下载APP 发现 直播
火灾报警更新时间:2025-03-12 03:34:15

本专题为土木在线火灾报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有0人订阅

  • 防雷减灾图片1

    来源:消防工程 如有侵权,请联系删除 消防设备的可靠性对与火灾防控至关重要,火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收,对系统设计和施工质量进行全面检查,并进行必要的系统性能测试,验收不合格的不得投入使用 验收时,需按照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116设计的各项系统功能为依据,对系统中下列装置的安装位置、施工...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:36 时间:2024-06-21
  • 防雷减灾图片1

    来源:网络资料 如有侵权,请联系删除 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有辅助功能的装置组成。 目的是为了早期发现并通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,减小损失。 现阶段,火灾自动报警系统发展到智能型火灾探测报警系统阶段。属于模拟量总线系统。探测器为具有独立智能产品,它能将环境的火灾参数变化量发送给报警控制器,报警控制器对一组参数...查看详情

    用户:wx_12356433 浏览量:26 时间:2024-06-13
  • 火灾自动报警系统室内布线的选择,在今年的新规范里做了修改,刚开始接触新规范的时候也会有一定的疑问,现在把新规和旧规做下对比: 《火灾自动报警系统设计规范》 11.2.2 火灾自动报警系统 的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 《 消防设施通用规范 ...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:367 时间:2024-06-11
  • 防雷减灾图片1

    系统构成 火灾自动报警系统: 火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统。 一、火灾探测报警系统 火灾探测报警系统由 火灾报警控制器 、触发器件和火灾警报装置等组成,能及时、准确地探测保护对象的初起火灾,并做出报警响应,告知建...查看详情

    用户:wx_47538307 浏览量:40 时间:2024-06-04
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统的分类、组成及设置场所 1.系统的分类、组成 火灾自动报警系统 按其组成部分消防功能的不同,细分为火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控子系统。 2.设置场所 注:1.散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统。 2.除住宅建筑的燃气...查看详情

    用户:素流年 浏览量:50 时间:2024-06-04
  • 新政新规图片1

    根据《住房城乡建设部关于印发2021年工程建设规范标准编制及相关工作计划的通知》(建标函〔2021〕11号),我部组织国网经济技术研究院有限公司等单位起草了 工程建设强制性国家规范 《配电工程项目规范(征求意见稿)》(见附件)。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式反馈意见: 1.电子邮箱:sunchongbo2016@163.com。 2.通信地址:北京市昌...查看详情

    用户:旺德府y18 浏览量:43 时间:2024-05-29
  • 建筑消防给水图片1

    GB 4717-2024《火灾报警控制器》日前已经正式发布,将于2025年5月1日开始实施。 根据该标准报批稿内容,新版标准 增加了联动启动控制按钮(键)的要求 (见5.4.2.4) 5.4.2.4 控制器应设置独立的联动启动控制按(键)。联动启动控制按(键)应采用直径不小于12mm的圆形红色按钮(键),并具有防止误操作的措施,且不应采用密码保护的方式。 当控制器处于手动控...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:102 时间:2024-05-14
  • 防雷减灾图片1

    GB 4717-2024《火灾报警控制器》日前已经正式发布,将于2025年5月1日开始实施。 根据该标准报批稿内容,新版标准修改了火灾报警控制器的屏蔽功能(见5.4.4.2) 5.44 屏蔽功能(仅适于具有此项功能的控制器) 5.4.4.1 控制器应有专用屏蔽总指示灯(器),无论控制器处于何种状态,只要有屏蔽存在,该屏蔽 总指示灯(器) 应点亮,并显示屏蔽时间。 ...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:174 时间:2024-05-13
  • 建筑消防给水图片1

    气体灭火系统通常采用独立的灭火控制器,其保护区域的火灾探测器一般直接接入气体灭火控制器,然后通过气体灭火控制器把相关火警信号反馈至消防控制室的消防联动控制器,这是工程实际中普遍的施工做法。 那么问题来了,气体灭火保护区域的两个火灾探测器报警时,除气体保护区内的声光警报装置、防火阀、气体启动喷气以外,其所在防火分区的声光警报装置、消防广播、消防应急照明和疏散指示系统等是否需要联动启动? ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:133 时间:2024-05-11
  • 防雷减灾图片1

    小档口、小作坊、小娱乐场所消防安全整治技术要求 1 范围 本标准规定了小档口、小作坊、小娱乐场所(以下简称“三小”场所)的限定条件,并提出了“三小”场所的基本规定、防火分隔及安全疏散、消防设施设备、火灾危险源控制和消防安全管理等消防安全技术要求。 本标准适用于因历史遗留问题,尚未完善国土、规划或建设手续导致未能依法办理消防行政许可或备案,但已建成投入使用并利...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:71 时间:2024-05-08
  • 防雷减灾图片1

