顶管施工更新时间:2024-12-14 17:47:19

本专题为土木在线顶管施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与顶管施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-16 20:58 编辑 在隧道掘进机的精确导向问题上有几个因素是类似工程所共有的。这些因素包括:客户要求的校准精度;开工前决定挖掘工作面的测量精度;工程开始、建设中、完工以及蠕动测量;设备操作员所使用的临时参照系统;用以设备操作员能够精确定位的参数表示等。 虽然任何的隧道都不可能与设计隧道轴线(DTA)完全一致,我们的目标是尽可能地位偏移量控制在绝对...查看详情

    用户:bbie92109 浏览量:1507 时间:2015-07-15
  • 引言 地下管网是城市基础设施的重要组成部分,日夜肩负着传送信息和能量的重要任务。为城市处理污水的系统、自来水、煤气、电力和通讯设施等等都属于地下管网之内,要对上述市政设施进行改建、新建、扩建,需要工程技术人员进行安全的管道安装。传统的挖槽埋管地下管线施工技术由于对地面交通影响较大,使本来就拥挤繁忙的城市交通如同雪上加霜,同时给市民工作、生活带来许多不便,特别在人口稠密的城市和交通拥挤的地区以及...查看详情

    用户:xmns_38903 浏览量:729 时间:2015-07-11
  • 请问有电力顶管施工方面的资料吗?引入小区的一段电力顶管2000米,想找些常规施工收费标准和选用材料方面的相关资料。谢谢啦~~...查看详情

    用户:壳小小2 浏览量:1240 时间:2015-06-27
  • 1、路面沉降 首先应从技术上和施工中确保避免路面沉降的产生和控制沉降量,在沉降发生时,采取以下措施: (1)在顶管通过路面设置间距为2M的观测点,根据顶进位置每小时测量,发现沉降超过3CM应立即停止作业,必须找出原因,及时调整方案并采取相应措施后才可继续施工; (2)如沉降发生得到控制,则按调整方案继续施工。 (3)如沉降发生不能得到控制,应停止顶管作业,马上进行注浆工作,保证...查看详情

    用户:xycd47124 浏览量:685 时间:2015-06-27
  • 隧道工程图片1

    1 工程概况 上海轨道交通10号线伊犁路站3号出入口为地下连接通道,位于长宁区古北路以东、伊犁路以西,横跨虹桥路,连接古北商务区9-3地块建筑;采用大截面(4.2m×6.9m)矩形顶管法施工,在古北集团财富中心地下室北侧设置始发井,车站南侧设置接收井;虹桥路交通繁忙、地下管线众多。虹桥路下的110kV电力井及箱涵,紧邻3号出入口接收井基坑,水平间距最近处为0.7m,东西走向的电力井为钢筋混凝...查看详情

    用户:xycd47124 浏览量:1989 时间:2015-06-22
  • 隧道工程图片1

    作为一种成熟的非开挖施工工艺,顶管施工法具有施工精度高、综合成本低、环境污染少等优点,近年来已广泛应用于城市给排水、电力等市政管道工程。但是,由于地下环境的不确定性、地下障碍物探查技术的局限性等原因,顶管工程经常会遇到地下障碍物。如何经济有效地处理这些障碍物仍是顶管施工技术中的一大难题。根据工程实际和现场条件,顶管施工遇到障碍物后,可采取避让障碍或清除障碍两种处理方式。 1)避让障碍就是通过调整...查看详情

    用户:ulpe50838 浏览量:1176 时间:2015-06-22
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2017-3-8 20:06 编辑 大型顶管工程的重大危险源是顶管机进出洞施工,垂直吊运,与顶管施工。因此顶管工程施工过程中顶管机进出洞作业、管节顶进作业、吊装作业等都可能引起人身伤亡事故及重大财产损失等事故。...查看详情

