本专题为土木在线避雷针设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与避雷针设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。...查看详情
图片中提到b0为地面上的每侧最小保护宽度,但我理解为最大保护宽度,我错在哪里?两个圆圈中的虚线表示什么?提前感谢您的回复。...查看详情
对于防雷规范的3.3.1条“第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。……”有人说按规范理解的话,在屋顶的避雷措施,只需做避雷带就可以了,角位可以不做针啊……这样说,按理也不违规啊。大家怎么理解?...查看详情
本帖最后由 go3099 于 2014-12-8 19:42 编辑 什么是沿接地线距离? ccc678 前辈 说的 “为了确保变电站中最重要而绝缘又较弱的主变设备的绝缘免受反击的威胁,要求在装置避雷针的构架附近埋设集中接地装置,且避雷针与接地网的地下连接点至变压器接地线与主接地网的地下连接点,沿接地体的距离不得小于15米.因为当雷击避雷针时,在接地装置上出现的电位升高,在沿接地体传播的过程中将发...查看详情
1,比如屋面的风机等设备,如何判断这个设备是否加个避雷针?看到很多图片,设备上加了一个针。 2,如果加的话,针的高度,规格是怎么选择的?...查看详情
如附件中的图,我的理解是在AEBC内的类似泪滴的那部分不是如同AEBC外侧的圆形,是因为采用双支等高避雷针后保护范围扩大的结果, 同时如保护的高度降低到AB弧线的最低点以下,则两支避雷针保护的泪滴形状将有部分重叠?我这种里理解是否正确?提前感谢您的回复。 附件中的图来自GB50057-2010...查看详情
我记得非常清楚是第中距离,当时还想会有人按空气中距离做 应该是0.3R,而不是02.R+0.1H 如果是空气中距离,答案不会是3M,这个距离不会少于5M...查看详情
请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计? 另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?...查看详情
图纸简介: 本图为30米水泥杆避雷针加工及施工图,30米高度不含埋入基础内高度。 投稿网友: a312116804 上传时间: 2014-07-16...查看详情