冰蓄冷更新时间:2025-02-21 10:23:59

本专题为土木在线冰蓄冷设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冰蓄冷设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 图纸简介: 本施工图设计内容包括为某工程服务的蓄能机房、空调及通风设计。施工图细致,图纸包括系统流程图、设备基础图、平面图、强弱电布置图。 投稿网友: kak316 上传时间: 2014-04-06...查看详情

    用户:kak316 浏览量:358 时间:2014-04-06
  • 本帖最后由 dellrhw 于 2014-2-21 02:10 编辑 Ice storage 冰蓄冷的视频英文介绍,供想学英语的同学参考,共五个,如果大家喜欢会陆续上传其他文件的。...查看详情

    用户:dellrhw 浏览量:877 时间:2014-02-21
  • “R404A/CO2复叠制冷系统”技术解决了以“氨”为制冷剂泄漏对人身和食品的危害和以“氟—R22”为制冷剂泄漏对大气层的破坏。产业园的交易、办公服务区30000㎡空调器,釆用了中国首创的“动态冰蓄冷”的环保节能技术,该技术利用低谷电价可降低35%的运行成本。...查看详情

    用户:qaz20139 浏览量:720 时间:2013-11-04
  • 基于中央空调的冰蓄冷技术,看看其发展状况及一些技术心得...查看详情

    用户:wangdong6655 浏览量:781 时间:2013-10-29
  • 论文简介: 基于冰蓄冷的中央空调的技术及数学模型的建造 投稿网友:wangdong6655 上传时间: 2013-10-28...查看详情

    用户:wangdong6655 浏览量:560 时间:2013-10-28
  • 图纸简介: 武汉xx总建筑面积为59000平方米。夏季空调设计尖峰负荷720万Kcal(8350Kw),夏季空调采用冰蓄冷空调系统不仅降低了空调系统的电力容量,而且充分利用了夜间廉价的低谷电力蓄存冷量,满足在电力高峰期的空调负荷需要,节约系统运行成本。冬季采暖设计尖峰负荷360万Kcal(4180Kw),拟采用常压燃气热水锅炉供暖,安全、清洁卫生。 投稿网友: liujiang11...查看详情

    用户:liujiang1120 浏览量:557 时间:2013-08-22
  • 外融冰蓄冷系统能源中心的设计应用 引言 蓄冰空调技术作为一项重要的能源利用技术,近年来在国内获得了长足的发展,其对电力负荷实现移峰填谷及节省用户运行费用的显著作用已被人们广泛接受。除此之外,蓄冰系统尤其是盘管外融冰系统能够提供低温优质冷源的特性也日益引起业界的重视并加以利用,主要表现在低温送风空调和区域供冷的应用。外融冰蓄冷系统可以提供低至1℃左右的空调冷水,一方面为空调末端系统实现低温送风创造了...查看详情

    用户:xinxin_renlei 浏览量:840 时间:2013-07-25
  • 制冷技术图片1

    该系统建筑面积为 48000 m2,其中政府办公大楼 33000 m2,法院检察院办公大楼 15000 m2。办公使用时间为8:00~18:00。夏季空调尖峰冷负荷为 450万kcal/h。其中政府办公大楼冷负荷为 300万kcal/h,法院检察院办公大楼冷负荷为 150万kcal/h。 本工程按冰储冷空调分量储冰模式设计,空调系统需配备空调工况制冷容量为 413RT、制冰工况为 270RT的双工...查看详情

    用户:nuannuan941 浏览量:3350 时间:2013-07-12
  • 中央空调图片1

    本帖最后由 xinxin_renlei 于 2013-4-24 13:20 编辑 1 建筑概况 冰雪世界会议中心位于北京市潮白河畔,为滑雪馆的配套设施,其主体建筑在滑雪馆的雪道正下方,总建筑面积为26700平方米。主要由客房及群房两部分组成,客房面积为13679平方米;群房的功能有会议、餐厅、厨房、多功能厅、体检中心、设备用房等,面积为13021平方米。地下二层,地上十层,建筑高度为43.35米...查看详情