    用户:劳武 浏览量:2740 时间:2015-06-17
  • 顶管顶进方式的选择对顶管工程的成败是非常直接的影响因素。采用哪种工艺,应根据具体情况就技术、经济、安全、环保等因素进行比较分析,优化出最好、最适宜的方案。具体选择的原则可以按下所述。 首先,对工程概况的了解必须详尽,如:覆土深度、顶管管径、地下水位、地下水位,及其附近地上或地下建筑物、构筑物和各种设施,架空电线等情况。其次,从技术角度出发,当顶管管径小的时候,因管内无法进入人去施工,一般都采用泥水...查看详情

    用户:jdtg63477 浏览量:1997 时间:2015-06-13
  • 桥梁工程图片1

    1注浆(补浆)原理和作用 掘进机的直径一般要比管道直径大2—5cm。由于这个管道直径差的存在,管道与周围土体之间存在的间隙会被从注浆孔注入的泥浆填满。泥浆是一种混合液,在压力作用下和土体接触并渗入土层中,慢慢扩散开,并与周围土体形成一个整体。随着渗入量的增加,土体与泥浆将会形成一层致密的渗透块,同时在泥浆压力的作用下,块与块之间紧密结合,这样就在管道周围形成了一个稳定的泥浆和土体组合而成的“泥浆套...查看详情

    用户:xmns_38903 浏览量:4395 时间:2015-06-13
  • 顶管施工虽不会破坏大面积地面,但工作坑和接收坑位置需要开挖。为了取得很好的经济效益,应将坑位置设置在永久设施处更合理,再结合工程特点及环境要求选择工作坑的形式、形状和选址等。 根据形状分类,工作坑可以分为矩形、圆形及多边形几种,最为常见使用最多的为矩形,在直线或两段交角接近1800的折线顶管中,一般都采用此形式,后背布置在矩形工作坑中比较方便施工,且坑内可利用空间较大,埋入土中深浅都可以。圆形工作...查看详情

    用户:ulpe50838 浏览量:2131 时间:2015-06-13
  • 顶管出洞是将工具头或掘进机从工作坑中顶进土体的过程。它是一项很重要的工作,如果出洞可靠、安全、连续,可以说是顶管施工成功的一半。很多项管工程就失败在出洞这一环节。这个环节的关键要做好下述工作:管道放线、铺设导轨、洞口加固和止水等。 1管道放线 放线就是将设计坐标值引入实际操作工作坑内,主要有出洞口及进洞口坐标的控制,用来指导顶管顶进,保证正确的方向和距离。 放线是保证顶管轴线正确的关键性工作。一般...查看详情

    用户:jnft96788 浏览量:1813 时间:2015-06-13
  • 桥梁工程图片1

    1顶管施工中顶力计算模型 1.1管道上层土压力 一、模型假设 1、当工具管前面刃脚切入土中,会引起前方土体松动而坍塌,周围土体也会松动。 2、每一次土体的取出,都是同过挖除工作面范围内的土体。 3、换出土体,置入工具管。 4、最后由管道替换工具管支撑上面土体。 5、周围土体与管道一起形成一个超静定系统。在研究管道顶进阻力时候,按静力组合模式来分析管道周围土层对管道的影响力。 影响周围土层荷载的因素...查看详情

    用户:sitc12733 浏览量:4500 时间:2015-06-13
  • 1后背的选取 后背是工作坑内抵抗顶力的一个措施,主要是为千斤顶顶出时后面有足够的支撑力,后背的质量是其能完成顶管整个过程的重要技术措施。其质量应满足下面三个“要求”: (1)强度和刚度应足够大; (2)后背英语顶进管道平面垂直且紧密接触; (3)宽度、长度、厚度应满足规范和实际需要。 后背的形式种类多,就其使用来说,基本分为三类: (1)覆土浅或土体松散时,就得依靠自己修筑足够强度的人工后背。 (...查看详情

