开关柜更新时间:2025-01-07 23:15:23

本专题为土木在线开关柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与开关柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 知识点:高压开关设备配电中除外线外我们应用最多的就是开关柜(switch cabinet),开关柜是一种电气设备,是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:97 时间:2022-09-28
  • 开关柜智能操控装置是一种智能化装置,21世纪智能化离不开计算机的协助,互联网多媒体的时代,真正的人工智能,更是大数据机器人的结合 开关柜智能操控装置集成了一次回路模拟图,断路器位置,开关状态,接地闸刀位置,弹簧储存功能, 高压带电指示,高压带电闭锁及温湿度控制功能产品一体化布局配套装备于开关柜, 这将简化开关柜面板布局。它将取代现有的一次回路模拟指示牌,电磁开关状态指示器, 接地指示器等多...查看详情

    用户:保定众邦电阻柜 浏览量:56 时间:2022-09-27
  • 知识点:开关柜 高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 1、开关柜为什么叫“成套”,都由什么柜组成 开关柜由进线、计量、PT、出线等组成。柜内装有一次、二次元件,在购买时必须配...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:62 时间:2022-09-27
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:低压开关柜型号低压开关柜简介:低压开关柜/配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。低压开关柜型号:一.按内部结构分为:固定式:GGD低压开关柜抽出式:GCK低压开关柜、GCS低压开关柜、MNS低压开关柜二.按电压波形分类分为:交流开关柜...查看详情

    用户:zsd_7962099525 浏览量:82 时间:2022-09-23
  • 开关柜智能操控装置是针对当前中压系统开关柜研制开发的一种新型、多功能、智能化模拟动态指示装置。适用于3-10kV户内各种中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。 开关柜智能操控装置功能强大,它以一体化布局配套于开关柜,简化了开关柜的面板设计,美化了面板布局。除具有动态模拟指示、带电显示及闭锁、温湿度显示及其控制、验电核相、二次回路电压值显示、人体感应带电提示以及柜内照明、语音防误提示、时间日...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:17 时间:2022-09-14
  • 知识点:绝缘性能 (1)高压开关柜内的绝缘件(如绝缘子、套管、隔板和触头罩等)应采用阻然绝缘材料(如环氧或SMC材料),严禁采用酚醛树脂、聚氯乙烯及聚碳酸脂等有机绝缘材料。 (2)一定要按部颁标准的要求,带电体对地距离不小125mm。这个距离虽比过去100mm的要求有所提高,然而这是最低要求。125mm不对称间隙的工频耐受电压约为49kV(最大值),而在不利的情况下,电容传递过电压最大值有可...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:51 时间:2022-09-14
  • 成套电气设备图片1

    知识点:绝缘故障 一 高压开关柜绝缘类故障现状 二 高压开关柜绝缘类故障原因 绝缘故障发生的原因主要可分为开关柜设计问题、组部件工艺差和运行环境差三个方面。 1 开关柜设计问题 (1)开关柜绝缘裕度不足,这点主要体现...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:332 时间:2022-09-13
  • 工业自动化图片1

    2021 年 11 月 9 日,某供电公司在 110 千伏某变电站 35 千伏母线 PT 手车转检修的倒闸操作过程中,发生 1 起物体打击事故,造成 1 名变电运维员工死亡,直接经济损失 92.23 万元。 事故发生后,依据国家有关法律法规,区政府于 11 月 10 日成立了 “11 ? 9” ...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:42 时间:2022-09-09
  • 风力发电技术图片1

    <END>...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:48 时间:2022-09-09
  • 工业自动化图片1

    高压开关柜二次图识读讲解 二次图内符号含义 学习二次图前应该首先知道二次图内各符号所代表的含义或装置。下面表格中列举了本图中一些常见符号: 符号 含义 BS 五防编码锁 JDR1,2 加热板 6QA,7QA 3P微型断路器 5QA 2P交流微型断路器 1QA~4QA 2P直流微型断路器 CM1~CM2 柜内照明灯 ...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:178 时间:2022-09-05
  • 知识点:高压开关柜 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5 ℃(下限),严寒地区可以为-15 ℃ 。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破坏。 2.海拔高度:一般不超过1000米...查看详情

    用户:缘分aaa 浏览量:47 时间:2022-08-23
  • 我们从客户那里听到的更常见的问题之一是 ANSI/IEEE 标准规定的开关设备和断路器的间隙距离。我们的回答是标准并未规定这些产品中使用的所需间隙,至少不是以英寸或毫米为单位。开关设备和断路器的标准本质上是性能标准,而不是施工标准。 ? 在某些情况下,UL 要求某些最小距离,但这些通常不是设计中使用的净距的主要决定因素。 用户和规范者经常指出 ANSI/IEEE 变压器 (C57) ...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:39 时间:2022-08-19
  • 新增一面10kV出线柜,但因为配电室内空间不足,需要在另一间设备室内放置电柜,应如何与原母排连接? 补充说明:柜子与原高压柜摆放位置直线距离约10米,中间隔墙。 麻烦大家赐教...查看详情

    用户:天天学习 浏览量:354 时间:2022-08-19
  • 导 读 高压开关柜是金属封闭开关设备的俗称,是按一定的电路方案将有关电气设备组装在一个封闭的金属外壳内的成套配电装置。 高压开关柜 高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:71 时间:2022-08-11
  • 中压开关柜顶部一般都有压力释放口(即泄压顶板,内部燃弧故障时打开泄压到室内),有的项目还会为成排布置的中压开关柜设置通向室外的压力释放通道。我的问题是:什么情况下需要配置通向室外的压力释放通道?...查看详情

    用户:cof1626259067745 浏览量:122 时间:2022-08-05
  • 来源:电网设备选型...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:24 时间:2022-08-04
  • 3 开关柜中管型母线的应用设计 3. 1额定电流的计算 管型母线载流量的计算按公式 其中 I—电流,单位(A) A—截面积,单位(mm 2 ) p—导体周长,单位(mm) θ —导体和环境温度差 单位( O C) α—环境温度下铜导体的 电阻温度系数 单位(/ O C) ρ—环境温度下的铜导体电阻 单位( μΩ cm ) ...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:278 时间:2022-07-22
  • ...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:265 时间:2022-07-20
  • 用管型母线相比较于矩形母线,管型母线载流量大,电流密度可以达到2A/mm 2 以上,减少开关柜有色金属等资源的使用,降低导体的额外功率损耗,在当前铜价居高不下的情况下,还可以提升产品品质、节省成本,综合效益显著;管型母线由于最大限度降低了集肤效应,减少了邻近效应的影响,可以减少导电回路的额外发热,即运行中的能源损耗,实现产品的节能减排。 0 引言 母排也称汇流排,在开关设备中担负着传导电流...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:124 时间:2022-07-18
  • 零序互感器原理 零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律,即流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达 到接...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:41 时间:2022-07-13