    用户:xinxin_renlei 浏览量:5639 时间:2013-04-24
  • @ding@...查看详情

    用户:yangyxq 浏览量:640 时间:2012-08-10
  • 现在建筑的同事厂房方案还没定下来,报建修改意见没下来,之前60000㎡空调面积审图说容积率小,现在增大厂房,初步确定空调面积99000㎡,主机空调冷量约5000冷吨,甲方就知道白天用电1元,晚上0.3元,想做冰蓄冷,我觉得不靠谱。 真是做的话,蓄冷槽5000m³,打算主机和蓄冷槽并联,白天5000冷吨单独供冷工况运行8小时,晚上蓄冷工况运行8小时将5000m³的水变成冰,所需要的冷量Q=50000...查看详情

    用户:wz3218 浏览量:8529 时间:2012-07-30
  • 我需要进出水温度是12℃/7℃,那么换热器另一侧的乙二醇应该进出口温度是3℃/8℃左右,那么在蓄冷槽单独供冷工况下,怎么保证乙二醇温度恒定?...查看详情

    用户:john3218 浏览量:3349 时间:2012-06-14
  • @yiwen@ 载冷剂间接制冷冰蓄冷系统中可不可以采用板式换热器作为制冷循环蒸发器?制冷剂为R22,载冷剂为25%乙二醇。还是说只能用普通蒸发器?求高人指点!...查看详情

    用户:佐今明 浏览量:2364 时间:2012-04-21
  • 图纸简介: 本图为某污水源热泵耦合冰蓄冷系统制冷机房设计图,该工程以污水源作为换热对象,结合了冰蓄冷的移峰填谷,达到换热效果好又省钱的效果。是一个典型的案例。图纸内容包括设计说明、动力站设备管线平面布置图、系统原理图。 投稿网友: an__hl 上传时间: 2011-12-14...查看详情

    用户:an__hl 浏览量:444 时间:2011-12-14
  • 各位大侠: 附件是自己搞得一个冰蓄冷+地源热泵的计算表格,第一页是设备计算,第二页是负荷计算,第三页是运行柱状图,这个项目是制冷用地源热泵+双工况制冷机组(冰蓄冷)的方式,制热用锅炉+地源热泵的方式,本人是做设计的,请各位从设计角度及运行角度提出自己的意见。...查看详情

    用户:jzj2001007 浏览量:3186 时间:2011-11-21
  • 最近老板要求搞冰蓄冷。学习了一段时间。自己开始学着设计一个冰蓄冷的项目。 现在找不到合适的机器。手边只有一个西亚特的机器样本。网上很多冰蓄冷的项目都说用约克的机器。 哪位大侠能介绍下冰蓄冷的双工况的冷水机组吗?哪些牌子比较适合?是否有样本可下载。万分感谢。...查看详情

    用户:pheinue 浏览量:16515 时间:2011-05-23
  • 大家说说,这样能推动冰蓄冷行业的发展吗?请参考第十一条、十六条和第二十三条。...查看详情

    用户:gsdzhoucy 浏览量:2729 时间:2011-03-29
  • 我们常做的空调是 冰蓄冷+消防水池(蓄冰槽)+低温送风+变风量+热水需求。 通常这个热水的热源由螺杆机热回收提供,公司的常规是选RTWC即回收约30%热量的机型。 但是这样会有很多问题:主要矛盾是热量常常不够,如果热量够的话,基载主机会很大。 也做过水源热泵主机,开利的HP2系列,使消防水池的水降温来提供热源,但是这个方案同时也有问题:不能作为基载主机来使用,因为当夏天需要较多冷量的时候,热量需求...查看详情

    用户:yexiaolove 浏览量:1714 时间:2011-01-24
  • 冰蓄冷系统制冰工况下蒸发器的仿真模拟.rar4200191...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:831 时间:2011-01-24
  • 冰蓄冷空调系统冷负荷计算与运行策略探讨.rar4200186...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:2835 时间:2011-01-24