  • 一个生活污水处理工程,采用水解+接触氧化工艺,水量5m3/h,按照气水比15:1计算,供气量为0.083×15=1.24m3/min,加上反应池空气搅拌空气消耗量,所需风机供气量为2m3/min左右。接触氧化池水深4m,想请教前辈,选用罗茨风机风压时,应依据什么来计算?要不要考虑输送管道的压损?有没有计算公式或参考书?? 请大家多发点意见@smile@...查看详情

    用户:fefa224 浏览量:10876 时间:2011-12-24
  • 各位,问题如题。谢谢! 本帖最后由 gdsg 于 2011-12-26 11:31 编辑 ]...查看详情

    用户:gdsg 浏览量:1713 时间:2011-12-06
  • 某工程选用NSR50-50A罗茨风机,风量1.51m3/min。风压4.5mH2O.功率2.2KW。进池体主风管超水面0.5m。曝气方式选穿孔曝气管。在离风机出口2m左右位置安装放空管。主风管DN80,放空DN80。本方案为间歇曝气。由于罗茨风机要求无压启动,每次启动时都开放空后启动风机,待电流稳定后关放空,,可开放空开风机后发现会抽水回来,从放空管往出冒水,不知道是什么原因,有朋友说是射流原理引...查看详情

    用户:byron0409 浏览量:10025 时间:2011-11-22
  • 正在设计一污水处理工程项目,周边是民居,距离污水池的距离只有100米左右。请问罗茨风机房的设计在降噪方面有哪些措施?多谢各位指点。...查看详情

    用户:goodluckcy 浏览量:2883 时间:2011-10-17
  • 砂滤罐自动进入反洗、气洗过程,但罗茨风机没有打开,导致水倒流进入风机。风机剩余电量过高,自动跳闸。估计对电机没有机械损伤,但是应该如何处理进水的罗茨风机?(风机内已排水)...查看详情

    用户:laban.chan 浏览量:22493 时间:2011-10-17
  • 问个简单的问题,氧化沟前处理采用旋流沉砂池,该沉砂池配有罗茨风机,无轴搅拌器,我想问一下正常进水时罗茨风机是否开启,怎样操作为正确?谢谢!...查看详情

    用户:du5153 浏览量:1880 时间:2011-10-14
  • 用于旋流沉砂池的小罗茨鼓风机今天运行了两个小时,开始油箱冒烟了,一股味道,喷黑色的机油,请问这是什么问题,风机两年没用了!...查看详情

    用户:lianhongaf 浏览量:2478 时间:2011-10-14
  • 罗茨鼓风机为两个曝气系统曝气,一边四个池子,一边12个池子,都由4台风机供气,12个池子由一个250的提供,4个池子由2个200池子提供 12个池子离风机比较远,问题:离得远的12个池子曝气比较正常,而离得近的4个池子曝气很弱,风机开的越多,压力和电流越大,而且容易自动停机,希望有高人帮忙解答一下...查看详情

    用户:cl40217797 浏览量:1865 时间:2011-10-08
  • 厂区又两部分曝气池,一边5000方,一边10000方,由4台罗茨风机供气,10000方还离罗茨风机比较远 但是10000方那边曝气很厉害,而5000方曝气很弱。。。...查看详情

    用户:cl40217797 浏览量:1492 时间:2011-10-08
  • 请问我罗茨风机出口的排污阀门设有,但罗茨风机出口后管线会爬到比设备本体要高,防止倒流。请问这样有没有大的问题,谢谢!...查看详情

    用户:kingdomqiang 浏览量:873 时间:2011-09-19
  • 各位同仁、各位高手,大家好!请教大家一个问题,比较头疼。 昨天去了一家做稀土材料的公司,有个项目要做。 他们车间有四套分级机系统,用于选粉的。工艺流程为原料仓——分级机——旋风筒——收尘器——引风机,引风机为三叶罗茨风机,风机参数:全压34KPa,流量16.3m³/min。收尘器为布袋除尘器,用130*1500的普通布袋,共30条(具体厂家和型号不明)。现在这套设备使用起来有个问题,就是罗茨风机出...查看详情

