本专题为土木在线车间设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与车间设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
大面积FFU系统的洁净车间能否只运行部分FFU? 面积1300m2 千级 采用MAU+FFU+DCC系统 现由于业主开工不足,只需要1/3的面积。 他们想运行一部分FFU。 这样问题来了,不运转部分的FFU的高效,由于在车间与技术夹层存在50Pa压差, 车间内的气流在压差的作用的就会逆着高效气流方向跑,高效的出风面会不会因此而大量积尘,造成高效的永久污染而报废呢?...查看详情
千级车间采用MAU+FFU+DCC方案,MAU里面有H10高效,车间采用50mm岩棉彩钢板吊顶,高效采用H13。换气次数取60次/小时。地板是高架地板。 测了10个左右的点(全部不在高效风口底下), 0.5μm的全部合格 一般是80个左右,好的有10个左右,不好的有200多个。 5.0μm的不合格,有大半的点是15个左右,有些点是0个,有些点是5~6个。 车间正压35Pa,测试人员2人。 是什么原...查看详情