    用户:xmns_38903 浏览量:1079 时间:2015-06-13
  • 1 郑州地区管网特点 市政工程建设,切忌短期行为。在城市管网施工时,许多城市都存在每条马路反复开挖的现象,严重防碍了市区的交通,困扰了居民生活,缩短了路面的寿命。配套的通讯、供电、自来水、煤气、排水、路灯等诸多设施都要挖开路面铺设,郑州在这方面的问题显得比较突出,几乎每天都有挖沟。郑州市区管网有如下特点:第一,在老城区各种管网相互交错,很多管线地下位置不明。第二,郑州最近几年建设的管网由于未能充分...查看详情

    用户:awdq94881 浏览量:531 时间:2015-06-12
  • 1施工原理 顶管施工就是借助主顶油缸及管道间的中继间的推力,把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推到接收坑内,与此同时,也就是把紧随工具管或掘进机后的管道埋在两坑之间。这是一种非开挖的敷设底下管道的施工方法。 2顶管施工工艺 2.1工作坑设置 (1)顶管工作坑的位置的设置应便于排水、出土和运输,并对地上与地下建筑物、构筑物易于采取保护和安全生产措施。(2)采用装配式后背墙由方木、型钢或钢板等组装...查看详情

    用户:hzgs93420 浏览量:705 时间:2015-06-11
  • 顶管施工中接口问题探讨 在顶管施工中,管子的连接应分为顶进中的临时连接和顶进结束后的永久性接口。临时连接主要目的是为了在管与管之间传递纵向力和横向力,同时保证管与管之间的接缝有一个有效宽度,以利于顶进结束后进行永久性接口处理。充分发挥管子接头的作用,首先,为了在管与管之间传递纵向力,需在管子接缝夹置弹性衬垫,衬垫必须发生塑性变形而同时又不会变硬,以便补偿管端的不平整度,现时衬垫的弹性应尽可...查看详情

    用户:jnft96788 浏览量:824 时间:2015-06-09
  • 1)管段整体预制,结构强度易保证; 2)管段制作、养护工艺在工厂完成,混凝土管壁可有较好的水密闭性能; 3)与盾构法隧道相比,接缝大为减少,容易使接缝达到密闭防水要求; 4)管道纵向受力性能较好,能适应地层的变形; 5)不需要二次衬砌,工序简单; 6)内壁光洁,作为输水隧道时,流水阻力减小。...查看详情

    用户:xmns_38903 浏览量:1597 时间:2015-06-09
  • 隧道工程图片1

    顶管工程施工是在地面下进行,很多不可遇见的影响因素比较多,常常会因为多种原因使管道顶进线路偏移(包括上下左右),如在过程中不好好控制轻则影响工程质量或增长工期,重则造成工程事故,而纠偏是跟踪解决这种问题的最好办法,因此在施工过程中我们要充分认识纠偏的重要性。 1顶管施工中的姿态变化及因素 实际工程中,顶管机在顶进过程中为三维状态,顶管机可能会发生方向偏差和白转偏差,方向偏差又分为水平方向偏差与轴线...查看详情

    用户:xmns_38903 浏览量:2431 时间:2015-06-09
  • 该市政规划路给排水施工项目位于广东某开发区内,该工程中的W334~W337设计为顶管施工段。管材采用带橡胶圈III级钢筋混凝土承插管,管径为1500mm,总长270m。其中工作井、接收井均采用矩形钢筋混凝土沉井结构。 1顶管施工技术方案选择 1.1经调查分析研究及结合本公司在设备和施工及相关的技术能力,采用了密封泥水平衡式顶管工艺进行施工。 1.2泥水式平衡顶管机相比于土压式平衡顶管机...查看详情

    用户:co1432776812988 浏览量:812 时间:2015-06-08
  • XX火车站110kv变10kv电缆沟工程顶管施工方案 1、工程概况与工作内容 本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。 顶管工作...查看详情

    用户:co1432776812988 浏览量:2032 时间:2015-06-08