开关柜更新时间:2025-01-20 01:52:09

本专题为土木在线开关柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与开关柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    近年使用进口10 kV开关柜、环网柜的情况比较多,总结了在进口这类设备时,应根据具体情况提高对其绝缘水平的要求,注意环网的绝缘薄弱环节及SF6开关电器在零表压下的性能等几条有关绝缘方面的经验,以保证这类设备的长期安全运行。从80年代开始,10kV电网和一些用户开关房中,陆续使用了不同厂家的进口开关柜和环网柜。本文拟对几个技术问题谈谈我的经验和看法。 1 绝缘水平的要求 电力工业局...查看详情

    用户:wx_01100573 浏览量:60 时间:2023-04-26
  • 成套电气设备图片1

    开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。 高压开关柜的结构大体类似,主要分为 母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离 。低压开关柜主要根据元器件的安装方式进行分类。 KYN28A-12...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:120 时间:2023-04-23
  • 绝缘介质是干燥空气(也称为技术空气或合成空气),可在普遍接受的气体供应商处轻松获得。使用标准 DN8 耦合连接,通过止回入口阀将其填充到气罐中。在加注过程中,加注压力可以通过开关设备前面的压力计刻度盘进行控制,该刻度盘通过第二个相同的入口连接。不需要专门的气体处理资格。 绿色环保气体特性描 述 组成 20/80 氧气 O2/ 氮气 N2 混合物 特性 无色、无味、无害、不易燃、无...查看详情

    用户:wx_19380069 浏览量:45 时间:2023-04-19
  • 电气资料库图片1

    IEEE C37.20.2是美国金属铠装开关柜的标准; IEEE C37.20.3是美国金属封闭开关柜的标准; IEEE C37.20.90是美国气体绝缘开关柜的标准; 上述标准对产品的具体要求不同,但是对于材料的要求是一样的; 第6.2.7条,绝缘材料测试有以下规定: 一. 硬性板、模制或铸造绝缘材料制造的绝缘件,包括充气柜套管等 如绝缘子、一次触头盒、穿墙套管...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:36 时间:2023-04-13
  • 供配电技术图片1

    摘要:由于开关柜内部的凝露、污秽、动物侵入、绝缘材料的失效 ( 老化、机械损伤等 ) 等原因会造成内部电弧故障。当发生内部电弧时 , 开关柜需要先后承受巨大的机械冲击和热效应的作用,按照 IEEE 1584 防范电弧危害的安全距离计算,以及爆炸理论和基于试验数据的 CFD 模拟分析,都证明内部电弧初期的冲击波产生的压力会对 10 米内的人员造成重大伤害,后期热效应会使开关柜...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:49 时间:2023-03-24
  • 输变电工程图片1

    3. 电弧的破坏 电弧故障在开关柜内部的破坏有两个阶段:爆炸和烧穿,这两种现象在两个不同的时间范围内发生。耐内部电弧开关设备必须抵抗由于内部电弧故障发生时产生的这两种破坏,第一个是爆炸阶段,内部压力在电弧开始后的 5 ~ 20 毫秒内达到峰值,压力冲击波造成的任何损害都将在这一时间范围内发生,这一阶段主要是机械破坏,在开关柜侧板、门板产生的负压达数兆帕。第二个阶段是热效应,耐电弧...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:79 时间:2023-03-24
  • 供配电技术图片1

    5 内部电弧故障的防护方案 5.1 被动解决方案 IEC62271-200 标准定义了开关设备的 IAC 等级,开关柜必须在 0.1 到 1s 的时间内承受 20kA 到 50kA 的内部故障,保护范围定义了 F 前面 L 侧面 R 后面,通过条件是门和盖不能被打开,在测试的时间内,不会发生外壳破裂,飞溅电弧不会引垂直、水平燃指示器,不会飞出...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:93 时间:2023-03-24
  • 我们常见的低压配电柜、高压配电柜其实并不是单单指配电柜本身,它实际上是我们俗称的成套设备,其实这种叫法是不准确的,学名应该是“成套配电装置”。那么什么是成套配电装置,它有哪些特点呢?下面就来给大家简单介绍一下。什么“成套配电装置”?开关柜(又称成套开关或成套配电装置),它是以断路器为主的电气设备;成套配电装置是制造厂成套供应的设备,由制造厂预先按照主接线的要求,将每一回路的电气设备高低压电器(包括...查看详情

    用户:pl_23244618 浏览量:29 时间:2023-03-10
  • 电气资料库图片1

    摘要:随着变电站自动化技术的推广和应用,无人值班的变电站越来越多,变电站的高压开关柜采用全密封结构,在长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位因老化或接触电阻过大而发热,由于这些发热部位的温度无法监测,设备的运行条件越来越恶劣,发生高压开关柜内触头熔断、刀闸烧毁等设备事故的概率大大增加,因此,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司无线测温系列产品能有效解决此类问题。 关键词:电气...查看详情

    用户:acrelyxy 浏览量:41 时间:2023-03-10
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:电磁式电压互感器 虽然没有具体的统计数据,但感觉上,电磁式电压互感器(以下简称PT)的故障引发开关柜内部故障的案例非常多,同时开关柜内安装的PT故障率在变电设备里也很高。 这里分析了一些原因,大家参考。 PT的质量原因是一个重要因素 比如材质、工艺水平、设计质量等,其中特别需要重视的是PT的励磁特性。 柜内安装的PT,对应的电压等级主要是10(6)和35千伏,一般...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:60 时间:2023-03-08
  • 电气资料库图片1