    用户:csjitian121 浏览量:2016 时间:2011-05-27
  • 新手最近接手了一个罗茨风机的施工问题! 最近做一个厌氧工程,需要把产生沼气的用罗茨风机送出去,罗茨风机工作压力是0~9.8KPa,储气装置安全工作压力范围为0~1KPa,在输气过程中要防止抽成真空,请问罗茨风机如何装法,需要配套什么样的压力变送器和阀门?在线急等!谢谢各位前辈高手不吝赐教!...查看详情

    用户:hernan1982 浏览量:3138 时间:2011-03-10
  • 关于选用罗茨风机/水泵的一些调查 希望同行朋友都能给出真实的意见 感谢 调查问题如下: 1、您经常选用罗茨风机/水泵的品牌是? 2、选用以上品牌的主要原因是? 3、您认为质量最好的罗茨风机/水泵品牌是? 4、您选用罗茨风机/水泵品牌的信息来源是? 5、一年中,那个月份购买罗茨风机/水泵的频率较高? 6、一般什么情况下,会考虑更换一直使用的品牌? 7、选用罗茨风机/水泵,关键的因素是? 8、您选用的...查看详情

    用户:abcjinhua 浏览量:14423 时间:2011-01-12
  • 我们现在用的有一台30kw的罗茨鼓风机,用的是220#齿轮油,由于很长时间没有用,齿轮油冻起来了导致风机无法开启,请高人指点解决方法! 本帖最后由 p2008y 于 2011-1-12 13:08 编辑 ]...查看详情

    用户:p2008y 浏览量:3666 时间:2011-01-10
  • 规范资料图片1

    章丘市绿洲机械有限公司是专门生产三叶罗茨鼓风机的专业企业,企业技术力量强大,拥有大批高素质的专业队伍及生产技术人员,具有强大的技术开发、设计、研制、生产和质量监控能力,并建立了完善的售后服务体系。 公司主导产品LZSR系列三叶罗茨鼓风机。引进吸收国内外三叶罗茨鼓风机先进技术,运用先进的CAD/CAM辅助设计,自行研发并专业精工生产的、高品质、低噪音、新一代高效节能的产品。该产品具有结构合理、体积小...查看详情

    用户:lvzhoufengji 浏览量:1104 时间:2010-11-19
  • 工地图片图片1

    厂里在调鼓风机间距的时候用手机拍的 4115572 4115573 4115574 4115575 4115576...查看详情

    用户:s80754037 浏览量:4642 时间:2010-11-18
  • 罗茨鼓风机房噪声综合治理...查看详情

    用户:钱晓猫 浏览量:3453 时间:2010-10-03
  • 我有个困惑,在设计罗茨风机出风管时是否必须要设旁通管和旁通阀,安装在哪个位置,如设旁通阀,是否必须为电动的呢?...查看详情

    用户:px777 浏览量:3629 时间:2010-09-14
  • 根据曝气池氧的需要,应调节鼓风机的风量。风机及水、油冷却系统发生突然断电等不正常现象时,应立即采取措施,确保风机不发生故障。风机在运行中,操作人员应注意观察风机及电机的风压、油温、油压、风量、电流电压等,并及时记录。遇到异常情况不能排除时,应立即停机。应经常检查冷却、润滑系统是否通畅,温度、压力、流量是否满足要求。 一、开车前的准备与检查 电压的波动值在380V±10%的范围,三相电源不能缺相;仪...查看详情

    用户:haifude 浏览量:4953 时间:2010-08-11
  • 罗茨风机2台,功率大概是37KW,公司上不了网,具体忘了,电话:13379277556 程。 采购方式:招标 有意4天内联系(7月5日前)。 生物除臭系统2套,及膜(1500平米左右),有意请联系,7月底之前。 注:污水厂用。 本帖最后由 quart44 于 2010-7-2 02:06 编辑 ]...查看详情

    用户:quart44 浏览量:1062 时间:2010-07-02