火灾报警更新时间:2025-03-12 03:34:15

本专题为土木在线火灾报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有0人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:24 时间:2023-10-20
  • 供配电技术图片1

    说到火灾自动报警系统,想必大部分电气设计人员再熟悉不过了。但是如果说到火灾自动报警系统的供电、接地及布线要求,可能不少电气设计人员都一知半解的,特别对于一些电气设计新手更是一问三不知了。我们都知道火灾自动报警系统是火灾发生过程中的初期预警系统。是对火灾初期的烟雾,温度升高。火焰光等进行的感应探测实现报警提示到报警控制器,实现预警,一般由探测器按钮,模块,声光警报装置等组成。它能及时、准确地探测被保...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:117 时间:2023-09-19
  • 2地下、半地下且建筑面积大于1000m2的丙类生产场所, 3 地下、半地下且建筑面积大于1000m2的内类仓库, 地上丙类是否需要设置...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:54 时间:2023-09-15
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统定期检查 不同类型的探测器、手动火灾报警按钮、模块等现场部件应有不少于设备总数1%备品。系统设备的维修、保养及系统产品的寿命应符合《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(GB 29837)的规定,达到寿命极限的产品应及时更换。 二、系统故障及处理方法 (一)常见故障 火灾自动报警系统常见故障有∶火灾探测器、主电源、备电源、...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:24 时间:2023-09-04
  • 一、系统的控制 (一)防烟排烟系统的控制 1.加压送风系统的联动控制 (1)加压送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号:由加压送风口所在报警区域内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。 (2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制火灾层和相关层前室等需要加压送风场所加压送风口的开启;由消防联动控制器通...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:64 时间:2023-08-30
  • 防雷减灾图片1

    一、系统的布线 火灾自动报警系统的线路包括供电线路、信号传输线路和制线路。 (一)布线设计的一般规定 1.系统线路电压等级的选型要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 (2)采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750V的...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:52 时间:2023-08-29
  • 煤棚灯具要什么要求,火灾报警探测器要求...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:29 时间:2023-07-26
  • 火灾自动报警及消防联动系统布线与配管1.市线一般要求(1)火灾报警系统和消防设备的传输线应采用铜心绝缘导线或铜心电缆,推荐釆用NH氧化镁防火电缆、耐火电缆或ZR阻燃型电线电缆等产品。这些缆线的电压等级应不低于交流250V,芯线的最小截面通常应符合表1的要求。表1 火灾自动报警系统用导线最小截面类别芯线最小截面/mm2备注穿管敷设的绝缘导线1.00线槽内敷设的绝缘导线0.75多芯电缆0.50由探测器...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:129 时间:2023-06-06
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。 c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 d)立...查看详情

    用户:wx_06162943 浏览量:277 时间:2023-05-24
  • 关于需要设置火灾自动报警系统的建筑或场所《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4章节有明确规定,其中8.4.1-13“设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”。条文说明中明确建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:157 时间:2023-05-22
  • 《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第11.2.2条“火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆”。《民用建筑电线电缆防火设计规范》DB37/5056-2016第5.1.3条“消防设备电源线路应满足火灾时建筑物内的消防用电设备持续运行时间的要求”《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:58 时间:2023-05-22
  • 轨道交通图片1

    2023年5月13日,《城市轨道交通/地下空间火灾自动报警系统国产化集成及深度感知协同管理平台研究》协会重点科研专项开题启动专家咨询会在北京顺利召开。会议由中国城市轨道交通协会专家和学术委员会主持,中国城市轨道交通协会安全管理专业委员会承办。协会副会长、专家学术委执行副主任仲建华出席了会议,同时邀请到5位行业专家组成专家组。 中国城市轨道交通协会安全管理专业委员会主任、北京市基础设施投资...查看详情

    用户:知识渊博的刺猬 浏览量:50 时间:2023-05-19
  • 尿素溶液制备车间火灾自动报警探测器采用什么?...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:24 时间:2023-05-12
  • 工业自动化图片1

    火灾自动报警系统的线路种类包括两大类:供电线路和传输线路,供电线路包括系统供电线路、应急照明系统电源线路和消防联动系统电源线路;传输线路包括通信线、控制线、消防应急广播线和消防专用电话线。现在介绍的是这些线路的敷设问题,能否与其他线路共管敷设? 当敷设在电缆竖井的时候,根据《火灾自动报警系统设计规范》11.2.4 火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井 分...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:224 时间:2023-05-10
  • 防雷减灾图片1

    "独立式火灾感烟探测报警器",不需要接线,使用电池供电,火灾发生的早期一旦有烟雾发生就可感应报警。 有了会报警的烟感器,做饭忘关火就有提醒了,感应到烟雾,同时发出大于80分贝的声音和发出光报警告知用户发生了火灾,应及时采取措施。 你认识独立式感烟火灾探测报警器吗? 独立式感烟火灾探测报警器:是一种感烟型火灾探测报警器,能够探测火灾时产生的烟雾,及...查看详情

    用户:wx_74879208 浏览量:28 时间:2023-04-09
  • 火灾自动报警系统设计的一般规定 一、火灾自动报警系统应 设有自动和手动两种触发 装置。二、 任一台火灾报警控制器 所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:64 时间:2023-04-06
  • 建筑消防给水图片1

    对于民用建筑而言,那些地方应该设置火灾报警系统呢?设计规范室有明确要求的,本期机电老贺就来整理一下这方面内容,温故而弥新,看看一般情况下,民用建筑火灾报警系统的设计原则,依据为现行设计规范,分高层建筑和非高层建筑整理。具体如下: 一、高层民用建筑火灾自动报警系统设置原则 1、建筑高度超过100m的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。 2、除任宅、商住楼的住宅部分、游泳池...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:122 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统介绍: (一)系统功能描述: 当火情发生时,探测器(光电感烟探头)自动发出警报并传输信号,主机在6 秒钟收到信号并立即循环不间断向6个人拨打电话进行远程语音报警,将信息传递给联网平台、用户等相关人,起到立体复合报警的作用。报警电话号可设置物业、本人、邻居、亲友等,这样能在阴燃阶段第一时间发现着火点并做出反应采取措施,能把火灾消灭在萌芽状态,大大减少了亡人火灾的发生。 (二)主要功能特点: ...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:84 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    火灾报警系统中使用的消防模块大致可以分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等类型。 输入模块 用于接收信号输入将输入的设备作为火灾报警系统的一部分,有些生产厂家称之为中继模块,根据输入信号的不同输入模块又可分为开关量输入和模拟量输入两种。 开关量输入就是接收一个无源触点信...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:62 时间:2023-03-24
  • GB50116-2013第4.3.1条强调在火灾自动报警前提下设置消火栓按钮,条文解释阐述消火栓按钮在设火灾自动报警前提下作用的不可替代性。后半句“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”结合4.3.1条文解释上下文,本条阐述消火栓按钮在未设置火灾自动报警前提下设置的作用,而非统一做法。 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11...查看详情

    用户:fz136 浏览量:263 时间:2023-03-23