本专题为土木在线螺栓设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与螺栓设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
两种锚栓埋深足够的情况下,同样的直径时抗剪强度是一样的。抗拉承载力化学锚栓会比膨胀锚栓更好。从规范角度考虑时,要是出现基材锚固区受拉力,那这个锚固区就是开裂混凝土区,而胀栓是不能用于开裂混凝土的,希望在选择时注意!另外化学锚栓还有普通化学锚栓和倒锥形化学锚栓两种,这两种适用的工况和受力分析原理也不一样,详细的可以可以参考规范GB50367-2013和JGJ145-2013...查看详情
请问哪位大神指导化学锚栓和化学螺栓是一个东西吗?如果不是,那么它们的区别是什么?请说的详细点哦,谢谢!!!!...查看详情
墙上掏了一个配电箱,就做了粘钢加固。 粘完之后,师傅说过三四天把膨胀螺栓螺帽拆掉,露出啦的头全部切掉,跟钢板平着就行了。 我总觉得不保险啊,这个胶的粘合力真的这么强?能够撑好几十年? 5329303 5329304...查看详情
双法兰限位伸缩器中螺栓起到调整使用长度及补偿的作用。伸缩节安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下相互斜度,紧压在管子外圈起密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩,当地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿目的。伸缩器螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个...查看详情
某大型电子厂房项目,框架柱采用钢模板,柱子截面1400x1400mm,高度5m、12m,每次浇筑完混凝土,拆除钢模板时,用于钢模板固定的螺栓损坏率达到70%,即每次浇筑一根柱子,螺栓基本就要重新配备,大大增加成本。 有没有同仁遇到过类似情况,怎么解决的?望分享,指教!...查看详情
1.湄洲湾电厂共有两台Alstom三相双绕组变压器,额定电压为24/242(KV),容量为282/376/470(MVA),变压器为油浸式,有三种冷却方法:油浸自然循环和空气自然循环冷却(ONAN)、油浸自然循环和空气强迫循环冷却(ONAF)以及油浸强迫循环和空气强迫循环冷却(OFAF)。 2. 故障现象 湄洲湾电厂#2变压器于2000年10月投入运行,2004年8月发现#2主变低压侧套管...查看详情