本专题为土木在线柜子设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与柜子设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一台正在运行的柜子,在检修时,从工作位置拉至试验位置的时候放炮了。 现场查看,断路器处于分闸状态,三相灭弧室没有导通的现象,断路器额定电流为1600A,触头盒为1250的触头盒。本人怀疑是柜子制造的时候,触头盒选型错误,触头离壳体距离不够,在拉出的过程中引弧,从而造成柜子烧毁,不知道各位有什么看法。 4848321 4848322...查看详情
距离上级馈线柜大概150米,动力柜进线电缆选YJV 70的还是YJV 95的好呢?37kW和18.5kW的电机都是一用一备。最大负荷就是37kW+18.5kW+22kW,额定电流加一起150A,我乘个0.85的系数=128A。进线总开关我选的是HD11刀开关,额定200A的。大家给下意见吧?谢谢! 4807140...查看详情
为降低成本,缩小了箱变的面积,然后把电容补偿柜取消,和出线回路装在一起了。使本来的两台柜子变成一台柜子。取消了出线柜的刀开关。这样安装合理吗?有没有规定说电容只能单独安装的呢?...查看详情
800宽的手车装在1000宽柜内,1250A,请教结构设计,怎样才可以最经济,最好有结构示意图,请教大神!...查看详情
大家看看我们做的柜子,给点好的建议。谢谢! 现场施工方接线值得学习,人漂亮接的线也漂亮。 4726180 4726181 4726183 4726184 4726185 4726186 4726187 4726188 4726189 4726190 4726191 4726192 4726193 4726194 4726195 4726196 4726197 4726198 4726199 472...查看详情
开关太多了,又不想再增加新柜子,所以想在GGD的两面都加开关,这样能加开了吗?柜子是800宽,600深。...查看详情
本帖最后由 aiplaypanda 于 2013-7-15 09:59 编辑 个位大神们看看,我们厂的做工怎么样啊! 4700082 4700085 4700087 4700089 4700091 4700092 4700094 4700095 4700097...查看详情