本专题为土木在线灌注桩设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与灌注桩设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
桩设计为冲孔灌注桩,甲方给的地勘报告是三年前做的,入岩、终孔取样均符合地勘报告的岩石特性,深度也与地勘报告吻合,后抽芯检测,桩基全部没有入岩,只打到碎石填土层,动测做了,大多为一类桩,静载也做了,达到承载力要求,但地勘、设计以未入岩不签字,怎么处理啊?...查看详情
本工程灌注桩采用气举反循环清孔,施工单位讲气举反循环的气管一般在离底部的1/3位置,个人感觉好像这样能否把底部的沙子带上来就感到怀疑。所以个人觉得气管根部应该到底或者离根部有1~2m距离就可以。这样才能将根部的含砂率进行控制。不知对此有无理论依据或规范要求。...查看详情
论文简介:钻孔灌注桩常用钻机比选及技术经济指标分析 投稿网友:cxr2011_aa 上传时间: 2013-10-22...查看详情
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 06:29 编辑 本工程采用旋挖灌注桩,采用桩底注浆每根桩2.5T,本桩约42m长,桩径1100,取芯为桩底以下3m,桩底约在39m处。在地面以下39m处以下取出的1m芯样开始显示粉砂、而后显示出70cm混凝土,而后又显示出离析的混凝土碎石,最后又取出风化岩层的芯样。本工程采用桩底注浆。对于开始的粉砂个人解释为沉渣部分,而后混凝土部分显示为导...查看详情
设计要求灌注桩承载力检测需达到17000KN,而试验检测加载时仅达到11000KN时就发生桩沉降达到8CM,超过规范要求。前面做过超声波显示该桩在桩底3m范围内有问题,据施工分析,是底部沉渣过大而引起的,桩1100cm,桩地面以下20m,长度22m。 。想请教各位专家遇到这种情况该桩如何处理。是不是采用底部注浆或加大承台。有无技术经济比较可行的,请告之,谢谢。...查看详情