  • 室外消火栓:建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算。室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m。停车场的室外消火栓宜沿停车场周...查看详情

    用户:特致珈物联科技 浏览量:257 时间:2022-03-29
  • 消火栓是一种固定式消防设施,也是消防设施中必不可少的一部分,能够有效控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源,是扑灭初期火灾的有效工具,但是这也建立在按照规范设置消火栓系统的基础上。 消火栓的系统设置规范有哪些? 1、用水量设置 民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米10L/S超高层建筑30L/S。 2、管网连接 室内消火栓超过10个且室内消防用水量...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:856 时间:2021-09-13
  • 室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。 一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: 其中消防给水包...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:148 时间:2021-09-13
  • 问题:5000m3<V≤10000m3的幼儿园,是否需要设置室内消火栓? 可供参考的地方标准 《 山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》 1.0.2 : 《水消规》第3.5.2 条:幼儿园及食堂、餐厅建筑室内消火栓用水量应参考《水消规》中3.5.2条中哪一类建筑取值?老年建筑(公寓)的室内消火栓用水量参考哪一类建筑取值? 幼儿园...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:572 时间:2021-08-27
  • 室内消火栓一般设置在建筑的公共部位如公共疏散通道,为了不影响通道内的疏散宽度以及美观,设计上有时会采用暗装消火栓箱,即消火栓箱体嵌墙安装。▲错误示范通道内的墙体按规范要求应符合一定的耐火时限要求,因此消火栓嵌墙安装时不能降低所在墙体的防火要求,如:走廊耐火极限不小于1个小时,防火隔墙2个小时等。▲错误示范...查看详情

    用户:淡定的甜瓜 浏览量:207 时间:2021-07-27
  • 室内消火栓计算布置三步曲: 1、确定基本设计条件:是否设置/单股还是双股水柱/规范充实水柱(13/10米)/保护半径R(水带有效长度(25*0.8) 充实水柱水平投影(9/7))约29/27米/保护宽度b 2、计算:单股水柱到达栓之间距离S=2*(R2-b2)1/2,双股水柱到达S=(R2-b2)1/2 3、布置:根据计算距离S布置,同时注意规范双股水柱到达间距不大于30m,单股水柱到达间距不大于...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:475 时间:2021-07-08
  • 根据规范,商店、图书馆、档案管等多层公共建筑室内消火栓流量按体积确定,5000<V≤10000 Q=15L/s,10000<V≤25000 Q=25L/s,V>25000 Q=40L/s;若属于二类公共建筑的商店、图书馆、档案管等,不论体积,室内消火栓流量均为20L/s,此处存在疑问。假设商店建筑属二类公共建筑,但是体积大于25000.这种情况流量应该取40L/s还是20L/s?这里让我感觉规范会...查看详情

    用户:cof1561086696177 浏览量:85 时间:2021-07-02
  • 一、室内消火栓设在楼梯间、楼梯前室等场所 二、室内消火栓沿普通的“室内隔墙”设置 三、室内消火栓箱沿建筑内部的“防火隔墙”设置 给排水设计圈...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:765 时间:2021-06-23
  • 能直接用送水泵房接出的厂区自用水直接供给吗 不设消防水池、高位水箱和稳压泵。...查看详情

    用户:cof1614056618609 浏览量:105 时间:2021-06-03
  • 一、 室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。二、室内消火栓的配置应符合下列要求: 1.应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。 2.应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0...查看详情

    用户:力能扛鼎的茶叶 浏览量:217 时间:2021-04-12
  • 复式别墅总共6层 复式层在楼梯间处没有门 室内消火栓怎么设置,能否两层一个消火栓...查看详情

    用户:cof1617012950179 浏览量:55 时间:2021-04-09
  • 学川小编 注册消防工程师收录于话题室内消火栓系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施,它既可供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,又可供消防队员扑救建筑物的大火。今天小编就给大家列举一下室内消火栓系统的系统组成、工作原理和设置范围,其中设置范围是今天的重点,也是考试中的考点。一、系统的组成室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成 ,如下图所示:其中 ...查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:380 时间:2021-03-22
  • 布置室内消火栓的2种情况: 1、同一平面有2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,且规范要求消火栓的布置间距不应大于30m。 2、同一平面有1支水枪的1股充实水柱达到任何部位,且规范要求消火栓的布置间距不应大于50m。 根据间距计算公式:第一种情况时其间距等于(消火栓保护半径R的平方-消火栓保护宽度b的平方)的开平方。第二种情况是第一种情况的2倍距离。 消火栓保护半径R等于水带的铺设长度L(25*...查看详情

    用户:yunyun 浏览量:4220 时间:2021-03-11
  • 一、设置场所 1. 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 1)建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。(建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓) 3)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑、老年人照料设施和图...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:636 时间:2020-12-09
  • 荣添 给排水设计圈 给排水设计圈 微信号 GPS1114560132 功能介绍 专门给排水咨讯信息,服务建筑行业的技术交流,给大家提供给排水行业信息,专注给排水设计,欢迎大家关注! 收录于话题本文来源:网络 作者: 中铁二院工程集团有限责任公司 荣添 本文将以在重庆西站铁路综合交通枢纽工程设计过程中,消火栓管网水力计算部分遇到的问题进行阐述,并说明建立管网模型...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:619 时间:2020-11-11
  • 沿街商业建筑,总体积超过5000立方米,2层,防火分区整体一个防火分区。都是一个个上下两层的商铺独立对外,每个商铺有自己的楼梯。每个商铺的面积都很小,两层加起来也就100平上下,没有公共区域。怎么布置室内消火栓合适呢?(严寒地区,不考虑挂在外墙的方案,防冻成本太高且不可靠)...查看详情

    用户:zwweimou 浏览量:566 时间:2020-09-16
  • 规范说:7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定: 1消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m; 2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。 我的理解,同样消防水带25M的消火栓。单只为25M,双支为25M 25M。按这个理解,不应该是2支消防水枪的规范间距大于1支消防水...查看详情

    用户:cof1505978826923 浏览量:966 时间:2020-06-27
  • 本人新人一枚,最近接触一个项目,一个片区的厂房项目,均为大开间的多层丙类厂房;关于室内多层厂房的室内消火栓环管应设置在底层顶好些还是室外埋地敷设?由于后续商家进厂厂房内部还会做分隔改造,本次施工图阶段采用哪种方式方便后面改造呢?(目前也不知道后面分隔是怎样的)厂房一层层高均为6m,我现在是考虑设置在底层顶(本项目也有喷淋系统,不知道管线交叉会不会影响生产使用),有没有专家指点指点。。还有厂房需不需...查看详情

    用户:攻城师24616 浏览量:1146 时间:2020-02-10
  • 我设计的是一栋黑龙江绥化地区的普通厂房,主要是放一下机械设别的,平时没人出入,甲方要求无需做采暖设备,节省投资,请问一下,哪如果室内不保温的话,室内消火栓应该如何保温了,请指教,谢谢!...查看详情

    用户:李易峰峰哥 浏览量:118 时间:2019-12-31
  • “通过水泵接合器进入的消防加压给水不应进入室外消防系统”,在室内外消火栓系统共用管网的情况如何解决?...查看详情