滤池更新时间:2024-10-25 03:18:10

本专题为土木在线滤池设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与滤池设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 看过不少普通快滤池改造都换成小阻力,是不是现在做小阻力的多了啊? 相关的参考书一般的做法都是大阻力,是不是书上的东西太旧了,跟不上现在技术的进步了啊,我还都是按大阻力做,汗!...查看详情

    用户:101spotdog 浏览量:1728 时间:2006-09-15
  • 一道习题:若快滤池面积为100m2,滤池分为2格,冲洗强度为12l/(s.m2),则冲洗水泵的供水能力应按()考虑,并应有备用机组。A.600l/s B.1200l/s C.150l/s D. 450l/s 书上的答案为B 我认为应该为A,冲洗滤池不是按单格冲洗吗?单格的面积为50m2,不知我的理解是否有错?...查看详情

    用户:plovex 浏览量:1488 时间:2006-09-15
  • 水处理图片1

    各位做曝气生物滤池的朋友,进来交流一下你们做滤池的经验,大家一起探讨一下运行过程中遇到的问题! 1693205...查看详情

    用户:guangleiqq 浏览量:1729 时间:2006-09-14
  • 本人正在做两个2.5万吨县城水厂的改造,一个用重力式无阀滤池,一个用虹吸滤池,由于水厂为80年代初建造,滤池原来采用老形式的混凝土滤板,配水效果极差,所以考虑对其配水系统进行改造,采用目前常用的材料。请问各位大虾,对于目前小县城的管理水平,是采用滤板滤头好还是滤砖好?...查看详情

    用户:mmmouse 浏览量:4115 时间:2006-09-09
  • 配水干管可以不用顶端开口吧? 配水干渠顶端开孔的话,孔径和孔间距取多少合适啊,不能按配水支管的标准吧?!...查看详情

    用户:101spotdog 浏览量:1097 时间:2006-09-09
  • 1、进水U形水封管底标高是不是一定要低于无阀滤池底板,这样做的原因是不是为了反冲洗时从进水管抽水量小并且不易进气。 2、虹吸破坏管需要设置到什么位置比较合适。 3、新施工完的无阀滤池初次冲洗滤料是不是得先在冲洗水箱内注满水?然后强制冲洗 3、排水水封井是不是得考虑整个虹吸下降管的水量并留一个系数,否则是不是容易造成抽真空时抽空。 4、布置成4格时每两格的进水管共用一个进水分配井,排水渠道是不是可以...查看详情

    用户:zy5mail 浏览量:1676 时间:2006-09-06
  • 设计一座回流式生物滤池 已知条件; 城镇人口 8000人 排水量定额 100L/人.d BOD5 20g/人.d 工业污水量 2000m3/d BOD5 2200mg/L 要求出水BOD5 达到30mg/L 要求画出构筑物结构图 我是第1次画这种图 也没学过计算机CAD 所以请各位帮帮忙!!!...查看详情

    用户:lanmeier 浏览量:1272 时间:2006-09-02
  • 工地图片图片1

    V型滤池图一些细节构造可以看的很清楚哦!!!对广大没去过施工现场看过其构造的人很有帮助哦!!!! 工作过程 (1)过滤过程: 待滤水由进水总渠经进水阀和方孔后,溢过堰口再经侧孔进入被待滤水淹沿的V型槽,分别经槽底均匀的配水孔和V型槽堰进入滤池。被均质滤料滤层过滤的滤后水经长柄滤头流入底部空间,由方孔汇入气水分配管渠,在经管廊中的水封井、出水堰、清水渠流入清水池。 (2)反冲洗过程: ...查看详情

    用户:nishiwofei 浏览量:37382 时间:2006-09-02
  • 请教 各位大侠 小弟 在写些东西 想请教大家 MCR 铁炭 曝气生物滤池这几种处理系统的运行费用和造价大概是多少 谢谢 谢谢 如有这方面的资料也请告诉我...查看详情

    用户:zhuwei19982 浏览量:815 时间:2006-08-20
  • 普通快滤池净水构筑物计算说明书...查看详情

    用户:shenbo26 浏览量:3648 时间:2006-08-12
  • <<环境污染防治应用技术交流会论文ABS直滤式滤板的研制和推广应用>>...查看详情

    用户:yecy 浏览量:937 时间:2006-08-09
  • 小弟有一净水工程,斜管沉淀池与重力无阀滤池联用,设计时取消了重力无阀滤池的进水分配箱,采用沉淀池出水槽代替,出水槽采用隔墙分成两格,沉淀池与滤池采用U型管方式连接。 问题: 在滤池连续几次强制反冲洗洗时,不知何故,滤池进水管处有空气抽出,是不是U型连接管抽空,还是沉淀池出水槽水量不够或是出水槽槽底标高太高? 请各位予以指点,先行谢过...查看详情

    用户:wuzhener 浏览量:2071 时间:2006-08-08
  • 滤池的反冲洗水量,反冲洗气量如何确定?不知道各位有没有一个具体的计算方法, 我现在设计主要就是参考手册或规范的一些数据,但是这些数据是怎么来的,具体 计算方法如何,我不太清楚。 请求各位老大帮忙,多谢了!!!!...查看详情

    用户:五行不缺水 浏览量:1695 时间:2006-08-07
  • 无阀过滤池的标准图集一套(40m3/h-400m3/h)...查看详情

    用户:嘉州浪子 浏览量:16628 时间:2006-08-05
  • 我们要建一个10万吨/天的地表水厂,我想采用现在比较流行的翻板滤池,请问谁能提供一份完整图纸参考一下.一期5万吨就行....查看详情

    用户:wjs 浏览量:858 时间:2006-08-04
  • 我们要建一个10万吨/天的地表水厂,我想采用现在比较流行的饭板滤池,请问谁能提供一份完整图纸参考一下....查看详情

    用户:wjs 浏览量:1089 时间:2006-08-04
  • 近日接了个县城的净水厂设计,日供水量3万立方米/日,原水水质很好,水库水,常年浊度一般低于50NTU。 想用气水反冲洗滤池,但这样的规模选择气水反冲洗滤池是不是有点夸张。另外气水反冲洗滤池如果分成8格(因为工程分两期进行,第一期4格,否则冲洗时过滤面积太小,不易控制),每格面积就会很小,国内目前有没有成熟经验。 另外,翻板滤池是不是有专利问题,如没有,该池型有没有设计依据。...查看详情

    用户:zy5mail 浏览量:3202 时间:2006-07-17
  • 鄙人近期学做乡镇供水工程设计,缺少给水制水工艺方面的资料,望朋友们多多支持。...查看详情

    用户:sl321 浏览量:1528 时间:2006-07-13
  • 希望与大家共享,并请大家提出宝贵的意见。...查看详情

    用户:jimingfei1 浏览量:1509 时间:2006-07-08
  • 因本人正在设计水厂,缺少无阀滤池和机械搅拌澄清池图集,请问哪里有卖无阀滤池和机械搅拌澄清池...查看详情

    用户:x789x 浏览量:1637 时间:2006-07-06