避雷针更新时间:2025-01-04 22:29:40

本专题为土木在线避雷针设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷针设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 为什么35KV及以下的高压配电装置架构或房顶上不宜装设避雷针?...查看详情

    用户:yuyang0501 浏览量:6415 时间:2015-02-05
  • 同志们: 问题如题,之前版本都OK,要插完了才有范围,不开心@kiss@...查看详情

    用户:jcl1988111 浏览量:2473 时间:2015-01-20
  • 需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。...查看详情

    用户:choudaomeipengyou 浏览量:3869 时间:2015-01-20
  • 图片中提到b0为地面上的每侧最小保护宽度,但我理解为最大保护宽度,我错在哪里?两个圆圈中的虚线表示什么?提前感谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:1290 时间:2015-01-08
  • 对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:5262 时间:2014-12-25
  • 本帖最后由 go3099 于 2014-12-8 19:42 编辑 什么是沿接地线距离? ccc678 前辈 说的 “为了确保变电站中最重要而绝缘又较弱的主变设备的绝缘免受反击的威胁,要求在装置避雷针的构架附近埋设集中接地装置,且避雷针与接地网的地下连接点至变压器接地线与主接地网的地下连接点,沿接地体的距离不得小于15米.因为当雷击避雷针时,在接地装置上出现的电位升高,在沿接地体传播的过程中将发...查看详情

    用户:qq_1416098841968 浏览量:2794 时间:2014-12-08
  • 防雷减灾图片1

    高速公路施工的沥青搅拌站有35米高,安装有避雷针;搅拌站的电控系统有变频器、PLC、各类计量传感器,容易被感应雷击损坏,安装了浪涌保护器。 请问:避雷针的接地与浪涌保护器的接地能否共用同一接地装置,并说出理由! 5003501 5003502 5003504 5003505 5003506...查看详情

    用户:gytxgzs 浏览量:4812 时间:2014-11-19
  • 独立避雷针到10kV电缆沟距离应该是多少,哪个规范规定的距离要求...查看详情

    用户:hanch08 浏览量:3999 时间:2014-11-14
  • 1,比如屋面的风机等设备,如何判断这个设备是否加个避雷针?看到很多图片,设备上加了一个针。 2,如果加的话,针的高度,规格是怎么选择的?...查看详情

    用户:linjia19890212 浏览量:3804 时间:2014-10-31
  • 如附件中的图,我的理解是在AEBC内的类似泪滴的那部分不是如同AEBC外侧的圆形,是因为采用双支等高避雷针后保护范围扩大的结果, 同时如保护的高度降低到AB弧线的最低点以下,则两支避雷针保护的泪滴形状将有部分重叠?我这种里理解是否正确?提前感谢您的回复。 附件中的图来自GB50057-2010...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:4389 时间:2014-10-15
  • 计算过程中的等效避雷针间距的计算依据在哪里呢?...查看详情

    用户:pearffett 浏览量:6629 时间:2014-09-10
  • 我记得非常清楚是第中距离,当时还想会有人按空气中距离做 应该是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空气中距离,答案不会是3M,这个距离不会少于5M...查看详情

    用户:nanrenruhai 浏览量:3824 时间:2014-09-10
  • 请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计? 另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?...查看详情

    用户:yuanxx0371 浏览量:16152 时间:2014-08-26
  • 如标题求大神...查看详情

    用户:qq_1399452456708 浏览量:8090 时间:2014-07-28
  • 图纸简介: 这是某地30米高避雷针管塔结构方案图。该避雷针除针尖外全部为园钢电焊而成,分段用螺栓连接,连接螺栓为双垫双帽,除底部与基础连接螺栓为∅28外,其余均为∅19。包含:独立避雷针安装图、基础详图、身部各段结构图、避雷针尖详图、加焊爬梯示意、节点详图。 投稿网友: jjw197098 上传时间: 2014-07-23...查看详情

    用户:jjw197098 浏览量:776 时间:2014-07-23
  • 图纸简介: 这是某地20米高角钢避雷针塔全套结构施工图。包含:总体图、避雷针结构图、第1~4段结构图及材料表。 补充说明:该图选自“99D501-1”国家建筑标准图集《建筑物防雷设施安装》角钢避雷针塔,用于工程避雷、监控系统、夜间照明系统。 投稿网友: hsengineer 上传时间: 2014-07-21...查看详情

    用户:hsengineer 浏览量:835 时间:2014-07-21
  • 图纸简介: 本图为30米水泥杆避雷针加工及施工图,30米高度不含埋入基础内高度。 投稿网友: a312116804 上传时间: 2014-07-16...查看详情

    用户:a312116804 浏览量:627 时间:2014-07-16
  • 图纸简介: 25米钢筋结构避雷针图纸, 含避雷针架结构图,节点图,基础图共7张图纸,可以参考! 投稿网友: nmgzrq 上传时间: 2014-07-14...查看详情

    用户:nmgzrq 浏览量:450 时间:2014-07-14
  • 根据规范DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》第7.1.7条,装在构架上的避雷针应与接地网相连。怎么理解这句话?而7.1.6条,说独立避雷针宜设独立的接地装置。...查看详情

    用户:dtjcccm 浏览量:5357 时间:2014-06-26
  • 图纸简介: 该图纸为30m高圆钢和格构避雷针结构设计,图纸内容包含30米避雷针基础平面图,30米避雷针基础剖面图,30米避雷针组装图,各节点大样,材料表。 投稿网友: wha_pandeng 上传时间: 2014-06-16...查看详情

    用户:wha_pandeng 浏览量:428 时间:2014-06-16