    一、相关规范 1、 《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014 2、《建筑防火通用规范》GB55037-2022 3、 《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》 4、《2023年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答》《电气专业》 相关文章: 《 甲乙类厂房是否应设火灾自动报警系统探讨 ...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:86 时间:2024-04-26
  • 电气资料库图片1

    来源:消防安全管理员 如有侵权,请联系删除 1.在接收到火灾报警信号后,消防联动控制器能在 3s内 发出启动信号。 2.若消防联动控制器在 10s 内未收到受控设备的反馈信号,启动总指示灯和相应受控设备的启动指示灯应闪亮。 3.监管报警信号是具有监管功能的集中控制器接收除火灾报警、故障信号、联动控制信号之外的其他输入信...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:65 时间:2024-04-22
  • 建筑消防给水图片1

    近日 教育部、国家消防救援局 《 关于印发〈中小学校、幼儿园消防安全十项规定〉的通知 》 明确了中小学校、幼儿园 消防安全十项规定↓ 第一条 中小学校、幼儿园的法定代表人、主要负责人或实际控制人是本单位的消防安全责任人,对本单位消防安全全面负责。主管消防安全的负责人是单位消防安全管理人,领导班子其他...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:53 时间:2024-03-27
  • 防雷减灾图片1

    独立式烟感探测器适用于 受条件限制难以按标准设置火灾自动报警系统的场所,如规模较小的建筑或既有建筑改造等。 独立式烟感探测器可通过电池或者生活用电直接供电,安装使用方便,能够探测火灾时产生的烟雾,及时发出报警 ,可以实现独立探测、独立报警。 因此,如果是在居家住宅中使用,会有很好的烟雾检测报警作用,不过相关法律规定了, 某些特定场所是必须安装立式烟感火灾探测报警器的。...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:29 时间:2024-01-19
  • 防雷减灾图片1

    一、系统的布线 火灾自动报警系统的线路包括供电线路、信号传输线路和制线路。 (一)布线设计的一般规定 1.系统线路电压等级的选型要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 (2)采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750V的...查看详情

    用户:wx_89323205 浏览量:90 时间:2024-01-18
  • 输变电工程图片1

    随着新能源技术的突飞猛进,储能消防锂电池在众多领域中大放异彩。然而,锂电池的独特性质却为其发展带来了一个难题:锂电池热失控问题。为了确保锂电池的安全使用,热失控检测预警装置的研发和应用已刻不容缓。 在全球范围内,电池储能已成为发展新能源的不可或缺的技术支柱。为了满足调峰调频和新能源消纳等需求,电力储能项目装机规模庞大,而其中90%以上都选择了锂电池储能系统。据某新能源财经预测,到2030年,国内外...查看详情

    用户:智能传感 浏览量:35 时间:2024-01-18
  • 防雷减灾图片1

    一、系统的布线 火灾自动报警系统的线路包括供电线路、信号传输线路和制线路。 (一)布线设计的一般规定 1.系统线路电压等级的选型要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 (2)采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:251 时间:2024-01-09
  • 一、 系统供电 1、 火灾自动报警系统的主电源宜按一级或二级负荷来考虑。因为安装火灾自动报警系统的场所均为重要的建筑或场所,火灾自动报警系统如能及时、 正确报警, 可以使人民的生命、 财产得到保护或少受损失。所以要求其主电源的可靠性高, 有两个或两个以上电源供电, 在消防控制室进行自动切换。同时还要有直流备用电源, 来确保其供电的切实可靠。直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池或集中设置...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:51 时间:2023-12-06
  • 火灾自动报警系统常见故障有:火灾探测器、通讯、主电、备电等故障,故障发生时,可先按消音键中止故障报警声,然后进行排除。如果是探测器、模快或火灾显示盘等外控设备发生故障时,可暂时将其屏蔽隔离,待修复后再取消屏蔽隔离,恢复系统正常。 常见故障及处理方法 火灾探测器常见故障 (1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。 (2)故障原因:探测器与底座脱...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:22 时间:2023-12-04
  • 来源:荣胜消防工程师 一、火灾报警控制器、 消防联动控制器 1.火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,控制器应在 10s内 发出火灾报警声、光信号。 2.与备用电源之间连线断路、短路时,与现场部件的连线断路时,控制器应在 100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号。 3.控制器在发出火灾报警信号后 3s ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:79 时间:2023-10-27