现场图片 下图是按照《01SG519-多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》P45页的说法,抗震隅撑不是应该放在下翼缘吗,让腹板来承受可以吗? 有什么说法吗?谢谢!...查看详情
抗震概念中,强剪弱弯是说弯曲破坏是延性破坏,而剪切破坏是脆性破坏,所以要避免脆性破坏,提倡强剪弱弯。这在混凝土构件中可以理解,但钢梁中,剪切破坏也是脆性破坏吗?钢梁中要不要控制强剪弱弯?钢梁的剪应力比控制多少合适?...查看详情
1、各塔楼质量及侧向刚度宜接近;相对底盘宜对称布置。塔楼结构与底盘结构质心的距离不宜大于底盘相应边长的20%.可利用裙楼的卫生间、楼电梯间等布置剪力墙或支撑。剪力墙或支撑宜沿大底盘周边布置,以增强大底盘的抗扭刚度。 2、转换层不宜设置在底盘屋面的上层塔楼内;未能避免时,应有必要的加强措施。 3、塔楼中与裙房连接体相连的外围柱、剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,柱纵向钢筋的最小配...查看详情
为什么AT型楼梯也适合框架结构且不参与抗震,其与ATc型及ATb型有什么区别?...查看详情
http://image.co188.com/upload/original/87/1431929687.jpg 本周话题讨论: 关键词:抗震、日本、结构、东京电通大厦 话题:如何在城市中设计抗震级别高的建筑? 日本抗震建筑 http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/1q18a1y9COibM6UHYNicIo0micR98asD10Cic2SY0Lw77JIyqWwc1ic0Zv...查看详情
《建筑抗震设计规范》GB5011-2010已经实施半年多了,检讨一下自己,条文说明最近才看完,个人认为主要条文部分并对设计而言没有太大变化,但是条文说明在很多地方根据现在的一些研究观点进行大量更新,读清楚这部分对条文理解要更有益处。 读完一遍条文说明觉得有两点需要记录下来: 一是5.1.6条文说明的第一段话:“在强烈地震下,结构和构件并不存在最大承载力极限状态的可靠度。从根本上说,抗震验算应该是弹...查看详情
整理的张宪恩新抗震理论集又不见了,哪位高手能给找出来,非常感谢。...查看详情
框架结构中柱的抗震构造有哪些措施? 1)柱截面尺寸:柱的平均剪应力太大,会使柱产生脆性的剪切破坏。平均压应力或轴压比太大会使柱产生混凝土压碎破坏,为了使柱有足够的延性,柱截面尺寸应符合以下要求:柱截面的长边应小于柱净高的1/4,且柱截面的宽度不宜小于300mm;当剪压比保持较低时,可获得较好的延性,为此柱端截面的平均剪应力一般宜小于3N/mm. 2)柱纵向钢筋的配置:柱中纵向钢筋宜对称配筋...查看详情
在《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)中对“抗震措施”与“抗震构造措施”有不同的定义。 抗震措施(规范2.1.9条):除地震作用计算和抗力计算以外的抗震设计内容,包括抗震构造措施。 抗震构造措施(规范2.1.10条):根据抗震概念设计原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分必须采取的各种细部要求。 1. 规范中相关的规定(不包括丁类建筑) 1.1. 抗震措施(规范3.1.3条) ...查看详情
像地震这样的天灾总会降临在人们的头上,成功预测和有效抵御它们,成为天文和地理学家、工程师奋斗终生的目标。然而,在现实中,再强大的地震预测机制也很难打出足够的提前量,让受灾地区人民提前撤离。 但这并不意味着地震学家的学术工作没有意义:他们为另一群人——建筑工程师们——提供了最关键的抗震指导,告诉了这些工程师应该在哪些地区建造抗震等级多高的建筑物。接下来的事情,就交给工程师了。 这些绝顶聪...查看详情
5147622 昨天是5·12汶川地震7周年,而尼泊尔又在这一天再次发生7.5级地震。本文是汶川大地震后,中国建筑设计院有限公司总工程师范重(鸟巢结构总工程师)深入灾区调查后总结的经验,以许多结构震害的现场实例提醒结构工程师和建筑设计师如何强化建筑的抗震性能。至今仍有相当的借鉴意义,希望能以此提醒设计者和施工者避免生命的悲剧。 5147643 超过烈度设防情况下,各类结构均会有损毁 514...查看详情
五、适当增加墙体面积与合理提高砂浆强度 历次震害表明,多层砖混房屋的抗震能力与墙体面积大小及砂浆强度等级高低成正比,提高墙体面积、砂浆强度等级能有效地提高房屋的抗震能力,是减轻震害的有效途径之一。在6层砖混房屋的抗震验算中,上面几层的地震作用较小,容易满足抗震承载力的要求,而底部一、二两特别是第一层的地震作用力较大,是薄弱层,往往不容易满足要求;但若改变部分墙体的承载面积或适当提高砂浆的强度等级,...查看详情
砖混结构由于选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来砖混房屋是我国当前建筑中使用最广范的一种建筑形式;其中民用住宅建筑中约占90%以上。砖混结构多采用粘土砖和混合砂浆砌筑,通过内外砖墙的咬砌达到具有一定整体连接性的目的。在地震设防地区,多层砖混砌体房屋由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,导致房屋的抗震性能较差;因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要意义。...查看详情
请教大虾:基础梁在什么情况下不需要箍筋加密?梁板式筏基、柱下条基和独基的拉梁都应当端部加密是吧?...查看详情
正在做毕业设计,关于框架结构考虑抗震时的内力组合还有点不清楚,公式是 1.2*恒载+1.3*地震荷载,还是 1.2恒+0.6*活+1.3震 ? 谢谢了。。...查看详情
五层框架,三级抗震,审图的给了条“按GB50011-2010中6.1.15条条文规定进行验算”,查考后就发现其实是让我进行楼梯构件的抗震承载力验算。这个怎么验算,网上好像也没有很好的办法。感觉好棘手呀!...查看详情
在土木在线搜索《建筑抗震加固技术规程JGJ116-2009》遇到数量少且规程不含条文说明,因此在网上搜索,找到了比较全的规程,在此分享给大家,往大家支持!!!:victory: 并附上建科院对《加固规程》的解读文本。。。...查看详情
7度设防,乙类建筑,高21米,2类场地。请问抗震等级是几级啊??pkpm参数怎么填写?求大神解答,...查看详情
如图所示,图出自施岚青《抗规专题精讲》p238,此题中为什么用钢筋的抗拉强度标准值,不是设计值呢???各位大侠帮组一些小弟啦!! 5128013...查看详情
5127758 本文根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第 3.6.6条、第6.1.15条及《建筑抗震设计规范GB50011-2010统一培训教材》、国家标准图集11G101-2以及朱炳寅《建筑抗震设计规范应用与分析GB50011-2010》综合整理而成,以备审核时查阅。 一、楼梯抗震设计原则: 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.6.6条第1款:计算模型的建立、必要的简...查看详情