滤池更新时间:2024-10-25 03:18:10

本专题为土木在线滤池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与滤池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 实验设备2水池试水的一般要求3水位观测,充水的水源采用清水,且做好充水前的准备工作和排水系统的准备,进水利用自用水管进水,排水采用排水系统的下水道排水进入厂内DN900管网排出厂外。...查看详情

    用户:bj_dong 浏览量:2660 时间:2008-12-04
  • 针对虹吸滤池运行中存在的主要问题,在不改造滤池主体结构的情况下,实现了虹吸滤池全自控运行。就此介绍了新安水厂虹吸滤池全自控改造的系统控制原理、主要设备及其功能。...查看详情

    用户:bj_dong 浏览量:1871 时间:2008-11-25
  • 水处理图片1

    向大家请教一下,如果在污水深度处理过滤阶段采用同向流滤池(即向上流,过滤及反冲洗都从滤池底部进水),如何避免滤头不被堵塞(因进水中含有大量杂质,采用同向流的话很容易堵塞滤头)? 3435487...查看详情

    用户:xujingcheng 浏览量:1124 时间:2008-11-24
  • 编制时间:二00七年四月二十日 某供水工程V型滤池施工方案 包括施工方案审批表 本工程为重庆某工业园净水厂的(一期)工程,是具有时代意义的重点工程。重庆市东部约50Km的长寿区境内,坐落于园区内后坝村和庙湾村处,长江的北侧,设计供水能力为24万m3/d,其中工业供水22.5万m3/d,生活用水1.5万m3/d,净水厂采用常规和强化常规处理工艺。该工程占地约8.3138万m2,东、西、北侧临化工园区...查看详情

    用户:wangbaowy 浏览量:1918 时间:2008-11-14
  • 水量5000吨/天,V型滤池面积6.18米X5.16米X4.5米,均质石英砂滤料,粒径0.8-1.0mm,K80<1.25; 滤池计算过程: 设计流量Q=5000 m3/d=208 m3/h 滤速v=6.5 m/h 过滤面积A=Q/v=208/6.5 =32.1 m2 滤板尺寸考虑990×990,滤池布置5×6块 滤池面积A=5.16×6.18=31.9 m2 反冲洗考虑气水联合反冲洗加表面...查看详情

    用户:iirgweee 浏览量:3906 时间:2008-11-12
  • 特急求急求20M3/h无阀式重力滤池图纸,本人想建座小型农村引用水厂。请联系手机:15814264747郭生,重谢!...查看详情

    用户:gyfgy098 浏览量:1280 时间:2008-11-12
  • 我是一个刚进钢厂工作的大学生,我发现我们厂生产新水的V型滤池出水要经过一个水封井, 现在我不知道这个水封井是做什么用的,是与气洗有关吗?...查看详情

    用户:weixingqiang 浏览量:10528 时间:2008-10-20
  • 一新手,正在做曝气生物滤池项目,心里没底,先谢谢了!...查看详情

    用户:tsing1011 浏览量:1248 时间:2008-10-18
  • 用于污水深度过滤处理的纤维转盘滤池 浦华纤维转盘过滤系统主要用于地表水的进一步净化、废水的深度处理与中水回用。 (1) 地表水净化,对于使用地表水、并对用水要求不太高的领域(如,冷却水)。 (2) 用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、 氧化塘系统之后,可用于以下领域: ①去除总悬浮固体 ②结合投加药剂可去除磷 ③可去除色度 ...查看详情

    用户:licaigui9 浏览量:1456 时间:2008-10-17
  • 我听说是为了防止短流,对不?为什么?这是不是属于拉毛处理?V型滤池需要做拉毛处理么?为什么?一般做拉毛处理有些什么做法?谢谢...查看详情

    用户:banlizi 浏览量:1375 时间:2008-10-17
  • 咳!BAF计算书之难,难于上青天!...查看详情

    用户:tsing1011 浏览量:1577 时间:2008-10-17
  • V型滤池在使用过程中,维护管理中应该注意什么?谢谢各位...查看详情

    用户:banlizi 浏览量:2436 时间:2008-10-16
  • 现在设计一个曝气生物滤池的方案 规模比较小,1000t/d的。出水对NH3-N和TN都有要求。我想水解酸化+曝气生物滤池,滤池内进行碳氧化合硝化反应,出水的硝化液回流到水解酸化池,希望可以起到脱氮的效果, 但是对于水解酸化池的脱氮效果比较困惑,希望各位高手给指点下。 如果不用水解酸化池,前面就改用缺氧池,怎么样呢? 前置反硝化? 现在计划 预处理 - 水解酸化 -一级BAF-二级BAF -中间水池...查看详情

    用户:wohbxy 浏览量:1089 时间:2008-09-25
  • 水处理图片1

    看照片吧,这是一个曝气生物滤池的工艺,还有人工湿地。 正好想问问大家,对于小规模的,如果对TN也是要求的,曝气生物滤池还合适吗? 3395251 3395252 3395253 3395254...查看详情

    用户:wohbxy 浏览量:4877 时间:2008-09-25
  • 1、有谁知道去年的答案是怎样的http://bbs.co.163.com/content/0_1154498_1.html 规范等书10(15min)冲洗。题说0.5h放初滤水,是放:hug: 初滤水需0.5h,还是冲洗0.5h后放初滤水?令人费解 2、v型滤池是 恒水头恒速,而冯翠敏老师的书说,扣表面扫洗水后平摊。难道不需反冲洗水? 规范、教课书、手册说,V滤池冲洗无表面扫洗水可以(单有表面扫洗...查看详情

    用户:sw-gps 浏览量:1677 时间:2008-09-11
  • V型滤池待滤水通过进水总渠,经两个气动橡皮阀和一个手动闸板阀后,再通过溢流堰由两个侧孔进入V型槽后流入滤格。我们把中间的那个方孔(用W1表示)设计成用手动闸板阀来控制的进水孔,这个闸板阀一般情况下是常开的(只有在滤格维修时才关上),滤池反冲洗时,表面扫洗水由此方孔经溢流堰进入。我们把两边的进水方孔(分别用W21和W22表示,W1=W2),设计成两个大小尺寸相等,用枕形充气橡胶阀来控制待滤水进入的方...查看详情

    用户:hyysjhyysj 浏览量:3673 时间:2008-09-10
  • 水处理图片1

    先谢了,看了这里的题,条件挺多, http://bbs.co.163.com/content/0_1154498_1.html 不知从哪下手 本帖最后由 2002-ytf 于 2008-9-2 11:38 编辑 ] 3380628...查看详情

    用户:2002-ytf 浏览量:1728 时间:2008-09-02
  • S775(七) 标准图 重力式无阀滤池240立方米/时 1980 S775(八) 标准图 重力式无阀滤池320立方米/时 1980 S775(九) 标准图 重力式无阀滤池400立方米/时 1980 最近在做一个小水厂,谁有 重力式无阀滤池400立方米/时,跪求啊,谢谢 可以复印、邮寄给我,非常感谢:) hometown1119@sina.com...查看详情

    用户:tangyinjian 浏览量:2654 时间:2008-09-01
  • 哪位高人有V型滤池的施工图纸,或者是标准图籍什么的呀。急需!!!!谢谢!!!!!!!!!!...查看详情

    用户:das911-2003 浏览量:2037 时间:2008-09-01
  • 注册给排水工程师图片1

    请高手帮忙:call V滤池--冲洗流速 本帖最后由 sw-gps 于 2008-9-1 09:57 编辑 ] 3379558...查看详情

    用户:sw-gps 浏览量:1369 时间:2008-09-01