本专题为土木在线避雷针设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷针设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接。 二、避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时,应采取防腐措施。 三、建筑物L的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施。 四、装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应有两处与接地体对称连接。 五、独立...查看详情
5226971 山墙避雷针安装图纸 5226972 天轮架避雷针安装图纸 5226973 水塔避雷针安装示意图 5226974 屋顶非金属冷却塔避雷针安装示意图 5226975 烟囱防雷避雷针安装示意图 5226976 高层建筑避雷针安装示意图 5226977[/attach...查看详情
避雷针的保护范围有哪几种计算方法,电工之家就避雷针保护范围常用的这几种计算方法整理于此,希望对大家有帮助。 目前世界各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,大体上有如下几种计算方法: 1、折线法:即单一避雷针的保护范围为一折线圆锥体。 2、曲线法:即单支避雷针的保护范围为一曲线锥体。 3、直线法:是以避雷针的针尖为顶点作一俯角来确定,有爆炸危险的建筑物用45°角,对一...查看详情
从图片中可看到,采用的是单支避雷针的长度作为双支等高避雷针的保护最低点的高度,但我理解为双支等高避雷针的最低点的高度只要大于建筑物的高度即可,我哪里理解的有问题?提前感谢您的回复。...查看详情
避雷针由针头(接闪器)、引流体和接地体三部分组成。其作用原理是直接将雷电吸引到避雷针自身上来,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,利用接地装置使雷电压幅值降到最低,达到保护设备的目的。单只避雷针的保护范围是以其针头为顶点的锥形空间。变电站采用多针联合保护,在设备区上空组成了一个防雷击屏障伞,将雷电流安全的引入大地,使运行中的设备免遭雷害。...查看详情
做了一个独立避雷针 接地方法我是这样做的 见图。但是,业主说我的做法太诡异,他没有见过 让我 做成集中接地极。但是,集中接地装置这么做呢?大家说说我的做法 很诡异吗? 5141960 5141960...查看详情