本专题为土木在线柜子设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与柜子设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
设计人员需要提供柜子厂家的资料有哪些? 一次图,要不要提供二次接线图,在网上看到有人说柜子厂家根据一次图自行完成接线,柜子厂家负责把综保安装到柜子里,并接好线。是不是这样的? 综合保护装置是由设计人员选择提供开关柜厂家吗?...查看详情
在论坛上下载了一个10KV开关柜二次接线图解,有个疑问,想请教大家: 1.中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行。 正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 为什么手动跳闸后,手车还在运...查看详情
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?...查看详情
你们看出来问题出在哪里了么 一共五六十台 每台都要改。。。 4936417 4936418 4936419...查看详情
有个客户,受配电室高度影响,10KV高压开关柜KYN28柜子的高度只能做到1900,不知道能做吗? 项目的具体情况为,进线柜2台,出线柜2台,带保护,带接地刀,不带零序互感器,电流互感器的的变比不是太大,150/5左右,测量和保护,问了好几个厂家,都说不能做,特写本帖子,求解?!不胜感激。PS:高压开关柜的长度和深度不受影响。...查看详情
本帖最后由 tozhenliang 于 2014-3-14 17:49 编辑 如图,只有一个进线,一个出线,图1是两个柜子,如果只设一个柜子(如图2),上进下出可不可以? 4869102 4869103...查看详情
大家好,我刚参加工作没多久,有个特基础的问题想请教一下大家。就是配电柜的出线电缆,是怎么连接到柜子上面的?比如电机那端是用接线端子,螺栓连接,我想问的就是柜子这端,也是用压线端子连接的么?如果原来设计的是用一根动力电缆,现在改成等截面的两根电缆,对柜子制作有影响么?如果柜子已经做好了,还能更改么?谢谢大家!...查看详情