管桩更新时间:2024-12-06 09:36:42

本专题为土木在线管桩设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管桩设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 结构资料库图片1

    BS-003-2000 钢管桩与钢管混凝土桩 4553949...查看详情

    用户:ddchwch 浏览量:6632 时间:2012-09-23
  • 哪位有与美国或日本等国外高烈度地震区混凝土管桩配筋加强的资料呀,分享一下学习学习,多谢了。...查看详情

    用户:hbedzcx 浏览量:1170 时间:2012-09-21
  • 跪求:苏G03-2012预应力混凝土管桩 急,哪位好心的大哥哥大姐姐帮帮我...查看详情

    用户:yan421011846 浏览量:7129 时间:2012-09-13
  • 做的一个33层住宅项目 1层地下室, 经计算管桩排布过密. 考虑用先引孔后静压打桩. 减少挤土.. 根据桩基规范 挤土桩跟部分挤土桩的最小桩距相差了0.5个d. 那如果用引孔,是否按部分挤土桩考虑?单桩承载力怎么考虑? 求解啊! 各位大神.. 纠结好久了.. 不好做大基础跟筏板.. 那这个方法可行么?...查看详情

    用户:ayanglee 浏览量:2055 时间:2012-08-22
  • 混凝土结构图片1

    4540197 施工场地,原来10多年前打了D=280的沉管灌注桩,桩长统一11米,现在房子拆了改建,怕基础不够力就改钻孔灌注桩,现在图纸的有些钻孔灌注桩的定位和原来的沉管桩位置重叠,钻机钻了3米左右就钻到原来的沉管桩钻不下去了。 1.那设计上面是不是只能够做多桩承台? 2.而且有些桩只偏了一点点的,单桩单柱有承台的时候,柱子最多可以偏心多少?还有没有其他办法解决? 3.现在已经钻到旧桩的这根,回...查看详情

    用户:极度无奈 浏览量:5362 时间:2012-08-21
  • 地下室设计图片1

    管桩达不到设计标高,地下水位较高,打不下去,该怎么办 1、防震沟; 2、应力释放孔。 4540092...查看详情

    用户:txwz1991 浏览量:10149 时间:2012-08-21
  • 管桩施工完毕后,准备承台开挖了,可承台里好多水,大家有什么办法吗?是否要施工单位出一份基坑降水方案呢?另管桩的承台开挖需要注意什么事项?施工方面的。。。。求解!!!!...查看详情

    用户:cch80628 浏览量:1187 时间:2012-08-20
  • 本规程1998年(以下简称原规程)开始实施,成为我省以致我国第一本针对管桩基础的专业规程。原规程的实施,大大地促了进了我省管桩的使用,到去年,总用量已达约5亿延米之多。在我省建筑工程领域方面作出了卓越贡献。也促进了我国管桩工程技术和应用的发展。标准搜搜网整理。原规程于2002年被评为工程建设优秀标准。原规程包含了对应于管桩工程的岩土勘察、桩身质量、设计、施工、检测和验收等方面的规定,内容全面而丰富...查看详情

    用户:nolie_00 浏览量:6371 时间:2012-08-08
  • 预应力管桩作为抗拔桩使用时,近期出现了数起桩身抗拔破坏的事故,主要表现在主筋墩头与端板连接处拉脱,同时管桩的接头焊缝耐久性也有问题,因此,在抗拔构件中应慎用预应力混凝土营桩。必须使用时应考虑以下几点: 1 预应力筋必须锚人承台; 2 截桩后应考虑预应力损失,在预应力损失段的桩外围应包裹钢筋混凝土 3 直采用单节管桩; 4 多节管桩可考虑通长灌芯,另行设置通长的抗拔钢筋或将抗拔承载力留有余地,防止墩...查看详情

    用户:zjjx2010 浏览量:7267 时间:2012-08-07
  • 一根管桩分三节,从开始打桩到全部打入,这个有时间限制吗? 69米管桩要距建筑物的安全距离是多少? 求大神帮助!!!...查看详情

    用户:hui211live 浏览量:2905 时间:2012-07-18
  • 为什么一般情况下,先进行预制管桩施工,后土方开挖?有什么技术要求吗、。还是这样的施工工艺比较成熟? 请高手指教...查看详情

    用户:leepoooo 浏览量:7768 时间:2012-07-16
  • 第一次做珠海的项目,碰到一些问题想请教一下各位。根据目前的初堪报告,淤泥有近40m厚,下面是强风化花岗岩,暂未发现中风化。我们是30层的高层,根据地质情况显然选取管桩比大直径灌注桩要合理。想了解一下在珠海市场住宅管桩最大直径都用到多少的(有没有用到800的),市场能买到吗,而且这种单桩的水平承载力如何考虑呢。。。...查看详情

    用户:koer 浏览量:1027 时间:2012-07-08
  • 大家好!我是一名总承包单位的技术员,没有一点的施工经验,完全是个新手。第一次发帖!想向各位前辈请教下一些问题! 先大概说一下工程概况:我们承建一个4万坐席的体育场,桩基承台,采用PHC-500-AB-125和PHC-500-B-125两种管桩,静力压桩。设计院很偷懒,大概看了下地勘,就把所有的桩设计成36m,其实图纸从长螺旋压灌桩改为PHC的c型桩,再改为现在的AB/B桩,已经改了很多次了(这点很...查看详情

    用户:hfut01 浏览量:3784 时间:2012-06-25
  • 如题, 因为它的承载力,分桩长控制和沉降控制, 就不知道,它的承载力,该按哪种确定为好。 计算公式又是如何的? 请教下高手们。 谢谢!!!...查看详情

    用户:zzl9105 浏览量:16172 时间:2012-06-24
  • 预应力混凝土管桩...查看详情

    用户:xpl_2001 浏览量:2730 时间:2012-06-17
  • 最近看到一些码头和大跨径桥梁的基础 采用大型管桩 为什么好多是采用倾斜式的 有点内八字型的 垂直的受力不是更好嘛?...查看详情

    用户:tmdq12 浏览量:1051 时间:2012-06-09
  • 如何重新发图呢?点击编辑已经无法操作了呢 4513139 4513140 4513141 后续贴http://bbs.co188.com/content/170_5614237_1.html#pid28587131 本帖最后由 xuhongxu163 于 2012-6-8 10:01 编辑 ] 4513139 4513140 4513141...查看详情

    用户:xuhongxu163 浏览量:7128 时间:2012-06-07
  • 第二步钢筋制作就位: file:///C:/Users/dell/Desktop/骨架焊接.jpg file:///C:/Users/dell/Desktop/绑扎箍筋.jpg file:///C:/Users/dell/Desktop/绑扎好的钢筋骨架.jpg file:///C:/Users/dell/Desktop/钢筋就位.jpg 第三部砼浇筑: file:///C:/Users/dell...查看详情

    用户:xuhongxu163 浏览量:11145 时间:2012-06-05
  • 如题,一般有几种规格,...查看详情

    用户:xiaoxinbird 浏览量:13472 时间:2012-05-24
  • 如题:请教:七层砌体,如果基础选用单排管桩的话,JCCAD能不能计算啊 七层砌体,土层十米以上均为粘土,承载力很低,粘土下为沙砾,准备做墙下单排管桩,但是不知道能不能用JCCAD来计算沉降~~...查看详情

    用户:流觞物语 浏览量:2197 时间:2012-05-24