是用于消防回路的断路器绝对不能带分励脱扣,且只能由短路保护,不能有过载保护!!! 最常见的3300中,第一个3是表示断路器极数是3极, 第二个3表示脱扣方式是复式脱扣 ,即有过载保护和短路保护。 如果第二个数字是2,表示断路器只有短路保护。 如果是...查看详情