本专题为土木在线空心楼盖设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空心楼盖设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 典型空心无梁楼盖图纸,柱上板带跨中板带表示清晰,底板采用无梁楼盖抗水板。图纸包括:图纸目录、桩基础平面布置图、墙柱平面布置图、地下室底板结构平面图、楼梯详图以及节点大样图。 投稿网友: bestbear299 上传时间: 2013-09-23...查看详情
充气型现浇空心楼盖不仅具有以往聚苯材料轻的特点,而且能够压缩现场充气,减少运费,环保,低廉。名称为GFM已经有项目使用过,效果非常不错,电话18500223041...查看详情
在plots中,按F5弹出对话框 http://www.strat.cn/bbs/newUpFile/2012116124504.jpg http://www.strat.cn/bbs/newUpFile/2012116124518.jpg 从图中可以看出来,柱帽附近总是存在抗弯 抗剪超限问题,请问,这点范围要不要处理 是不是一定要把左上角的系数调成小于1的数,这样貌似很难,总会或多或少有些超限 ...查看详情
我进行如下操作:在Plots计算板配筋之后,会提示是否需要计算板的挠度。选择计算,程序将自动生成Name_Dp._Pre文件。返回到前处理Prep,打开Name_Dp._Pre文件。运行“菜单:文件/接口输入/导入Plots形成混凝土板刚度系数”,程序应该将读入前次计算形成的刚度系数,并加在相应板单元上。 可是发现混凝土板的刚度折减系数还是1,最后计算出来的挠度跟上次一样,还是弹性挠度,请问为什么...查看详情