厌氧池更新时间:2024-12-17 08:15:36

本专题为土木在线厌氧池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与厌氧池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 池子长、宽、高分别是4.3*6.6*4.5,这个是厌氧池污泥浓度在4500mg/L吧,选用多大功率的潜流搅拌机呢?(QJB)絮凝池长宽高分别是2.7*1.6*4.5这个选多大的电机。...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:336 时间:2020-07-09
  • 厌氧池内泡沫多的原因及处理办法...查看详情

    用户:jrqu51539 浏览量:379 时间:2020-07-08
  • 厌氧污泥投加培养和驯化已经一个多月了,水面出现红色颗粒漂浮物,大家说说这是啥情况?...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:290 时间:2020-06-19
  • 有一个厌氧池,池顶不加盖,会不会空气进入,影响厌氧反应?...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:475 时间:2020-06-08
  • 生活污水A20,厌氧池是否需要增加填料?...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:698 时间:2020-05-08
  • 缺氧池为什么在中间,在好氧池前面我知道,主要是考虑碳源问题,那可以放在厌氧池前面吗?...查看详情

    用户:wx_1584513704375 浏览量:2789 时间:2020-04-15
  • 是这样的,硝化液按理来说应该是正常回流到缺氧池的,看到某个工程的是回流到厌氧池到缺氧池的导流孔位置高度也在上方,没有深入池底,施工方解释是说深入缺氧池池底不便于观察回流的情况,回流到厌氧池出水位置是否合理呢?如果说要观察回流量和回流情况,回留到缺氧池加流量计不行吗?...查看详情

    用户:cof1554342754023 浏览量:4260 时间:2020-03-27
  • 现厂区的甲醇池故障,外部投加醋酸钠作为碳源,厌氧池约1200方,每天添加1200千克,会不会过量,过量会怎么样,进水PH在8-9之间...查看详情

    用户:wx_1568346343185 浏览量:1404 时间:2019-09-13
  • 请专家指导一下,看看有没有问题...查看详情

    用户:张木林 浏览量:447 时间:2019-08-16
  • 进水PH7左右,现在出水PH值每天都再增加,不知道怎么办,如果是加酸的话,加那种比较好,现在我打算加醋酸或者是草酸,哪位老师指点一下...查看详情

    用户:张木林 浏览量:863 时间:2019-05-20
  • 水处理图片1

    6113867请教各位大神,我处理的是食品废水,采用的UASB+缺氧和好氧生化工艺,厌氧池和缺氧池都出现了图上的物质,红色的长在填料上,不知道是什么物质...查看详情

    用户:shun2012 浏览量:723 时间:2019-03-06
  • 在污水生物处理构筑物中,厌氧池、好氧池、缺氧池连接孔设置的问题,有哪些要求,过孔流速、孔洞的设置的位置和高度,请高人指点!...查看详情

    用户:oct3th 浏览量:1346 时间:2018-02-23
  • 从脱磷除氮的原理上来看,聚磷菌在厌氧段释磷然后在好氧段摄磷,磷再随污泥排出系统,达到除磷的目的,其中的关键是聚磷菌释放磷后流动致好氧段吸磷,如果子啊厌氧池中加设填料固定了聚磷菌的流动是否就无法达到除磷的目的了呢?希望大神可以给我解答一下,大家一起讨论讨论。...查看详情

    用户:wq446573772 浏览量:7407 时间:2017-12-03
  • 公司是化工单位,处于污水调试阶段,有两个厌氧池,目前一个厌氧池,水质发白,另一个厌氧池水质发黑,两个池子水都有腥臭味道,检测PH,发白的池子6.0,发黑的池子PH6.5,目前调试一周左右,池内水未换过,日常按照比例添加营养。请问是什么原因,看如何解决。是不是污泥坏死了,全部换水还是换泥啊。。。。急。。。...查看详情

    用户:co1510711158074 浏览量:4446 时间:2017-11-15
  • 水处理图片1

    工艺处理的废水是粮油厂废水,COD(8000mg/L)和磷(300mg/L)的含量较高,氨氮的含量较低。厌氧池前后工艺为:中间水池——厌氧池——好氧池——缺氧池——接触氧化池。 图中厌氧池是采用脉冲式布水器布水,内部采用循环泵和配水管循环配水,但为什么要向循环泵中通入氮气?而且厌氧池设计中没有设置沼气管道,难道是不产沼气吗,可是为什么呢?求大神指导5890901589090258909035890...查看详情

    用户:柳若风铃 浏览量:3340 时间:2017-10-13
  • 水处理图片1

    大家帮忙分析,垃圾渗滤液处理中的厌氧池出口水,被黑色结晶物堵死了,是什么东西? 5884346...查看详情

    用户:sss死水微澜 浏览量:1398 时间:2017-09-28
  • 酸化池中的反应是厌氧反应中的一段。厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。酸化池---水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有pH值降低现象。工艺简单,易控制操作,可去除部分COD。目的提高可生化性;厌氧池---水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步进行。需要调节pH,不易操作控制,去除大部分COD。目的是去除COD。缺氧池---有水解反应,在脱氮工艺中,其pH值升高...查看详情

    用户:gzlvyehb168 浏览量:43308 时间:2017-08-08
  • 好氧池溶解氧在2到4之间,厌氧池溶解氧为0,可总氮超标,是什么原因导致的,该怎么处理?...查看详情

    用户:co1472453567453 浏览量:4458 时间:2017-06-29
  • 如题,厌氧池出现大面积的污泥上浮,上浮的表面明显看出一个个泡沫,用水冲散之后,还会继续产生?取厌氧池污泥做沉降比,出现污泥上浮(上下污泥,中间澄清的现象)。检测该池的氧化还原点位在-10-10MV。 现怀疑以下原因: ①污泥反硝化;进水有大量的硝态氮,在厌氧池已开始反硝化,产生气泡将污泥带上来 ②厌氧池底部由于长时间堆积泥(推流器效果不好),底部厌氧产生气体,将污泥带上 ③好氧池末端硝化完全,...查看详情

    用户:阡陌22 浏览量:3219 时间:2017-06-14
  • A/0工艺厌氧池停留12小时好氧停留30小时可行吗? 谁懂帮我解答下...查看详情

    用户:qq_1433573038379 浏览量:2689 时间:2017-04-11