  • 电气施工图图片1

    发电机房内部厂家深化设计满足使用及环保要求 相关资料详见:发电机房内部厂家深化设计施工图 1、设计说明:设计依据与标准 1) 广东省《大气污染物排放限值》-- DB4427-2001 2)《大气污染物综合排放标准》-- GB16297-2012 3)《环境空气质量标准》GB3095-2012 4)《工业企业厂界噪声排放标准》-GB12348-2008 5)《声环境质量标准》-GB3096-20...查看详情

    用户:青春年少 浏览量:32 时间:2023-04-16
  • 通风排烟图片1

    一、系统形式 柴油发电机房可采用自然或机械通风,通风系统宜独立设置。 排风部分通常由机组内置散热器承担,宜设置专用全面排风机,以保证柴油发电机房负压排风的要求。 补风应根据情况,采用自然或机械补风的形式,应满足补充柴油发电机自身排风和为柴油机提供燃烧空气两部分要求。 柴油发电机房内的储油间应设机械通风。 排烟系统,即将柴油机的烟气排至室外的管路。柴油发电机组的排烟管出口,经波纹管...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:37 时间:2023-01-29
  • 制冷技术图片1

    精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S机房面积(m...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:57 时间:2023-01-28
  • 工业自动化图片1

    END 本篇 点击下方图片加入弱电同行们都在使用的交流平台...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:18 时间:2023-01-22
  • 中央空调图片1

    来源: 暖通南社 版权归原作者所有 空调水系统 空调水系统概述 由于现代高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,大量采用空气——水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。在空调用制冷系统中,水管系统包括冷冻水系统和冷却水系统。 制冷机组的能效比: ...查看详情

    用户:qq13888818 浏览量:134 时间:2023-01-16
  • 中央空调图片1

    基于双碳背景的高效制冷机房设计...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:77 时间:2023-01-16
  • 中央空调图片1

    日常除了常规施工图管控外,另一重要工作是加强二次机电深化设计的管理工作,因此部分常处于灰色地带,权责并不明确,加之工作琐碎且费力,故很少被人提及。 深化设计是施工图的进步完善和补充,一方面满足现场施工深度要求,另降低设计过程中缺漏项的风险,最终保证机电系统安全、可靠、高效、优质的完成施工,并满足设计、运行要求 。 一、制冷机房 制...查看详情

    用户:qq27574677 浏览量:78 时间:2023-01-10
  • 一、液氨危险化学品辨识 关于液氨的辨识,个人认为至少应该从以下几个方面进行。 1.根据《职业性接触毒物危害程度分级》中进行职业性接触毒物危害程度分级,氨属于Ⅳ级(轻度危害)。 2.根据《石油化工企业设计防火规范》中对可燃气体的火灾危险性划分,氨的火灾危险性属于乙类。 3.根据《危险化学品名录》辨识,氨属于2.3类有毒气体。 4.根据卫生部关于印发《高毒物品目录》的通知(卫法监发142号),氨属于高...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:117 时间:2023-01-10
  • 制冷技术图片1

    近日,在“ 第9届全国建筑环境与能源应用技术交流大会 ”的“ 高效运行与调适论坛 ”上,浙江省建筑设计研究院有限公司张力执行副总工程师作了题为《 高效机房循环水系统设计与实践 》的报告,包括了研究背景和现状、高效机房集中空调水系统优化后若干必选部件和优化集成,以及某项目机房的改造案例等内容。在改造案例介绍中,张总给出了改造前后的数据对比、项目运行各水系统控制策略、运行过程中冷源系统控制...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:37 时间:2022-11-10
  • 居住建筑设计图片1

    电梯可分为有机房电梯和无机房电梯两大类。无机房电梯是指不需要建筑物提供封闭的专门机房用于安装电梯驱动主机、控制柜、限速器等设备的电梯。它利用现代化生产技术将机房内设备尽量保持原有性能的前提下小型化,省去机房,将原机房内的控制柜、曳引机、限速器等设备移往电梯井道顶部或井道侧部,从而取消了传统的机房,以便满足客户对高度和屋顶的特殊要求。无机房电梯带动了整个电梯行业的技术进步,是电梯技术的一次重大变革。...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:1887 时间:2022-10-25
  • 空调制冷机房设备间距和机房高度要求是多少?...查看详情

