高压开关柜由于受到安装条件限制,结构日趋小型化,内部结构紧凑、带电体的相间及对地距离缩小,因此对环境因素等要求就相对较高。由于电气运行环境、制造等原因,特別是在天气温差较大时,开关柜极易形成凝露。在高湿度环境中,空气介质的绝缘性能大大下降,同时高压电极在髙湿度环境中非常容易发生局部放电;固体绝缘材料在高湿度环境下,其绝缘性能发生了很大变化,且在局部放电的影响下,间体绝缘材料的老化容易加速,而固体绝...查看详情
GE中压IEC平台的建立,贴牌产品可以满足公司的一时之需,但不能满足长期发展,因此从2009年启动IEC产品平台的建设,需要完全按照IEC标准设计、生产、试验产品,首先是需求,为最大程度满足全球IEC市场的要求,对标国际品牌产品,产品电压等级为17.5-27-36/40.5kV,50和60Hz,接地和非接地系统,31.5-40-50kA;内部电弧 AFLR 40-50kA/1s。 按照GE新产品...查看详情
1. 引言 母排也称汇流排,在变、配电设备中担负着传导电流的重要作用。母线的材料主要有铜、铝、钢三种,除在特殊场合使用的母线外,一般采用铜母线比较多。母线的形状有圆形、矩形(包括全圆角和直角)、管型、D型,矩形截面使用最多; 母线可用经济电流密度的方法确定截面。所谓经济电流密度是根据线路投资、年运行费用及节约有色金属等因素综合计算而出的。母线除满足导电截面要求外,还需要按短路条件进行动、热稳...查看详情
Systempro E power 特点 安全可靠 由于对产品进行的测试,外壳可以承受高达 120 kA 的额定短时耐受电流 (Icw) 和高达 6300A 的最大额定电流。该解决方案还提供了抗震认证,这要归功于通过安装特定附件进行的高达 0.75 g 的冲击水平测试。 安全性也得到了全面的隔离形式的保证,由顶部抗电弧故障设计(由两个襟翼组成,内部电弧的情况下,允许其...查看详情
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。 高压开关柜的结构大体类似,主要分为 母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离 。低压开关柜主要根据元器件的安装方式进行分类。 KYN28...查看详情
按照IEC62271-1、IEC60071、GB/T11022、GB/T311、GB/T16927.1标准规定,中压空气绝缘开关柜外绝缘耐受电压试验值应该根据试验地点的温度、湿度、气压按照标准对规定值进行修正。 标准大气条件如下: 修正因数有 空气密度修正因数 湿度修正因数 指数m和w 计算例子如下表所示: 试验现场大气压和温度和标准值一致,只是相对湿度不...查看详情