来源:建筑工程鲁班联盟 管线综合属于“建筑业10项新技术”小项技术之一,是一项多专业协作的工作,其要点在于避让原则及间距要求,提前做好深化设计,尽可能全面发现施工图纸存在的技术问题,并在施工准备阶段全部解决。本文针对 管线综合原则以及各专业间距要求 ,总结以供大家参考实施。 管线综合原则 ...查看详情
管廊区域 管廊区域往往是机电管线最密集的位置,多个专业的管线都集中在这个区域,这个区域一般会有暖通风管,防排烟风管,强弱电桥架,给排水管道,消防喷淋管道,空调水管道等。对于管线相对集中的部位,要进行综合考虑。同时,机电管线排布人员需要清楚此处的建筑结构情况,是否有降板区域或者升板区域,管廊宽度局部是否有变化,是否有大梁,天花构造等。只有多方面考虑周全,遵循合理的设计原则与施工规范,满足各自的工艺...查看详情
值得收藏和学习...查看详情
郑州综合交通枢纽地下交通工程(东广场)-BIM阶段性成果汇报-郑州综合交通枢纽地下交通工程(东广场)位于郑州东站东侧,长途汽车站南侧。周边用地主要为二类居住用地、行政办公用地以及商业金融用地。规划设计为地下三层,总建筑面积113558平方米,包含商业开发、设备管理、地下市政通道、战时人防工程等部分,包含建筑、结构、通风空调、电气、消防、人防、轨道交通防护工程及给排水专业工程。...查看详情
一、管线综合原则 1 总原则 1.1 大管优先,小管让大管; 1.2 有压管让无压管; 1.3 低压管避让高压管; 1.4 常温管让高温、低温管; 1.5 可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线; 1.6 附件少的管线避让附件多的管线,安装、维修空间≥500mm; 1...查看详情
BIM管线综合是非常麻烦的,很多刚入坑的小伙伴完全不知从哪里下手,今天给大家带来有关于BIM管线综合常见的要求与原则,帮助你快速的入门; 下文关于BIM管线综合总体原则、各专业原则、管线排布原则以及图纸深化要求等方面来列举,文章较长,建议大家收藏起来,需要的时候可以打开看一下; 01.BIM管线综合总体原则 1) 大管优先 。因为小管道造价低易安装...查看详情
管线综合目的 地铁车站管线综合设计文件是关系各专业、各系统设计可实现性的重要程序,是各专业、各系统管线设计和设备布置的综合汇总,是对各专业、各系统之间协调工作的体现。其目的是在保证各专业、各系统设计的工艺流程合理、先进的前提下,使车站空间获得合理、充分、有效的利用,以节省地下空间,同时便于施工安装和运营维护,并为建筑装修设计提供基础资料。 01 管线综合设...查看详情
来源:BIM产业联盟 版权归原作者所有 BIM管线综合是非常麻烦的,很多刚入坑的小伙伴完全不知从哪里下手,今天给大家带来有关于BIM管线综合常见的要求与原则,帮助你快速的入门; 下文关于 BIM管线 综合总体原则、 各专业原则、 管线排布原则 以及 图纸深化要求等方面 来列举 , 文章较长 ,建议 大家收藏起来 , 需要的时...查看详情
管线布置原则 一、 总的原则:小让大,有压让无压,无坡度要求让有坡度要求。风管为主,桥架次之,水管为辅,各种管线优先水平紧凑布置,无条件需上下排布时,遵循风上电中水下的原则布置。 二、 车库内的通风排烟风管、消防干管、自喷干管、采暖干管及电气桥架等尽可能的布置在车位上方,并且贴墙或者是柱冒边缘布置,以便保证车道的净高要求。 三、 通风、排...查看详情
今天我们要分享的资料: 管线综合BIM指南 ...查看详情
BIM管线综合是非常麻烦的,很多刚入坑的小伙伴完全不知从哪里下手,今天给大家带来有关于BIM管线综合常见的要求与原则,帮助你快速的入门; 下文关于 BIM管线 综合总体原则、 各专业原则、 管线排布 原则 以及 图纸深化要求等方面 来列举 , 文章较长 ,建议 大家收藏起来 , 需要的时候可以打开看一下。 ...查看详情
来源:WestGreen那些事儿 仅作分享交流 如有侵权,请联系删除 大家都知道BIM能做碰撞检查、能做净高分析、能做管线综合。目前整体应用来讲比较有价值属管线综合这个BIM应用了。管线综合不单单只是软件的操作,还需具备一定专业知识和熟悉各项规范、标准。 管线综合排布原则 ...查看详情
城市综合管线规划规范,供参考...查看详情
来源:机电交流平台 如有侵权,请联系删除 正文如下: 一、管线综合原则 1 总原则 1.1 大管优先,小管让大管; 1.2 有压管让无压管; 1.3 低压管避让高压管; 1.4 常温管让高温、低温管; 1.5 可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线; 1.6 附件少的管线避让附件多的管线,安装、维修空间≥500mm...查看详情
给排水工程(管网系统)和管线综合 1、审查依据 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版) 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市給水工程规划规范》GB50282-98 《城市排水工程规划规范》GB50318-2000 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98 《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构...查看详情
本工程机电专业包含30余个系统,管廊管线多达36支,参建单位多、操作水平良莠不齐。 若所有参建单位各自为政、只考虑各自负责专业管线施工,缺乏统一协调管理,必然导致现场凌乱无章,将严重影响施工质量。 【无综合支架VS有综合支架】 为此,项目部运用BIM技术对所有机电管线进行综合排布、策划综合支架方案,并承担本工程综合支架施工。 1 管线综合排布 : ...查看详情
机电管线综合的目的及意义 · 发现并解决机电专业蓝图中出现的疏漏 · 发现并解决机电系统内部各专业之间出现的疏漏 · 发现机电系统和其他专业的冲突和疏漏,并找到解决的方法 · 合理排列机电设备及管线的位置走向,施工方便,节省材料及人工 · 结合精装修标高图等其他对图纸,建筑物内的机电管线进行最佳排位,最大程度减少管道所占空间 · 有利于各专业安排工序,达到统筹的目的 · 深化设计...查看详情
一、管道交叉处理的原则 1、排水管道施工时若与其他管道交叉,采用的处理方法须征得权属单位和其他单位同意。 2、管道交叉处理中应当尽量保证满足其最小净距,且有压管道让无压管、支管避让干线管、小口径管避让大口径管。 二丶管道交叉处理的方法 施工排水管道时,为了保证下面的管道安全又便于检修、上面的管道不致下沉破坏,应进行必要的处理。 1、混凝土或钢筋混凝土排水...查看详情
如有侵权,请联系删除 有无综合支架效果对比 无综合支架VS有综合支架 为此,项目部运用BIM技术对所有机电管线进行综合排布、策划综合支架方案,并承担本工程综合支架施工。 (一) 管线综合排布 运用BIM技术辅助进行管线综合排布。 示例1:此处共有管线36支,层叠密集,综合排布后共分8层,整齐美观。 III区2层管线综合排布 示例...查看详情