    用户:l1418080344 浏览量:38 时间:2022-10-12
  • 制冷技术图片1

    一、分类 1、冷(热)源机组分类:①、电动压缩式制冷(离心、螺杆、活塞、涡旋)式;②、澳化锂吸收式制冷(直燃型冷(温)水机,蒸汽型单、双效冷水机,热水型单、双效冷水机)式;③、热泵(水源、空气源、地源、水环)系统;④、蓄冷(热)源等。 二、功能组成 1、冷(热)源机房根据规模和工艺要求,设置控制室、修理间、值班室、厕所;可根据实际需要增减。2、控制室与机房之间采用隔墙隔开。 三、位置...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:31 时间:2022-10-10
  • 采暖供热图片1

    一、功能组成 柴油发电机房根据规模和工艺要求,设置发电机间、控制室、配电室、储油间、备件储藏间等,可根据实际需要增减。设置单机容量大于500kW的多台机组,宜设控制室。 二、耐火等级及火灾危险性分类 1、发电机间、储油间火灾危险性类别为丙类,建筑耐火等级为一级。2、控制室与配电室火灾危险性类别为戊类,建筑耐火等级为二级。3、当柴油发电机房设在其他建筑内时,还应同时满足该建筑耐火等级...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:117 时间:2022-10-10
  • 通风排烟图片1

    1、直燃机房位置和装机容量的确定,应遵循相关国家标准规范规定,须经过当地的技术监督局及消防部门的批准。并满足各地方有关标准、法规的要求。 2、直燃机房宜单独建造,设置在专用房间内。3、当受条件限制直燃机需要布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集的场所(住宅、幼儿园、公共浴室、教室、商店、餐厅、观众厅、候车室、商业营业厅、礼堂、影剧院等)的上一层、下一层或贴邻,并应符合如下要求:①、直燃机房应设置在...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:30 时间:2022-09-09
  • 知识点:各类通风设计 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、电梯机房设置机械通风设施 主要是因为电梯机房内的电动机发热量较大,需采用全面排风方式消除室内的余热,当然也可采用空调设施对房间内降温,但要注意,最好不要选择水系统空调形式,以避免漏水、失水损坏机房设备,造成经济及安全上的重大事故,而且设置和舒适型空调一起使用的水系统空调,使用时间上要受空调运行与否限制,在可采用户式分体空调时,应注意凝...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:92 时间:2022-08-31
  • 空调水系统 空调水系统概述 由于现代高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,大量采用空气——水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。在空调用制冷系统中,水管系统包括冷冻水系统和冷却水系统。 制冷机组的能效比: (kW/kW) 系统能效比: (KW/KW) 系统季节能效比: (KWh/KWh) ...查看详情

    用户:南风草木香香 浏览量:105 时间:2022-08-07
  • 对于高层、超高层建筑、写字楼、商业综合体、酒店等民用建筑来说,为了满足供电可靠性要求,设计规范一般要求设计应急电源。而应急电源中最成熟、可靠的,目前按仍然是柴油发电机组。这是因为柴油发电机组具有启动性能好、运行可靠、操作简单等优点。柴油发电机组需要安装在发电机房内。柴油发电机房通常由发电机房、控制室、油箱间等组成。发电机房最好布置在裙房首层或附属建筑内,如有困难可以布置在地下室,但要求靠外墙,且需...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:806 时间:2022-08-01
  • ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:20 时间:2022-07-21
  • 空调一般分为两大类: 1、适性空调 这类空调的作用是造成室内空气具有良好的生活环境,给人们提供一个良好的工作和生活环境,使在里边的人感到舒适。 2、工艺性空调(精密空调) 为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。 国家计算机房环境要求: 温度: 夏季23±1...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:19 时间:2022-06-16
  • 一、概述 当前,我们正处在一个信息爆炸的时代,数据的存储量已经不仅仅是用KB、MB、GB甚至TB来计算,在不远的将来,人们所谈论的将PB(1petabyte=1,000terabytes)甚至EB(1exabyte=1,000petabytes)。 在企业的IT基础架构中,数据中心是数据及业务应用的总控中心。数据中心汇聚了最昂贵的服务器和存储及网络设备,担负着数据存储、访问的艰巨任...查看详情

    用户:wx_32012385 浏览量:30 时间:2022-05-25