柜子更新时间:2024-11-25 15:07:08

本专题为土木在线柜子设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与柜子设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 设计人员需要提供柜子厂家的资料有哪些? 一次图,要不要提供二次接线图,在网上看到有人说柜子厂家根据一次图自行完成接线,柜子厂家负责把综保安装到柜子里,并接好线。是不是这样的? 综合保护装置是由设计人员选择提供开关柜厂家吗?...查看详情

    用户:weibo_1401697551842 浏览量:9558 时间:2014-07-23
  • 查规范这种情况没有说,还是按照1000mm 吗?谁做过,还请不吝告知:P...查看详情

    用户:_尘世中的尘 浏览量:4772 时间:2014-07-22
  • 在论坛上下载了一个10KV开关柜二次接线图解,有个疑问,想请教大家: 1.中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行。 正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 为什么手动跳闸后,手车还在运...查看详情

    用户:weibo_1401697551842 浏览量:8405 时间:2014-07-22
  • 配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?...查看详情

    用户:xinshiji168 浏览量:1813 时间:2014-07-21
  • 供配电技术图片1

    你们看出来问题出在哪里了么 一共五六十台 每台都要改。。。 4936417 4936418 4936419...查看详情

    用户:littlepotato 浏览量:6049 时间:2014-07-10
  • 为什么KYN柜子在打耐压的时候要把互感器短接...查看详情

    用户:liaozhenfei 浏览量:964 时间:2014-06-22
  • 图纸简介: 包括柜子的平面布置图、电缆线槽布置图及其二次原理图;pcc1(超滤)、pcc2(活性碳)等的柜子平面布置图、二次原理图等。 投稿网友: hp0501 上传时间: 2014-06-20...查看详情

    用户:hp0501 浏览量:370 时间:2014-06-20
  • 原来站内10kV是单母线接线,开关柜是GG-1A的柜子(老式的,母线在柜顶裸露),没有分段联络柜,这次要把另一段母线增加上,增加分段柜和隔离柜,增加进出线,形成单母线分段接线,新增开关柜选用KYN28柜子,两种柜子怎么对接,考虑中间加过渡柜,但是位置不够,加了过渡柜只能减少出线,各位有没有其他方法...查看详情

    用户:hanch08 浏览量:980 时间:2014-06-01
  • 有个客户,受配电室高度影响,10KV高压开关柜KYN28柜子的高度只能做到1900,不知道能做吗? 项目的具体情况为,进线柜2台,出线柜2台,带保护,带接地刀,不带零序互感器,电流互感器的的变比不是太大,150/5左右,测量和保护,问了好几个厂家,都说不能做,特写本帖子,求解?!不胜感激。PS:高压开关柜的长度和深度不受影响。...查看详情

    用户:zhqinyu0314 浏览量:1936 时间:2014-05-24
  • 碰见了一个比较奇怪的问题,求指点。 KYN18C高压配电柜,临时停电了一个小时,带的变压器室一台S9-800KVA油浸式变压器。 重新合闸的时候,一合闸,过流继电器就动作了,合不了。 中间间隔半个小时,再合闸,还是不行,连续进行了5次都没有成功。 停了一个晚上,从凌晨一点停到早上七点,重新进行合闸,又合上了。 这个问题,究竟是高压柜的问题呢,还是变压器的问题,求指点。...查看详情

    用户:shancha9026 浏览量:725 时间:2014-05-21
  • GGD的柜子里面到底能放多少开关,比如100A能放多少225A能多少,而起依据是什么,谢谢。...查看详情

    用户:lrdyoo 浏览量:9967 时间:2014-05-19
  • 进出线是一个柜子,电容柜怎么连...查看详情

    用户:攻城师64948 浏览量:1344 时间:2014-05-18
  • 想知道具体做法图集,就是有理论依据的,谢谢。...查看详情

    用户:lrdyoo 浏览量:703 时间:2014-05-04
  • 我的分析是电抗率太高导致电容两端的电压身高,进一步导致电流变大 最后导致温度升高...查看详情

    用户:woheni2010 浏览量:1858 时间:2014-04-30
  • 工业自动化图片1

    自己做的柜子,大家点评一下 ,还有很多不好的地方 4883925...查看详情

    用户:huangcan123 浏览量:17480 时间:2014-04-09
  • 成套电气设备图片1

    4871985这个柜子的微断能否做成”排骨箱"的形式,是否出线更流畅点。 4871985...查看详情

    用户:yanglong12 浏览量:3860 时间:2014-03-18
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 tozhenliang 于 2014-3-14 17:49 编辑 如图,只有一个进线,一个出线,图1是两个柜子,如果只设一个柜子(如图2),上进下出可不可以? 4869102 4869103...查看详情

    用户:tozhenliang 浏览量:3962 时间:2014-03-14
  • 一台GCK柜子可以装多少台变频器和软启动器?电动机分别是132kW,75kW,45kW,30kW...查看详情

    用户:古木叶 浏览量:5726 时间:2014-03-04
  • 大家好,我刚参加工作没多久,有个特基础的问题想请教一下大家。就是配电柜的出线电缆,是怎么连接到柜子上面的?比如电机那端是用接线端子,螺栓连接,我想问的就是柜子这端,也是用压线端子连接的么?如果原来设计的是用一根动力电缆,现在改成等截面的两根电缆,对柜子制作有影响么?如果柜子已经做好了,还能更改么?谢谢大家!...查看详情

    用户:kishimotoindb 浏览量:999 时间:2014-03-03
  • 在确定断路器大小规格数量的情况下,怎样确定柜子的尺寸?或者说在已知柜体尺寸怎样确定已知断路器规格的最大数量?--(低压柜型) 这个是不是得跟厂家确定一下,然后看样本呢? 新人,谢谢大家。...查看详情

    用户:px2368719 浏览量:1112 时间:2014-02-14