    1.项目概况: 本次针对南京禄口国际机场T1航站楼改扩建场外供配电工程,需要配置无线测温产品,该项目的要求如下: 1)实现对断路器触壁的6点在线测温,同时建议测温元件设于断路器触壁侧,应对外部电场不造成任何影响,并需与开关柜和断路器整体完成出厂试验验证。保障使用中的安全可靠性; 2)根据动态负载及环境等实时运行状态进行温升分析,从而判断开关柜是否正常运行或进行报警(非设定值报警); 3)取电元件采...查看详情

    用户:acrelyxy 浏览量:20 时间:2023-02-23
  • 熟悉的人都知道高低压开关柜对于电力系统是起到什么作用,它是各大耗电量大的场所至关重要的电力设备之一,但是开关柜在其运行的过程中内部过热则会导致电气设备的损坏,所以高低压柜安装无线测温进行对其运行时温度是非常重要的。 目前科技飞速发展并且智能化也逐渐普及的情况下,智能电网的发展也是提上日程,并且在世界范围内也达成了共识,然而电力设备温度在线实时监测,是智能电力数字化的重要组件之一,所以对高低压开...查看详情

    用户:pl_18203043 浏览量:20 时间:2023-02-23
  • 高低压开关柜型号用途有差异高低压开关柜型号有几种?什么样的用户需要什么型号的开关柜?这些问题是很多对于开关柜并不了解的小伙伴们关心的。那么,需要用到开关柜但是又不了解的小伙伴们注意了,今天,易工堡小编就为大家介绍一下高低压开关柜型号。高低压开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,...查看详情

    用户:pl_81615188 浏览量:24 时间:2023-02-23
  • HDGK-Ⅱ型高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。高低压开关柜通电试验台技术参数有哪些:输入电源:三相四线AC380V输出电压及电流:1. 三相AC100V输出(固定值) 一组2. 三相AC 0 – 10A输出(〈100V,可调值〉 一组3. 单相24V、48V、110V、220V...查看详情

    用户:pl_29978161 浏览量:16 时间:2023-02-23
  • 高低压开关柜是我们常见的电气设备之一,但是开关柜里面都有些什么东西,它的主要构成有哪些,好多人都不是太了解。今天,中国第二大电力自媒体云回路就给大家介绍一下高低压开关柜的主要组成。高低压开关柜应满足GB3906-1991《3-35 kV交流金属封闭开关设备》标准的相关要求。由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子...查看详情

    用户:pl_28820874 浏览量:29 时间:2023-02-23
  • 供配电技术图片1

    中压空气绝缘金属铠装开关柜,相对于金属封闭箱式开关柜而言,有着明显的隔室分配,功能单元采用金属隔板形成独立隔室,各隔室除功能连接如母线、电缆连接外,完全密封,按照标准要求,隔室间防护等级IP2x。 GB/T3906标准描述了隔室定义 高压隔室high-voltage compartment 金属封闭开关设备和控制设备的隔室,包含高压导电部件,除内部连接、控制或通风所必要的开...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:20 时间:2023-02-12
  • 开关柜智能操控装置使用方法,开关柜智能操控装置是一种用于控制电力系统中开关柜的设备,其通过智能化控制,使得开关柜的操作变得更加方便和高效。开关柜智能操控装置的使用方法如下: 安装:首先将开关柜智能操控装置安装在开关柜上,并将其与开关柜相应的电源和通讯线路连接。 操作:使用开关柜智能操控装置时,可以通过远程控制或本地控制进行操作。远程控制可以通过移动端设备(如手机)或电脑端设备(如电脑)实...查看详情

    用户:保定众邦电阻柜 浏览量:18 时间:2023-02-07
  • 知识点:开关柜加凝露控制器,它连接湿度传感器,可以采集湿度信号,然后控制加热板进行加热,从而降低湿度,减少凝露。对于已经出现凝露状况,并且比较严重的话,建议使用SPR-NL防凝露装置或HK-SEPRI-T顶置除湿系统就可以解决此类问题。不知道您用的是什么除湿装置常用的除湿方法有有以下几种方法1.柜内加装电加热器,对设备内部进行加热,通过提高柜内温度,降低柜内相对湿度。2.柜内加装驱潮剂,在柜体内悬...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:218 时间:2023-01-31
  • 风力发电技术图片1

    净距 对于净距,电气间隙能承受很高的过电压,但当过电压值超过某一临界值后,此电压很快就引起电击穿,因此在确认电气间隙大小的时候必须以设备可能会出现最大的内部和外部过电压(脉冲耐受电压)为依据。电气间隙应以承受所需要的 冲击耐受电压 来确定。 决定电气间隙的因素,功能绝缘的冲击耐受电压,稳态耐受电压和暂时过电压,再现峰值电压,介质的绝缘强度, 电场条件 ,海拔及微观环境中的污染等...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:45 时间:2023-01-30
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:低压开关柜 低压成套产品是指交流额定工作电压在660V及以下的开关柜。主要就是包括:GGD、GCK、GCS、MNS等开关柜。说到这里可能会有人问:设计时GGD、GCS、GCK、MNS配电柜应该选择?其实并不难的,GGD柜型较老,为固定柜,安全性较差,价格最便宜,适用于箱变内;GCS、GCK,MNS基本形式一样,都是抽屉柜。 区别是GCS每个模数可以做到160mm,一台可以做11个回路。G...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:104 时间:2023-01-29